新建启闭机房35.28m2,拟从2003年1月21日开工,2003年2月6日完工,历时16天。
(1)砌筑砖砌体时,红砖提前1~2天浇水湿润。
(2)砖砌工程采用铺浆法砌筑,铺浆长度不超过750mm;施工期间气温超过30度时,铺浆长度不超过500mm。
(4)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外分砌施工。施工中不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,直槎做成凸槎,并加设拉结钢筋。拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1根直径6mm的钢筋;间距沿墙高不得超过500mm;埋入长度从墙的留槎处算起,每边均不应小于500mm;未端应有90°弯钩。
(5)砌体接槎时,将接槎时的表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆,保持灰缝平直。
(6)砌砖体上下错缝,内外搭砌。
(7)砌体水平灰缝的砂浆饱满度不少于80%;严禁出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。有特殊要求的砌体,灰缝的砂浆饱满度符合设计要求。
(8)砌体的水平灰缝厚度和坚向灰缝宽度不小于8mm,也不大于12mm。
(9)在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处的墙面不小于500mm。
(10)实心砖拱过梁的灰缝砌成楔形缝。灰缝的宽度,在过梁的底面不小于5mm;在过梁的顶面不小于15mm。
拱脚下面应伸入墙内不小于20mm,拱底有1%的起拱。
(11)砖过梁底部的模板,应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%时,方可拆除。