防雷接地施工
1、工艺流程
备料→水平接地极平直→挖土→垂直、 水平接地极敷设→接地极连接→监理及相关部门验收→ 回填土→接地电阻测试
2、施工方法
A 接地体的加工:
根据设计要求的数量, 材料规格进行加工, 材料一般用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如 用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了防止打入时 受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成锥形,如选用角钢时, 应用不小于40×40×4MM 的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状。
B 挖沟
根据设计图要求, 对接地体 (网) 的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.8~1m,宽为0.5m 的沟,沟上部稍宽,底部如果有石子应清除。
C 垂直接地体(极)安装:
沟挖好后, 应立刻安装垂直接地体 (极) 和敷设水平接地体, 防止土方坍塌。 先将垂直接地体 (极) 放在沟的中心线上,打入地中,一般用手锤打入,一人扶着接地极,一人用大锤敲打接地体顶部。 为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可用短角钢(约l0CM)焊 在接地角钢一即可。使用手锤敲打接地极时要平稳,锤击接地极正中,不可打偏,应与地面保持 垂直,当接地极顶端距离地600MM 时停止打入。接地极长度和数量应符合设计要求和施工图册中 规定,接地极应竖直打入,并与土壤保持料好的接触,接地极间距为接地极长度的2倍或按设计要 求。
D 水平接地体敷设
扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地极用电焊焊接。扁钢应侧放而不 可放平, 侧放时散流电阻较小。扁钢与接地极连接的位置距接地极最高点约100MM。焊接时应将扁 钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将扁钢引出至需要位置, 留有足够的连接长度, 以待使用。 气温低于-20℃禁止焊接施工。
E 接地体检测
接地体连接完毕后,应尽快请质检部门进行隐检。接地体材质、位置、焊接质量、接地体的截面 规格等均应符合设计及施工验收规范要求, 经检测合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接 地电阻摇测数值填写在检测记录上。
F 施工标准
a) 接地体(线)的连接应用焊接,焊接须牢固无虚焊,焊接面应采取防腐处理。接至电气设备 上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能用焊接时,可用螺栓连接, 螺栓连接 处的接触面处理应按《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 的规定处理。
b) 接地体(线)的焊接应用搭接焊, 其搭接焊长度:扁钢为其宽度的 2 倍(且至少 3 个棱边焊接) 。
c) 接地线(不包括设备接地线)与接地网的连接不应少于两点。
d) 装在钢筋混凝土支架上的电气设备不可用设备支架进行自然接地,电缆沟内的预埋铁件不可 作为接地线。
e) 接地线与建筑物伸缩缝交叉时,应加补偿器,补偿器可用接地线本身弯成弧形代替。
f) 电气设备的每一接地部件应以单独的接地线接于接地体或接地干线上, 禁止将数个部件串接, 接地连接应保障可靠。
g) 为防止接地线遭受机械损伤,在接地线与沟道交叉处及其它有可能使接地线受损处均用管子 或角钢加以保护。
h) 接地干线穿墙时,应加套管保护, 跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。
i) 接地干线地上部分应刷黄绿相间油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不可 刷油漆。