ERMR在线客户服务系统
标题:
溢洪道、隧洞工程
[打印本页]
时间:
2024-10-29 09:04
标题:
溢洪道、隧洞工程
溢洪道、隧洞工程
溢洪道左边墙为新建浆砌石边墙,顶宽0.5m,溢0+004.67~0+016.78、溢0+.47.56~0+059.056段底板全部拆除重建为钢筋砼C20砼底板,溢0+004.67~0+016.78右边墙拆除重建为浆砌石边墙。进口段导水墙采用C20砼,控制段左边墙采用C20砼浇筑,右边墙为浆砌石砌石。边墙采用M7.5浆砌石,表面采用C20砼衬砌,溢洪道底板厚均为C20砼200厚,且溢洪道底板部分坐落在坝提填土上。新翻修溢洪道底板与老底板间伸缩缝宽20mm,伸缩缝用沥青油膏填充。陡槽底板中间处设一道40cm×40cm的纵向排水沟,每隔12m设一道30cm×30cm的横向排水沟且布置在横缝的下游侧,沟内填满砂卵石,沟顶铺一层厚2.5cm的木板盖板。
溢洪道右边墙高度部分不满足要求的设计的边墙高度,对不满足泄洪要求的边墙进行加高处理,以满足泄洪安全的要求,左边墙为新建溢洪道边墙,满足设计边墙线高度要求,并设Φ75PVC排水管,间距为1500mm,呈梅花型布置,墙背为回填土时设反滤料。
主要施工方法及技术要求
(一)、拆除工程:原溢洪道的砼需进行拆除,采用人工进行砼拆除。装载机装弃碴、自卸汽车运弃碴至弃料场,施工场地内不得存有砼弃碴。
1)浆砌石拆除
采用人工拆除,即人工用镐、钎配合空压机用风镐拆除。人工拆除的弃碴料集中堆放,用装载机装自卸汽车运至弃土料。
2)砼地板拆除
人工用大锤、钢钎、钢镐并配合空压机风镐挖除。拆除弃碴用装载机装车运至弃料石厂。
(二)、土方开挖:采用反铲挖掘机平面开挖,自卸汽车直接运土料至一期围堰部位,进行围堰土方填筑。
(三)、石方开挖:
1、主要施工工序:
2、钻爆分层:
1)采用自上而下分层开挖至设计高程的梯段台阶爆破方法。顶层爆破采用深孔微差爆破和浅孔爆破相结合的钻爆方法。对于边坡轮廓线钻爆开挖,采用预留1.5m的岩体,深孔微差爆破结束后,依据设计要求从上至下逐层采用小孔径、小药量爆破方式。边坡轮廓线采用光面爆破的方法完成此部分钻爆。中层爆破采用浅孔爆破方法一次钻爆到位,边坡采用光面爆破的钻爆方法完成。底层(保护层)爆破采用保护层一次钻爆到位、底部设0.2m柔性垫层的钻爆方法完成。
2)钻爆方法:
深孔微差爆破:选用潜孔钻机造孔,钻孔呈梅花型布置。装药结构采用分段装药结构形式,孔底装药为全孔装药量的50%-70%;上部装药量是全孔装药量的30%-50%。
浅孔爆破:选用手风钻造孔,孔网呈梅花型布置。装药结构采用连续装药结构形式。
保护层爆破:保护层钻爆质量的好坏直接影响到建基面质量的好坏,因而必须按规范要求,保护层预留1.0m的岩体。保护层一次钻孔到位、底部设0.2m柔性垫层、小孔径小药量、单孔钻爆的方法。
光面爆破:开挖轮廓线的钻爆选用光面爆破技术完成,采用手风钻造孔,钻孔沿开挖轮廓线布置,采用钻孔机架来控制钻孔方向和钻孔斜度。装药结构采用连续装药结构。
3、爆碴挖运:爆碴采用推土机配合装载机装车、自卸汽车运碴至弃料场。
4、基础整修:钻爆开挖达到设计高程后,由人工开始整修基础。对于破碎岩石和松动岩石以及不符合质量要求的岩体予以清除处理。对于极易风化、软化的软弱基础,及时进行砼衬砌。若暂时不能衬砌,则预留撬挖层暂不清除。
(四)、基础处理:
本工程基础处理为溢洪道固结灌浆、帷幕灌浆。
1、帷幕灌浆
1)、钻孔
帷幕灌浆孔采用150型和300型回转式地质钻机钻孔,钻头采用金刚石钻头,钻机安装平正稳固,钻进过程中进行孔斜测量,保证孔向准确。钻孔孔位偏差不大于10cm,孔底偏差不大于0.25m;在钻孔灌浆时应对岩层、岩性及孔内各种特殊情况进行详细记录。钻孔遇有洞穴、塌孔及掉块难以钻进时,先进行灌浆处理,然后继续钻进,如发现漏水应及时查明原因,及时处理,然后钻进。
2)、钻孔冲洗、裂隙冲洗及压水试验
灌浆孔在灌浆前应进行钻孔冲洗,孔内沉积厚度不得超过20cm。冲洗压力为灌浆压力的80%,若该值大于1MPa时,应采用1MPa,直至回水清净为止。如采用自上而下分段灌浆时,先导孔应自上而下分段进行压水试验,各次序灌浆孔的各灌浆段在灌浆前宜进行简易压水;如采用自下而上灌浆,先导孔应自下而上各段进行压水试验,记录吸水率数据,压水试验压力值为灌浆压力的80%。各次序灌浆孔在灌浆前全孔应进行一次钻孔冲洗和裂隙冲洗。
3)、灌浆
灌浆所采用的水泥品种应根据灌浆目的和环境水的不同而确定,宜采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐大坝水泥且标号不得小于32.5级,根据灌浆需要可在水泥浆中加入外加剂,如速凝剂、减水剂、稳定剂等,浆液自制备至用完的时间应小于4小时,否则按弃浆处理不得进行使用。
灌浆孔在基岩段长度小于6m时,可采用一次性灌浆法,大于6m时可采用自上而下或自下而上分段灌浆法,但各段长度宜采用5—6m。灌浆所用压力表的安装,如采用循环式灌浆,应安装在回浆管路上;如采用纯压式灌浆,应安装在进浆管路上,灌浆浆液的浓度应由稀到浓,逐级变换。帷幕灌浆水灰比可采用5:1、3:1、2:1、1:1、0.8:1、0.6:1、0.5:1等7个比级,开灌水灰比宜采用5:1。当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或注入率保持不变而压力持续升高时,不得改变水灰比。当某一比级浆液的注入量已达300L以上或灌注时间已达1小时,而灌浆压力和注入率均无改变或改变不明显时,应改浓一级。当注入率大于30L/min时,可根据具体情况越级变浓。
帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法,在规定压力下,注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min,或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆可以结束。采用自下而上分段灌浆法时,继续灌注的时间可相应地减少30min和60min,灌浆可以结束。
帷幕灌浆质量检查应以检查孔压水试验成果为主。检查孔的数量为灌浆孔总数的10%。检查孔压水试验应在该部位灌浆结束14d后进行。
4)、封孔:
采用自上而下分段灌浆法时,灌浆孔采用分段压力灌浆封孔法,采用自下而上分段灌浆时,采用压力灌浆封孔法,固结灌浆封孔采用机械压浆封孔法。
2、固结灌浆
固结灌浆孔可采用风钻或其他形式钻机钻孔,终孔直径不小于38mm,孔位孔向和孔深应满足设计要求。
固结灌浆孔的钻孔冲洗及裂隙冲洗与帷幕灌浆相同。固结灌浆应按环间分序、环间加密的原则进行,环间宜分为两个次序,地质条件不良地段可分为三个次序。灌浆孔基岩段长小于6m时,可全孔一次灌浆。当地质条件不良或有特殊要求时,可分段灌浆。固结灌浆的比级和变换与帷幕灌浆相同。
固结灌浆在规定的压力下,灌浆孔段注入率不大于0.4L/min时,延续30min,即可结束。
固结灌浆质量检查应以进行压水试验检查,检查应在该部位灌浆结束3~7d后进行,检查孔数量不小于灌浆孔总数的5%。孔段合格率应在80%以上,不合格段的透水率值不超过设计规定值的50%,且不集中,灌浆质量可认为合格。
(五) 模板工程
1、施工方法
混凝土建筑物主要采用定型组合式钢模板,并用钢管、型钢等组成模板支撑框架。局部采用木模板,支模前进行打光、磨平、除锈并涂刷脱模剂。支模时,模板接缝要求紧密不漏浆,内侧光滑平整。接缝间夹用泡沫胶条,拼装模板之间有间隙时,可用醇酸腻子塞严,不得采用破损模板。按照设计要求,精确测量定位,人工现场拼接组装、支撑,内侧用对拉钢筋进行联接前后两块整体模板,外侧用槽钢、钢管、木方进行横纵加固。四角用角钢对接,外围用丝杆支撑。支撑时测量控制并复核,及时校正模板位置。模板组装支立后,检查是否有足够的可靠度承受浇筑的混凝土的重量、侧压力和其他荷载等。
2、模板工艺
1)、闸门槽二期混凝土模板:
在底坎、边导轨安装、闸墩砼完成后,对此处进行凿毛处理。模板采用滑动模板。在闸门槽顶部,横置2根16号槽钢,千斤顶倒置固定在槽钢上,通过爬杆,将操作平台平稳提升,把钢模固定在平台的4个角上、采用螺栓调节准确位置,每孔闸门4只千斤顶,两侧可以同时浇筑混凝土。
2)、柱、边墙模板
利用定型组合式钢模板(倒角、孔洞采用强度较好的木模),进行支设,一次支设至结构高度。
3)、启闭工作平台模板:
利用定型组合式钢模板和木模相结合的方法,底部采用圆木支撑,横、顺交叉木方上部铺设钢模或木模板现场拼装,一次支设完成。
4)、洞身模板:
洞身模板支设较为简单,主要利用钢模,边角和底部用木模封堵。在边墙上预埋锚筋,焊接螺栓,用以固定模板,内部设置横顺支撑框架。截水环采用木模板进行支设。
5)、墩头模板:
采用半边形结构木模板,制做承力架,配合围令及半边形木模板。每个墩头分左右两块,立模时采用对拉螺栓固定。
6)、溢洪道驼峰堰及挑流鼻坎模板:
先在下层混凝土的阶梯形表面预埋拉筋及钢筋柱,做为模板的固定支撑;按照构筑物轮廓线做好桁架,在桁架上安装定型钢模板及木模板,采用蝶形卡将钢管与桁架固定成一体,制成异形模板;在异形模板上对应拉筋部位预留套管,使拉筋穿过套管与模板固定。模板校正后立即进行混凝土浇筑,当混凝土强度达到1-2.5KMp时,将模板拆除,然后进行抹面处理。
(六) 钢筋工程
1、准备工作
1)、配料单
根据构件的配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋图并加以编号;主要按施工图上的钢筋材料表抄写,但是下料长度必须由配料人员计算好填写。
2)、料牌
用木板或铝片制成料牌,将每一编号钢筋的有关资料:工程名称、图号、钢筋编号、根数、规格、样式以及下料长度等标注于料牌的两面,以便随着工艺流程传送,最后系在加工好的钢筋上作为标志。
3)、配料计算的注意事项:
(1)配料计算时,要考虑钢筋的形状和尺寸在满足设计规范要求的前提下有利于加工安装。
(2)配料时,还要考虑施工需要的附加钢筋,双层钢筋中保护上层钢筋位置用的“撑脚”等。
4)、提取原材料
1)、提取的原材料的规格型号等必须与配料单一致。
2)、提取的原材料必须有产品检验合格的标识。
2、钢筋加工
1)、钢筋除锈
钢筋表面应干净,锈皮、油渍、漆污等,在使用前均清除,除锈方法采用钢丝刷与除锈机除锈。
2)、钢筋调直
φ8的盘圆在下料前用调直机进行调直。
3)、钢筋的切断
钢筋切断采用切断机和无齿锯进行切断。将同规格的钢筋根据不同的长度长短搭配,统筹排料,先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。在切断过程中,发现钢筋有劈裂,缩头或严重的弯头等必须切除。
4)、钢筋的弯曲成型
采用钢筋弯曲机进行钢筋的弯曲成型作业,小直径的钢筋采用手工弯曲。
5)、成品的堆放
成型好的钢筋必须轻抬轻放,避免摔地产生变形,按编号上料牌,勿使遗漏。清点每一编号的钢筋成品确切无误后,堆放在指定的场地上。
3、钢筋焊接
钢筋焊接采用直流弧焊机按设计要求及规范规定进行作业。
4、钢筋的绑扎与安装
按照设计文件要求,进行钢筋的绑扎。受力钢筋接头的位置应相互错开。当采用绑扎接头时,在任一搭接长度的区段在35d以内,且不小于500mm区段内,有接头的钢筋截面的百分率应遵守有关规定。绑扎接头、搭接长度的末端距钢筋弯曲处不得小于10d ,两者也不宜位于构件的最大弯矩处。钢筋绑扎必须符合现行规范要求。
(1)、现场绑扎的准备
1)明确各个单根钢筋的形状及细部尺寸,确定各类结构的绑扎程序。准备绑扎用的铁丝、绑扎工具、绑扎架等。
2)水泥砂浆垫块厚度应等于保护层厚度,垫块的平面尺寸:当保护层厚度等于或小于20mm时为30×30mm,大于20mm时为50×50mm。垂直方向使用垫块时,可在垫块中埋入20号铁丝。
3)划出钢筋位置
平板或墙板的钢筋在模板上划线:柱的箍筋,在两根对角线主筋上划点:梁的箍筋,则在架立筋上划点;基础的钢筋,在两端各取一根钢筋划点或在垫层上划线。钢筋接头的位置,应根据来料规格,结合接头位置、数量的规定。使其错开,在模板上划线。
4)提料前的检查
核对成品钢筋的钢号、直径、尺寸和数量,如有错漏应及时纠正,同时还要根据锈蚀情况,确定有无必要进行除锈。
5)钢筋的绑扎
底板钢筋上扣量较多,采用一面顺扣进行绑扎;边墙、立墙、启闭台或洞身等要求牢固的地方采用十字花扣或反十字花扣。
6)检查验收:
钢筋绑扎完成后,施工班组对钢筋的种类、型号、位置、数量进行检查,自检合格后,报请监理工程师进行质量验收,验收合格后方可进行混凝土的浇筑作业,不合格的坚决返工。
(七) 混凝土工程
1、原材料
(1)、水泥
①、水泥品种及标号必须符合设计要求、符合国家行业的现行标准。
②、进场水泥必须有生产厂家的品质试验报告单,到有资质的试验室进行复试,合格后方可使用。
③、水泥运输、储存要分批次、品种、标号有序专储,储存期为3个月以内。
(2)、砂石骨料
①、 砂石骨料严格按照监理工程师批准的料源进行采购。
②、砂石骨料进场时须到有资质的试验室进行常规物检,合格后方可使用。
③、砂石骨料按料径须分别堆存不得混杂,周边设置排水沟,粒径大于40mm的粗骨料堆存高度不得超过3m。
(3)、外加剂
①、按设计要求正确使用外加剂。
②、外加剂进场时须有出厂质量合格证及试验报告单,同时须进行复试,合格后方可使用。
③、外加剂使用时,计算精确、浓度均匀,有专人负责填加搅拌。
(4)、水
①、凡适于饮用的水,均可拌制和养护砼
②、使用非饮用水时,要对水质进行检测,合格后方可使用。
2、配合比
(1)、工程施工前,对本工程中各标号的砼委托有资质的试验室进行配合比试验。
(2)、在砼生产过程中,严格遵循配合比进行投料生产。
3、原材料计量
(1)、砂石骨料用拌合系统自动计量;
(2)、水、外加剂溶液通过电子继电器计量其流量。
4、拌制
溢洪道及工农涵洞砼拌制采用小型拌合系统;香山涵洞及管理房采用移动式拌合站。
5、运输:水平运输混凝土采用一吨翻斗车运输,垂直运输向上采用翻斗车经坡道运输至仓面,向下采用溜筒入仓。
6、浇筑
(1)开仓前对钢筋与模板进行检查,自检合格后,经过监理工程师检查合格,方可进行砼浇筑。
1)、模板检查
主要检查模板位置、标高、截面尺寸以及预留拱度是否与设计相符,模板的支撑结构物是否牢固,以免浇灌过程中发生变形、走动等现象。如在已硬化的砼表面上继续浇灌时,事先要除掉水泥薄膜和表面上松动的石子或软弱的砼,并用水冲洗,充分润湿,按施工缝技术要求施工。
2)、钢筋检查
主要检查钢筋的位置、规格、数量是否与设计相符,钢筋上的油污等要清除干净。控制砼保护层厚度的水泥垫块或支架要按规定垫好。如果构件中有预埋铁件或预留孔洞者,应检查铁件或塞子等是否安置正确。整体式砼结构,砼量大的工程以及砼量虽不大但属于重点工程的关键部位,在浇筑砼前,对钢筋的规格、数量以及具体位置应作出记录,作为隐蔽工程验收依据。
(2)、浇筑前,建基面湿润,先浇筑一层厚2-3cm与混凝土成分相同的水泥砂浆,水灰比应较砼的水灰比减少0.03-0.05,以免底部产生蜂窝现象。
(3)、砼入仓,人工平仓。砼的自由下落高度不许超过2m,超过2m时应使用溜槽或串筒。溜槽用白铁皮木板斜向放置。串筒用薄钢板制成,每节长70cm左右,用环钩连接,筒内设有缓冲模板,砼浇筑必须分层浇筑,每层不超过30cm。一个仓面内混凝土要平衡浇筑由低向高,保持砼面水平上升。砼浇筑过程要严格控制,避免超高或低于图纸要求的高程。
(4)、人工振捣,振捣工具为软轴插入式50型振捣棒,振捣时按一定次序(采用梅花式)进行,由内向外,依次振捣,以免漏振,插入下层混凝土5-10cm,与侧模控制在5cm-10cm,防止振动棒碰撞模板,使之变形(涨模)。止水带处应加强振捣,振捣时不能过振,当混凝土表面没有气泡产生,表面泛起一层薄而均匀的水泥砂浆,表明此处已密实,振捣完毕后应边振捣边徐徐提出振捣棒。表面及时修整、抹平,待定浆后再抹第二遍并压光或拉毛。
(5)、采用滑模时混凝土浇筑方法:调整水灰比,采用低流动性混凝土,浇筑时分层分段进行,各段浇筑到距模板上口10-15cm时为止,各个工作段保持进行一致。在滑动时必须防止千斤顶或油管接头在混凝土或钢筋处漏油。待混凝土强度达到0.2-0.5Mpa方可进行脱模,脱模后如表面有缺陷时及时补修。
(6)、混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑的时间。当间断超过允许间歇时间,则按施工缝处理。
(7)、施工缝的处理应遵循下列规定:
1)、应凿除处理层混凝土表面的水泥砂浆和松弱层,用水冲洗凿毛时须达到1.5Mpa;用人工凿除时须达到2.5Mpa。
2)、经凿毛处理的混凝土面应用水冲洗干净,排除积水,在浇筑混凝土之前,在水平施工缝上铺一层2-3cm的同配比砂浆。
3)、施工缝为斜面时应浇筑成或凿成台阶状。
4)、施工缝处理后,须待处理层混凝土达到一定强度后才能继续浇筑混凝土。一般最低为1.2Mpa,当结构物为钢筋混凝土时必须达到2.5Mpa。
5)、施工缝必要时可设置键槽。
7、养护
混凝土养护:为保证已浇筑好的混凝土在规定短期以内达到设计要求的强度,并防止产生收缩裂缝,必须做好养护工作。本工程采用自然养护。在常温下,用草帘、草袋、麻袋对砼加以覆盖,避免太阳光爆晒,在砼浇筑后的12-18小时内开始养护,采用微孔喷雾。使砼在一定的时间内,保持足够的湿润状态,利用太阳能,达到提高养护砼温度并保持温度的目的。养护由专人负责,养护时间不少于14天。
8、成品保护:砼浇筑后,保护好混凝土表面,不受污染。拆模时,加强对边角部位的保护。
(八)、 止水、伸缩缝和埋件
1、止水设施
①、止水设施的形式、尺寸、埋设位置和材料的品种应符合设计图的规定。
②、止水带须有出厂质量合格证、试验报告单。
③、止水带搭接采用硫化焊接方式,搭接长度大于20cm,端口采用沥青封堵。
④、安装好的止水带应加以固定和保护。
2、伸缩缝
①、伸缩缝充填材质应符合设计要求。
②、安装时须平顺,基面清洗干净。
3、埋件
①、灌浆管、电气和金属结构设备安装,固定件埋设时,数量、规格、结构尺寸应符合设计要求,安装应牢固、可靠,焊接时应避免埋件的损伤,在砼浇筑过程中不得移位和动摇。
②、锚筋安设
A、钻孔位置的偏差:孔深不得浅于设计深度,但也不得超深。
B、锚筋长为2m、与结构钢筋网相连。
C、钻孔的倾斜度在规定的范围之内。
D、锚筋埋设后,进行压浆,孔口需要楔子,以免振动。须待孔内砂浆达到规范的强度时,方可在其上进行架设工作。
(九) 机电设备及金属结构安装方法
1、闸门埋件安装
(1)、工序流程
测量定位→底槛安装→主、反轨(弧门为侧轨)安装→门楣安装→验收→二期砼→复测
(2)、测量放样
安装前,对闸门位置进行定位,高程引至具体安装位置(底槛附近),在砼地面或墙上画出明显、牢固的标记。
(3)、起重吊装
埋件重量小,使用慢速卷扬机吊运构件;局部地方使用手拉葫芦。
(4)、水平与垂直控制
水平控制主要是指底槛的水平度控制。就是通过用水准仪逐点控制底槛上平面高程的方法来控制其水平度。为了让读数精确到毫米,采用钢板尺代替塔尺。
垂直控制主要是指主、反轨的垂直度控制。平面闸门用较方便的垂线法来控制主、反轨的正面和侧面的垂直度。弧形闸门用全站仪来控制侧轨平面。
(5)、定位调整
埋件初步定位后,在埋件的各个自由度方向上,用花篮螺栓将埋件与二期砼预埋筋焊接在一起。采用测量控制调整花篮螺栓,最终使埋件的被控制面位置满足设计尺寸要求。
(6)、焊接
采用手工电弧焊方式焊接。
2、平面闸门安装
(1)、工序
检查→运到现场→安装水封→门槽检验→联接启闭机→吊入门槽→启闭试验→封水试验→验收
(2)、吊运
用载重汽车运输,汽车起重机装卸。
(3)、水封安装
水封在现场安装。安装时按水封压板上的孔,用电钻钻止水橡皮。钻好孔后安装水封,紧固螺栓。最后将接头处多余的水封割去,用角向磨光机磨平。
3、弧形闸门安装
(1)、工序
铰座安装→铰链安装→支臂安装→下节门叶就位→支臂与下节门叶联接→上节门叶就位→支臂与上节门叶连接→门叶接缝焊接→弧门启闭机联接→启闭试验→水封安装→封水试验→验收
(2)、起重
门叶与支臂等均用汽车起重机吊装。
(3)、铰座安装
以两侧铰座的轴心线为测量依据,调整铰座的空间位置。调好后将铰座固定在二期预埋螺栓上,浇筑二期砼。具体操作时在侧墙上确定轴心线的投影位置,并画在砼面上,用拉线法控制调整。铰座对孔口中心的位置尺寸用全站仪控制调整。
(4)、铰链与支臂安装
先将铰链与支臂在安装前联好,然后吊放,使铰链对入铰座,穿轴。两支臂安装完毕后,均用手拉葫芦吊起至设计位置(大约),以待门叶安装。
(5)、门叶安装
下节门叶运输到位,吊入孔口内。调整支臂和门叶,对正联接孔,联接螺栓。螺栓紧固后,门叶落在底槛上,调整下节门叶在大致位置。然后同前一样,吊入上节,联接。之后调整门叶与埋件的间距,定位,焊接门叶间的焊缝。门叶间缝采用手工电弧焊的方式,使用直流电焊机进行2—3遍焊接。焊接后进行超声波无损探伤。
(6)、水封安装
安装水封前闸门与启闭机已经联接好并做好启闭试验。将闸门起落几次后落于底槛上,检查闸门面板侧面与侧水封间隙符合设计要求后安装水封。水封安装顺序是先安装侧水封,再安装底水封和顶水封,然后再安装门楣水封。
侧水封安装时,先将水封压板固定到门叶上。量出水封压板边与侧轨不锈钢面的距离,留出压缩量,从而确定出水封压板与水封的相对位置。以水封压板为准,钻水封(与水封垫板一起)孔。钻好后,安装到门叶上,紧固螺栓,处理边角。
门楣水封在门楣上直接钻孔并安装。
底水封安装时,将闸门提起一定的高度,钻孔安装。
4、卷扬式启闭机安装
(1)、工序
设备检查→轴线测量→启闭机就位→浇注地脚螺栓→安装电气控制屏→试运转→钢丝绳安装→联门试验→验收
(2)、机架安装
按给定的启吊中心线,测量确定启闭机机架的水平位置。用水准仪测量机架高程,确定后用支架固定就位。安装并紧固地脚螺栓,浇筑二期砼。
(3)、电气设备安装
先安装并调平控制柜的基础槽钢,浇筑基础槽钢二期砼。将电气控制柜吊装就位,紧固螺栓。按设计图纸要求接线、调整、测试。然后空载运转。
(4)、钢丝绳安装
将钢丝绳按设计长度下料,先固定在滚筒上一头,让启闭机自卷入槽。钢丝绳与闸门联接时,两个滚筒上的钢丝绳要先紧一根,用另一根调整,最后保证两根钢丝绳紧度相同。
5、液压启闭机安装
(1)、工序
设备检查→轴线测量→启闭机就位→浇注地脚螺栓→泵站安装→管路安装→电气控制屏安装→空载试运转→联门试验→验收
(2)、机架安装
同卷扬式启闭机。
(十)雨季施工措施
为保证工程质量和进度,在雨季施工时采取保证措施如下:
1、掌握天气预报情况,预先确定防雨方案,及时采取措施。
2、混凝土在雨季施工时对堆料场做好排水工作,料场附近挖排水沟,排水沟能够及时排除雨水,不使原材料中冲入泥浆,若有泥浆,应加冲洗。
3、混凝土浇筑遇大雨和中雨均不得浇筑。施工现场必须备好防雨设施和覆盖用的塑料布、五彩布,以便在小雨时,砼浇筑连续时使用,防止外水进入仓面。
4、浇筑过程中,在拌合时应随时测定砂、石料含水量,及时调整水灰比,确保混凝土质量。及时排除仓内的积水,但不能带走灰浆。
5、刚浇好的砼表面采用塑料薄膜覆盖,上面再盖草袋,否则草袋受雨
淋后污染混凝土表面,影响混凝土表面光泽。
6、雨前及时压实作业面,并做成中央凸起向两侧微倾;雨后恢复施工,先清除表面凹坑积水,对填筑面进行晾晒、复压处理,必要时对表层再次进行清理,待验收合格后及时复工。
欢迎光临 ERMR在线客户服务系统 (https://www.ermr.cc/)
Powered by Discuz! X3.5