聚氨酯防水外墙施工方法
1、涂刷基层处理剂
涂膜防水层施工前,应在基层上涂刷基层处理剂,其目的是:
⑴、堵塞基层毛细孔,使基层的潮湿水蒸汽不易向上渗透至防水层,减少防水层起鼓;
⑵、增加基层与防水层的粘结力;
⑶、将基层表面的尘土清洗干净,以便于粘结。
所涂刷的基层处理剂可用防水涂料稀释后使用,涂刷基层处理剂时应用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中。
2、准确计量,充分搅拌
对于多组份防水涂料,施工时应按规定的配合比准确计量,充分搅拌均匀;有的防水涂料,施工时要加入稀释剂、促凝剂或缓凝剂,以调节其稠度和凝固时间。掺入必须搅拌充分,才能保证防水涂料的技术性能达到要求。特别是某些水乳型涂料,由于内部含有较多纤维状或粉粒状填充料,如搅拌不均匀,不仅涂布困难,而且会使没有拌匀的颗粒杂质残留在涂层中,成为渗漏的隐患。
3、薄涂多遍,确保厚度
确保涂膜防水层的厚度是涂膜防水屋面最主要的技术要求。过薄,会降低屋面整体防水效果,缩短防水层耐用年限;过厚,将在一定意义上造成浪费。过去用涂刷遍数或每平方米涂料用量来要求涂膜防水层的质量,但是往往由于一些经济上的因素,使防水涂料中的固含量大大减少,虽然做到规定的涂刷遍数或用量,但成膜的厚度并不厚,所以在新规范中用涂膜厚度来做为评定防水层质量的技术指标。
在涂料涂刷时,无论是厚质防水涂料还是薄质防水涂料均不得一次涂成,因为厚质涂料若是一次涂成,涂膜收缩和水分蒸发后易产生开裂;而薄质涂料很难一次涂成规定的厚度。
4、铺设胎体增强材料
在涂料第二遍涂刷时,或第三遍涂刷前,即可加铺胎体增强材料。胎体增强材料的铺贴方向应视屋面坡度而定。新规范中规定:屋面坡度小于15%时,可平等于屋脊铺设;屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设。其胎体长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。
若采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
5、涂料涂布方向、接茬
防水涂层涂刷致密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应相互垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。
涂层间的接茬,在每遍涂布时应退茬50~100mm,接茬时也应超过50~100mm,避免在接茬处涂层薄弱,发生渗漏。
6、收头处理
在涂膜防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料,或用密封材料封严。泛水处的涂膜宜直接涂布至女儿墙的压顶下,在压顶上部也应做防水处理,避免泛水处或压顶的抹灰层开裂,造成屋面渗漏。
收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,粘结牢固,不得有翘边、皱折、露白等现象,否则应先处理后再行涂封。
7、涂布顺序合理
涂布时应按照“先高后低、先远后近“的原则进行;在相同高度的大面积防水面上,要合理划分施工段,分段应尽量安排在变形缝处,根据操作和运输方便安排先后次序,在每段中要先涂布较远部分,后涂布较近屋面。先涂布排水较集中的水落口、天沟、檐沟,再往高处涂布至屋脊或天窗下。
8、加强成品保护
整个防水涂膜施工完后,应有一个自然养护的时间。特别是由于涂膜防水层的厚度较薄,耐穿刺能力较弱,为避免人为的因素破坏防水涂膜的完整性,保证其防水效果。
|
|