标书无忧工程资源管理与响应平台
标题:
光伏方阵汇线及汇流箱安装
[打印本页]
时间:
2025-1-6 14:20
标题:
光伏方阵汇线及汇流箱安装
方阵汇线
1、施工准备
光伏组件、汇流箱安装完毕并检测合格;光伏组件汇线所需材料(线缆、绑扎线、穿线管等)的规格、型号应符合设计图纸要求,并有材质检测证明及产品出厂合格证。常用工具有:螺丝刀、 剥线钳、万用表、尖嘴钳、电工刀、皮尺等。
2、施工工艺
A 要求:
a) 组件方阵的布线应有支撑、固紧、防护等措施,导线应留有适当余量 布线方式应符合设计图 纸的规定。
b) 应选用不同颜色导线作为正极(红)负极(蓝)和串联连接线,导线规格应符合设计规定。
c) 外接电缆同插接件连接处应镀锡,全部接线螺丝均应拧紧。
d) 方阵组件布线完毕,应按施工图检查核对布线是否正确。
e) 组件接线盒出口处的连接线应向下弯曲,防雨水流入接线盒。
f) 组件连线和方阵引出电缆应固定或绑扎在机架上。
g) 方阵的输出端应有明显的极性标志和子方阵的编号标志 B 方法:
光伏组件与光伏方阵:由单块光伏组件串联组成组串, 由串联后的光伏组件并联组成光伏方阵。 太阳能光伏方阵内的电缆敷设:通过光伏组件自带的引出线连接, 此电气连接在光伏支架上完
成;在此位置的电气连接中,须对方阵的引出电缆线进行正负极标识。
1) 根据电站设计图纸确认组件的接线方式。
2)组件连线均应符合设计图纸的要求。
3)接线用多股铜芯线,接线前应先将线头搪锡处理。
4)接线时应注意勿将正负极接反,保障接线正确。 每串组串连接完毕后,应检查串联开路电压是 否正确,连接无误后断开一块组件的接线, 保障后续工序的安全操作。
5) 将组件串联的连线接入汇线箱内。
光伏电缆接插件的工艺及质量检测措施
为保障施工质量, 请按下列的步骤进行安装接线:
1、将剥头后的电缆线放进连接器金属正极(或负极)的U 型槽内。
2、连接器螺帽及花兰的安装步应符合施工规范要求。
3、将连接器穿过螺帽。
4、将连接器金属正极(或负极)插入连接器正极(或负极)插接头内。
注意事项:
1、禁止使用刀具剥线,防止削断线芯;
2、压线,尽可能使用专用压线钳,防止造成虚接;
3、节约使用接线芯,防止造成插芯不够用;
4、组件出线用绑扎带固定在支架横梁上,要求平顺、相同、美观。
每一台汇流箱路直流线串进汇流箱后, 正负极加线号管后 (要求打印、 禁止手写)
接入汇流箱,接线前将保险和断路器断开。将该汇流箱直流全部检查合格后报总包项
目部检查, 检查无误后, 根据直流柜二次接线和调试需要可闭合汇流箱断路器和保险。
C 测试
测试条件:天气晴朗;
被测方阵表面应清洁。
技术参数测试及要求:
方阵的电性能参数测试按《地面用太阳电池电性能测试方法》和 《太阳电池组件参数测量方 法(地面用)》的相关规定进行。
方阵的开路电压应符合设计规定。
方阵实测的最大输出功率不应低于各组件最大输出功率总和的 60%。
方阵输出端与支撑结构间的绝缘电阻不应低于 50MΩ。
4、汇流箱安装
4.1 直流汇流箱安装
A 安装顺序
a) 用镀锌角钢制作汇流箱固定支架;
b) 将汇流箱支架固定在组件支架上;
c) 汇流箱安装,并将汇流箱用接地线可靠接地; B 安装标准
汇流箱安装应符合以下规定:
a) 位置正确、部件齐全、箱体固定牢固;油漆完整、箱内外清洁、箱门开关灵活;回路编号齐全、 接线整齐, 无绞线现象;地线安装明显、牢固;导线截面、相色符合规范规定。
b) 汇流箱外壳应有明显可靠的保护地线(为黄绿相间的双色线)。
c) 汇流箱配线排列整齐,并绑扎成束;在活动部位应固定;配线应留有适当余度,以便于检修。
d) 汇流箱内开关及保险等,均应处于断路状态。
4.2、交流汇流箱安装
1)、 工业流程:弹线→定位→螺栓固定→盘面组装→接线。
2)、汇流箱应安装在安全、 干燥、易操作的位置。汇流箱做好明显可靠的接地, 导线引出面板时, 面板线孔应光滑无毛刺;金属面板应装设绝缘保护套。 3)、汇流箱配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定;盘面引出及引进的导线应留有适当 余度,以便于检修。导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线接头应牢固可靠;
4)、汇流箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分不应带电 特殊情况除外)。 垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷;横装者左侧 (面对
盘面)接电源,右侧接负荷。
5)、汇流箱安装应符合以下规定:
位置正确、部件齐全、箱体开孔合适、切口整齐;无绞绒现象,油漆完整、盘内外清洁、箱盖 开关灵活、回路编号齐全、接线整齐、导线截面、相色符合规范规定。
欢迎光临 标书无忧工程资源管理与响应平台 (https://www.ermr.cc/)