测量放线
测量放线
(1)基础放线
根据全站仪施工放样的主轴线控制线或控制点,首先将轴线的交点用木桩定位于地上,并在桩顶上钉上小钉子作为标志。外轴线测定以后,再根据建筑平面图,将内部开间所有轴线都一一测出,其误差不得超过轴线长度的1/2000。最后根据中心轴线,用石灰在表面上撒出基坑(基槽)开挖边线,以便开挖。
(2)龙门板的设置
土方开挖时,轴线桩要被挖除,为了方便施工,在基坑(槽)外一定距离处钉设龙门板。钉设龙门板的步骤和要求如下:
①在建筑物四周与内纵、横墙两端基坑(槽)开挖边线以外约1~1.5m(根据土质情况和挖槽深度确定)处钉设龙门桩,龙门桩要钉得竖直、牢固,木桩侧面与基槽平行。
②根据建筑场地水准点,在每个龙门桩上测设±0.000标高线。若遇现场条件不许可时,也可测设比±0.000高或低一定的数值的线。但同一建筑物最好只选用一个标高。如地形起伏选用二个标高时,一定要标注清楚,以免使用时发生错误。根据现场地形特点,本工程至少需设地下室、一层楼面、二层楼面三个标高。
③沿龙门桩上设置高程线钉设龙门板,这样龙门板顶面的标高就在一个水平面上了。龙门板标高的测定容差为5mm。
④根据轴线桩,用经纬仪将墙、柱的轴线投到龙门板顶面上,并钉上小钉子标明,称为轴线钉。投点容差为5mm。
⑤用钢尺沿龙门板顶面检查轴线钉的间距,其相对误差不应超过1/2000。经检核合格后,以轴线钉为准,将基坑(槽)宽标在龙门板上,最后根据基坑(槽)上宽度拉线撒出基坑(槽)开挖灰线。
(3)引桩测设
采用在基槽外各轴线投到四周墙上及延长线上的测设引桩的方法,作为桩基、地下室及主体工程各阶段施工确定轴线位置的依据。
(4)轴线投测
①、根据现场实际情况建立轴线平面方格控制网。选择有代表性的纵、横轴线形成方格控制网作为建筑物轴线控制的依据。在地下室施工完毕后,在主楼四角偏移轴线一定的距离处,从底至楼顶均没有梁处,埋设偏移轴线控制铁板,并在铁板上做出标记。上一层楼垂直对应该铁板处留设200*200的预留洞,上一楼层的轴线从该处用吊锤引上,从而达到控制上面楼层的轴线和垂直度。
②、在施工层楼板砼浇捣完毕后,将经纬仪分别架设在各主控制轴线控制点上,将轴线投测到楼板边或柱顶上。当纵横主轴线均投测至施工层上面后,再将经纬仪架设在楼面上,将投测在楼板或柱顶上的各轴线的对应点边成一线,并在楼板上弹上墨线,以此作为基线,其余轴线以此为准线,根据设计图上标注的尺寸,用钢尺丈量出来。
在施工层楼板砼浇捣完毕后,从留洞处用吊锤对准地下室预埋的偏移轴线控制铁板的标记,引上该楼层。四角处的偏移轴线标记均引上后,用经纬仪和钢尺按图纸要求一一测定各轴线位置。
③、在投测轴线的过程中,各主控制线和校核线闭合或误差在允许范围时,即说明投测的轴线是正确的。若超过允许误差范围时,必须查明原因,进行重测,以保证轴线投测的精度达到规范的要求。
(5)支护孔桩定位
孔桩应根据设计的数据进行定位测量,其定位误差,不宜大于5cm。孔桩矩形控制网定位点,不应小于3个。调整误差,应在180°±10″和90°±10″以内。丈量距离应采用不低于I级精度的电磁波测距仪,往返各一次测定。各人工挖孔桩均应在矩形控制网下,采用内分法测定。第一节孔壁浇灌后将孔桩中心线投到孔壁上。
(6)高程传递
①、首先,根据甲方提供的水准基点,用水准仪引测定出现场的标高控制点在施工现场周边稳固的建筑或构筑物上,并利用标高控制点进行地下部分施工过程中的标高施测和控制。
②、利用标高控制点,用水准仪精确测定出标高引测点在建筑物边柱或外墙上。选几点较方便向上丈量的点作为±0.000以上层的起始标高引测点,标高引测点的相对标高均统一采用+0.50。
③、±0.000层以上的标高引测采用30m钢尺向上引测,引测时,用钢尺沿垂直方向从标高引测点向上量至施工层,定出两点正(+)米数的标高点,然后将水准仪架设在施工层上,以引测上来的两个标高点,一个标高点作为后视,一个作为校核,进行抄平,施测出其余各点以作为施工的依据。为方便记忆和施工,每层的标高均测定出本施工层的结构楼面标高的+0.500m。以后各施工层均用此方法进行引测。
(7)建筑物沉降观测
建筑物沉降观测按《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)和设计图纸中有关要求进行,本工程共设21沉降观测点,3个基准点,其中沉降观测点12个点埋设在一层柱上+0.450m标高处,9个点埋设在地下室柱面标高-4.450m处。水准基点永久性深埋钢管水准基点标石。
测量放线施工必须严格执行《工程测量规范》GB50026—93。