机电安装工程
1.        给排水及消防工程
本工程项目中设有直饮冷水系统、生活冷水系统、排水系统、局部热水系统、雨水系统、消火栓系统、消防喷淋系统、气体灭火系统、压缩空气系统。
(1)        直饮冷水系统
直饮冷水系统是由设于地下给排水设备房的过滤器、软化剂、盐水池、反过滤装置制备,经水泵加压给全循环给水系统送至用户水点。在直饮水立管顶部设置水锤消除器,较好的减少水锤作用。
(2)        生活冷水系统
由变频无负压供水设备从常年展厅南侧供水总管上抽水直接供给到各层用水点。在生活给水立管顶部设置水锤消除器,较好的减少水锤作用。
(3)        排水系统
室内排水系统采用污废合流系统,伸顶通气,排水通气系统采用主通气立管和环形通气管结合的方式,有效的满足博览中心对卫生和安静的要求,出户后分别经过两个化粪池,然后排放到市政污水管网。
(4)        雨水系统
博览中心屋面雨水采用虹吸排水方式,地下停车库出入口加设雨水截水沟和集水井,由潜水排污泵排入室外检查井。
(5)        局部热水系统
地下室给排水设备间设有汽水加热器,专供厨房热水,热水系统采用全循环方式。
(6)        消火栓系统
消火栓系统地下机电及消防房两台消火栓增压泵从消防水池抽水输送,在屋顶设备层设置稳压水箱和消防稳压泵组。
(7)        消防喷淋系统
(8)        气体灭火系统
大型综合展厅首层中央控制室采用IG-100气体灭火系统灭火方式。
(9)        压缩空气系统
地下室的给排水设备间设有空气压缩装置和压缩空气储存罐,制备的压缩空气经管路系统输送至大型综合展厅一层若干接口,供布展时接驳软管。
2.        通风空调系统工程概况
(1)        空调风系统
常年展厅和综合展厅均设一次回风全空气变风量系统,空调机组采用独立的转轮热回收装置,并且送风回机均可变频。空调机放位于展厅周边三层设备机房内,送风干管依据屋顶行架敷设,气流组织为上送上回。
会议中心均采用独立的转轮热回收型直流式变风量空调系统,。每个大会议室全年可根据回风温度同步改变送、排风量,并根据送风温度改变盘管制冷量和制热量,气流组织均为上送上回。
综合展厅二层电气机房采用一次回风定风量空调系统。
(2)        空调冷冻水系统
本工程的冷源由集中设在本工程地下一层冷却机房4台1800冷吨制冷机提供。
空调冷冻水系统采用一次泵变流量流量运行,冷冻泵集中设在冷却机房内(4用1备)。
本工程为空调冷热水系统设置一套空调软化水系统,由水利自控型全自动软水器、软化水箱、软化水补水泵、气压罐等组成。
(3)        通风系统
本工程地下一层停车场采用机械送排系统(兼排排烟)。地下一层冷却机房及水泵房设直流送排风系统,厨房均设局部排风,局部排风经过油烟过滤净化装置处理后,通过风管由风机排至室外。
综合展厅、常年展厅及会议中心通风换气均由空调备实现;有气体灭火系统的房间火灾时停止通风,并与平时送排风接合设置火灾后的通风;气瓶间设机械排风装置。本工程各层大卫生间排风通过竖向风管由设在三层设备机房的排风机排向室外。
(4)        防排烟系统
本工程所有防烟楼梯间、防烟楼梯间前室或合用前室均设置机械加压送风系统。
本工程地下一层停车场均设有与平时通风换气共用的机械排风兼防排烟系统,地上部分展厅内均设自然和机械防排烟系统,其中综合展厅排烟风管与空调风管共。
3.        电气系统工程概况
(1)        变配电系统
供电电源:
从市政电力引来10kv高压电缆作为本中心的供电电源,并采用10kv应急发电机作应急电源。
用电负荷
消防电梯、应急照明、正压送风机、排烟风机、电动卷帘门等设备用电为一级负荷,由双路低压电源末端自投供给;一般照明、电梯、动力等设备用电为二级负荷。
(2)        照明系统
本工程电气照明主要包括:一般照明、局部照明、应急照明。
一般照明照度标准:
办公:500Lx
展厅:250Lx
大堂、会议厅:300Lx
设备用房:150Lx
走廊:75Lx
照明灯具及光源选择:
展厅选用高效金属卤化物灯和高效节能灯。
办公、计算机房采用高效荧光灯和节能灯管格栅灯具,机电用房选用带控罩器的高效荧光灯。荧光灯均配置低损耗电感镇流器加电容补偿,功率因数大于0.9。
应急照明:展厅、会议厅、大堂、走廊、重要机房等设应急照明及疏散照明。
建筑泛光照明现预留电源条件。
(3)        线缆敷设
照明配电盘各回路均选用BV-750V铜线,除图中注明外,正常照明回路均为ZRBV-2.5mm2铜线,应急照明回路为NHBV-2.5mm2铜线。暗敷设采用SC15钢管,明敷设采用JDG20钢管。
照明垂直干线均沿配电竖井明敷于电缆桥架上,水平干线均敷设在电缆桥架上。敷设于电缆桥架及金属线槽内不同系统的电线、电缆中间加隔板。
动力系统干线电缆均敷设在电缆桥架上,消防供电线路和一般供电线路分别敷设在不同的线槽及桥架上。
由动力配电柜(盘)引至电机出线口的支线均选用BV-750V铜线,穿镀锌钢管敷设。
管路穿越防火分区时,须采取防火封堵措施。
(4)        防雷与接地系统
本建筑属二类防雷保护建筑。
具体防雷措施如下:
利用建筑物柱内不少于二根(Φ16)主筋做为防雷引下线,屋面的钢结构的预埋件与混凝土基础柱内防雷引下线可靠焊接,与建筑物基础内钢筋应形成电气连通回路,引下线在室外地坪0.5M结构外墙上做接地测试端子。
在变电室、强弱电配电间、弱电机房、电梯机房、电梯机房设电位接地端子箱,做等电位连接。
设置总等电位联接。将所有进出建筑物的金属管道及电缆金属外皮与建筑物的防雷接地装置或等电位端子箱就近连接。
在弱电机房电源进线处设电涌保护器。室外配电箱设避雷器。插座回路设置漏电保护。
接地方式:
本工程利用基础做混合接地体,接地电阻≤0.5Ω。
大楼设置总等电位联结及局部等电位联结。本工程为TN-S系统。