屋面工程
6.2.8.1主楼屋面工程
㈠、基层处理
基层处理十分重要,是保证防水层与基层表面结合牢固,不空鼓和密实不透水的关键,在做找平层前,先将屋面砼表面用水清洗干净,砼表面凹凸不平处,应剔成慢坡形,浇水洗净,用素灰和水泥砂浆找平。比较光滑砼表面应先刷毛,并清洗干净,砼表面麻面和松动的石子,剔除、清洗干净。弯角处用素灰和水泥砂浆做成弧形。基层处理要达到使基层表面保持潮湿、清洁、平整、坚实、粗糙。
㈡水泥砂浆找平层施工方法
⑴、彻底清除屋面结构层上面的松散杂物,凡凸出基层的砼疙瘩、钢筋头、落地砂浆等和凿子凿去,并用水冲洗干净。
⑵、根据设计坡度要求拉线找坡灰饼,顺排水方向冲筋,冲筋间距1.5米左右为宜.
⑶、将基层洒水湿润,刷水灰比为0.4-0.5纯水浆一遍,随刷随铺砂浆,并用2米长刮尺拍实,再用木抹子磨平。
⑷、待砂浆开始收水时,用铁抹子收光。(最后一次压光,应在砂浆初凝后终凝前完成)。
⑸、沟边、女儿墙脚、柱脚、烟囱脚、水池脚等应抹成圆弧。
⑹、找平层铺设凝固后,即可浇水养护,时间不小于7d。干燥后即可进行防水层施工。
㈢ 松散型找坡层施工方法
采用铺压法施工,即将松散材料按试验部门规定的虚铺厚度,摊铺到结构层上,找平,然后按要求适当压实到设计规定的厚度。每层虚铺厚度不宜大于150mm。铺压时不得过分压实,以免影响保温效果。铺好后应及时铺抹找平层。
㈣ 板块隔热层施工方法
铺设要求
铺设板状保温材料注基层应平整、干燥册干净。板状保温材料注防止雨淋受潮,要求板形完整,不碎不裂。
具体做法
采用铺砌法进行铺设,铺设时干铺的板状保温材料,应紧靠在需保温的基层表面上,并应铺平垫稳。分层铺设的板块,上下层接缝应相互错开,板间缝隙应用同类材料嵌填密实。
㈤ APP卷材防水层施工方法
⑴、清理基层
将施工部位的基层清扫干净。
⑵、刷冷底子油
水泥砂浆找平层必须干燥,然后满涂冷底油,涂刷要均匀,不得漏刷,涂刷后表面保持清洁。
⑶、铺贴附加层
在雨水口、檐沟、烟囱根部、阴阳角等部位预先用改性卷材或涂膜贴一层增强加层。
⑷、铺屋面卷材
根据设计要求改性沥青卷材可以采用空铺、点粘、满粘法施工,并要按施工规范要求。
①、对设有分格缝的屋面,对分格缝用防水油膏嵌填,并铺贴一层卷材附加层(200mm宽,单边粘贴)。
②、对设有保温层的屋面应在保温层和找平层中留置排气槽,要求排气道纵横贯通,每36m2设一排气孔,并与排气道通,在排气槽上铺贴一层卷材附加层(不少于200mm宽)。
③、屋面坡度小于3%时,卷材宜平等屋脊铺贴,屋面坡度在3%-5%之间时,卷材可平等或垂直屋脊铺贴,屋面坡度大于15%或屋面受震动时,卷材宜垂直铺贴,女儿墙超过1m时,卷材必须垂直铺贴。
④、卷材铺贴,平等于屋脊开始,从檐口开始往上铺,将喷火枪(或喷灯)调整就绪,然后对准卷材与基层的交界面(喷枪与卷材的距离保持50-100m),在卷材表面热熔胶熔化并发黑有光泽时,进行滚动粘贴,卷材向前滚动时,要求边缘有热熔胶溢出,并用小刀刮平封实。在卷材滚动过程中,须对卷材压实,不许空鼓。
⑤、卷材的搭接宽度(含短边和长边),采用满粘法80mm,空铺、点粘、条粘法均100mm。
⑥、卷材之间(即边接缝)粘接时用喷枪对准上下层卷材烧至熔化,然后用力挤压边缘有热熔胶溢出,用刮刀修平封实。
⑦、卷料施工时,对屋面所有管道、烟囱口、水落口等节点周围及转角处剪开的卷材和密封胶封牢。
㈥聚氨脂防水涂料施工方法
⑴、涂刷基层处理剂
涂膜防水层施工前,应在基层上涂刷基层处理剂,其目的是:
①、堵塞基层毛细孔,使基层的潮湿水蒸汽不易向上渗透至防水层,减少防水层起鼓;
②、增加基层与防水层的粘结力;
③、将基层表面的尘土清洗干净,以便于粘结。
所涂刷的基层处理剂可用防水涂料稀释后使用,涂刷基层处理剂时应用力薄涂,使其渗入基层毛细孔中。
⑵、准确计量,充分搅拌
对于多组份防水涂料,施工时应按规定的配合比准确计量,充分搅拌均匀;有的防水涂料,施工时要加入稀释剂、促凝剂或缓凝剂,以调节其稠度和凝固时间。掺入必须搅拌充分,才能保证防水涂料的技术性能达到要求。特别是某些水乳型涂料,由于内部含有较多纤维状或粉粒状填充料,如搅拌不均匀,不仅涂布困难,而且会使没有拌匀的颗粒杂质残留在涂层中,成为渗漏的隐患。
⑶、薄涂多遍,确保厚度
确保涂膜防水层的厚度是涂膜防水屋面最主要的技术要求。过薄,会降低屋面整体防水效果,缩短防水层耐用年限;过厚,将在一定意义上造成浪费。过去用涂刷遍数或每平方米涂料用量来要求涂膜防水层的质量,但是往往由于一些经济上的因素,使防水涂料中的固含量大大减少,虽然做到规定的涂刷遍数或用量,但成膜的厚度并不厚,所以在新规范中用涂膜厚度来做为评定防水层质量的技术指标。
在涂料涂刷时,无论是厚质防水涂料还是薄质防水涂料均不得一次涂成,因为厚质涂料若是一次涂成,涂膜收缩和水分蒸发后易产生开裂;而薄质涂料很难一次涂成规定的厚度。
⑷、铺设胎体增强材料
在涂料第二遍涂刷时,或第三遍涂刷前,即可加铺胎体增强材料。胎体增强材料的铺贴方向应视屋面坡度而定。新规范中规定:屋面坡度小于15%时,可平等于屋脊铺设;屋面坡度大于15%时,应垂直于屋脊铺设。其胎体长边搭接宽度不得小于50mm,短边搭接宽度不得小于70mm。
若采用二层胎体增强材料时,上下层不得互相垂直铺设,搭接缝应错开,其间距不应小于幅宽的1/3。
⑸、涂料涂布方向、接茬
防水涂层涂刷致密是保证质量的关键。要求各遍涂膜的涂刷方向应相互垂直,使上下遍涂层互相覆盖严密,避免产生直通的针眼气孔,提高防水层的整体性和均匀性。
涂层间的接茬,在每遍涂布时应退茬50~100mm,接茬时也应超过50~100mm,避免在接茬处涂层薄弱,发生渗漏。
⑹、收头处理
在涂膜防水层的收头处应多遍涂刷防水涂料,或用密封材料封严。泛水处的涂膜宜直接涂布至女儿墙的压顶下,在压顶上部也应做防水处理,避免泛水处或压顶的抹灰层开裂,造成屋面渗漏。
收头处的胎体增强材料应裁剪整齐,粘结牢固,不得有翘边、皱折、露白等现象,否则应先处理后再行涂封。
⑺、涂布顺序合理
涂布时应按照“先高后低、先远后近”的原则进行;在相同高度的大面积屋面上,要合理划分施工段,分段应尽量安排在变形缝处,根据操作和运输方便安排先后次序,在每段中要先涂布较远部分,后涂布较近屋面。先涂布排水较集中的水落口、天沟、檐沟,再往高处涂布至屋脊或天窗下。
⑻、加强成品保护
整个防水涂膜施工完后,应有一个自然养护的时间。特别是由于涂膜防水层的厚度较薄,耐穿刺能力较弱,为避免人为的因素破坏防水涂膜的完整性,保证其防水效果。
㈦细石砼防水层施工方法
⑴、膨胀剂掺入方法
采用同掺法,即砼搅拌投料时,膨胀剂与水泥同时投入搅拌。掺入量按设计确定,搅拌时间不少于3min。
⑵、砼浇捣
砼浇捣时,一定要使表面按水平线找平,用2m长刮尺刮平,用木拍或滚筒拍实、压实,将水泥浆振出。
⑶、压光
待砂浆开始收水时,用铁抹子收光。(最后一次压光,应在砂浆初凝后终凝前完成)。
㈧地砖铺设施工施工方法
⑴、施工工艺流程:
基层清理→贴灰饼、筋→铺结合层砂浆→铺地砖→嵌缝→养护
⑵、施工方法
a、基层清扫干净,用水洗刷。
b、贴灰饼、标筋
弹地面水平标高线,在房间四周贴灰饼,每隔1.5m做标筋。标筋表面应比地面水平标高低一块砖的厚度。
c、铺砂浆
结合层砂浆采用干硬性1:4水泥砂浆,其干硬度以手捏成团落地即散为准。机械拌合,其搅拌时间应不少于1.5分钟。铺砂浆前,先将基层浇水湿润,均匀刷水泥素浆一遍,随即摊铺砂浆,用刮尺压实拍平,木抹子搓平。
d、铺地砖
在基层上弹出方正的垂直控制线。按施工大样图计算出所要铺贴的张数,若不足整张的甩到边角处,不能铺设在显眼的地方。
铺贴时由一侧向另一侧铺贴。在准备铺贴地瓠的范围内先洒水湿润后刮一道厚2~3mm的水泥浆(宜掺水泥重20%的107胶),对好后立即将地砖铺贴在水泥浆上,紧跟着用手将纸面铺平。铺完后由一端开始,用木锤和拍板依次拍平拍实,拍至素水泥浆挤满缝隙为止。
e、用1:1水泥砂浆填缝,填缝后检查缝格平直,接缝高低差,板面缝隙宽度和表面平整度。如不符合标准,应予以调整。操作人员应在木踏板上行走,不得直接踩踏地面。
f、养护
地砖铺完24小时后,铺湿锯末养护4~5天。
㈨屋面工程施工要点
⑴、施工组织及管理:
①、防水施工由防水施工专业队进行施工。本工程的防水施工由我司防水涂料厂负责。
②、防水施工队由项目部专业工长管理。施工技术交底由工长负责。
③、施工质量检验由施工部专职质检员把关。
⑵、防水施工过程质量检验规定。
①、屋面工程防水施工过程中必须做分项工程的交接检查,未经检查验收,不得进行后续施。
②、防水层施工中,每一道防水层完成后,应由专人进行检查,合格后方可进行一道防水层施工。
③、屋面防水施工完成后,要进行有无渗漏,积水检验、检验应在雨后进行。如无雨,可做泼水试验。
⑶、材料质量要求。
屋面工程所用的防水、保温隔热材料应有出厂合格证。材料进场后,项目部按照见证取样有关规定进行取样送检复试,不合格的材料严禁在工程中使用。
⑷、施工操作工艺要点
①、全面复核屋面上水电工种的预埋管线、预留孔洞等是否有错漏或偏丝,确认无误后方可进行找平层施工。
②、基层清理干净并浇水湿润后进行找平层施工,找平层铺筑前应用水准仪测控标高,排水坡度应符合设计要求,基层与突出屋面结构(如墙、主墙、变形缝)的连接处,以及基层的转角处(水落口、天沟等)、阴阳角均应抹成园弧。内部排水的水落口周围直径500mm范围内抹灰找坡坡度不小于5%,找平层抹平收水后庆二次压光。浇水覆盖草袋养护。
③、找平层干燥才能做隔汽层、干燥程度的检验可采用屋面工程技术规范介绍的简易检验方法。
④、防水涂料隔气层应涂刷均匀,不露底、不堆积,立墙部位涂刷高度应高出陶粒砼上表面不少于150mm。
⑤、铺设珍珠砼应留设排气通道,排气口每个负责面积不大于36m2.
⑥、保温层上的找平层必须经检验确认干燥后,可能做卷材防水层。
⑦、卷材防水施工采用冷粘法施工。
⑧、卷材防水层施工完成后,要请监理、建设单位有关人员检查验收后才能进行下道工序。
⑨、在防水卷材等防水层上做水泥砂浆找平层时,必须注意保护防水层,不得刮伤剌破,严禁在上面推车或扔物料。
质量需求及验收标准:执行现行国家标准GB50207—2002。
6.2.8.2厨房、卫生间防水工程
①对基层的要求及处理
找平层要抹平压光无空鼓、表面坚实无起砂掉灰现象,管子根部略高于地面,地漏周围略低于地面。阴阳角做成光滑的小圆弧。穿过楼面管件与边墙的距离应不小于8cm,管件与洞边的距离应大于3cm,以便进行管洞口的防水构造处理。预留洞的处理应在管道或洁具安装牢固后进行。处理时应把预留洞边松散混凝土凿掉打毛。与砼接触的管件部位的污渍清洗干净,认真吊模用补偿收缩细石混凝土认真填塞,靠近管根部预留2cm深的凹槽,干燥后用防水密封膏嵌填。经初步试水48小时后无渗漏方可做找平层。在找平层基本干燥后,把基层表面的尘土杂物彻底清理干净。
②具体施工详见专业队组的专项施工方案。
③质量检查及验收
按现行国家标准检查和验收。
6.2.8.3地下室屋面防水层(种植屋面)施工方法
㈠、施工准备
⑴、技术准备
组织工程技术人员认真熟悉图纸、学习规范、了解设计意图、掌握设计精神和图纸内容,做好图纸会审工作。通过书面和口头结合的方法,做好技术交底工作,交底要结合操作部位,务求细致齐全,关键部位和工难点进行详细的交底。
⑵、材料及工器具
在本工程中,由于防水部位及材料种类较多,所以将根据工程进度情况,及时组织各种防水材料进场,将全部质量证明文件报监理工程师审核,并由监理工程师见证取样送检。施工前准备好基层清理及涂料照工需用的灰铲、扫把、毛刷、塑料刮板、料桶、剪刀、喷灯等施工用具。
⑶、作业条件
①材料及工器具全部进场,并将材料质量证明文件报监理并审查合格。
②)基层清理干净,接点部位按照防水施工要求处理到位。
③在APP改性沥青防水卷材施工时必须保证基层干燥,简易的检验方法:将1m3卷材平坦的铺在找平层上,静置3~54h后掀开检查,找平层上及卷材上未见水印即可铺贴。
⑷、人员配备
安排基层清理班6人,防水施工班15人。项目配备施工管理人员2名,专业质检员1名,专职安全员1名,做好现场协调及质量安全控制,在后续防水施工中,将根据实际情况进行调整。
㈡、施工工艺
⑴、材料:种植介质、种植草砖、C30UEA补偿收缩砼、按照设计要求选用APP改性沥青防水卷材、焦渣、水泥
⑵、种植屋面的工艺流程
基层清理→焦渣砼回填→刷基层处理剂一遍→铺帖APP改性沥青油毡→做C30UEA补偿收缩砼防水层→铺设种植介质
⑶园路屋面的工艺流程
基层清理→焦渣砼回填→刷基层处理剂一遍→铺贴APP改性沥青油毡→做C30UEA补偿收缩砼防水层→抹l:4干硬水泥砂浆→铺设种植草砖(APP改性沥青油毡的热熔法施工:基层清理→涂刷基层处理剂→铺帖卷材附加层→铺帖卷材→热熔封边→保护层施工)
⑷、基层处理
①施工前必须现将表面积水干净,保持基层表面干燥。
②施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。
③涂刷基层处理剂:将改性沥青胶粘剂加入工业汽油稀释,搅拌均匀,用长把滚刷把处理剂均匀涂刷于基层表面上,要求涂刷均匀不得有漏刷、和麻面等缺陷,常温下经过4小时后,可以开始铺贴卷材;
⑸、卷材施工
①附加层施工:用热熔法先在上翻梁的阴阳角等细部先做改性沥青防水卷材附加层(附加层的宽度不小于50cm)。
②卷材铺贴:本工程为一层APP沥青防水卷材,采用满贴法施工。铺贴时要错开接缝,铺贴时随放随用火焰喷枪加热基层和卷材的交接处,喷枪距加热面300mm左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴;搭接部位应满贴牢固,搭接宽度不小于100mm。卷材铺贴方向应符合以下规定:屋面坡度小于3%时,宜平行于屋脊铺贴;屋面坡度大于3%或受振动时,平行或垂直于屋脊铺贴;上下层卷材不得垂直铺贴。(在本方案中,由于当时屋面砼没有浇筑好,所以四周墙体的防水无法铺设到屋面,所以现将屋面防水加长2倍(20cm)翻下围墙)
③热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缝挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。
④裂缝维修:若发现防水层开裂,宜在缝内嵌填密封材料,缝上单边点粘宽度不小于100mm的卷材隔离层,面层应用宽度大于300mm的卷材铺贴覆盖,与原防水层粘贴宽度不应小于100mm。嵌填密封材料前,应将缝内杂物及裂缝两侧面层浮灰清理干净,并喷涂基层处理剂;也可采用密封材料处理裂缝,首先清理裂缝50mm范围内的卷材,清理干净后涂刷基层处理剂并设置背衬材料,嵌填密封材料,表面形成弧形。
㈢、常见质量通病及预防
⑴空鼓。产生原因主要是防水层中存有水分,基层含水率过大,也可能是空气排除不彻底,卷材没有粘贴牢固。对于该问题,要求施工中采取以下措施:控制好基层含水率,冷底子油涂刷均匀;不再雨天、大雾、大风或风沙天气施工:卷材不得受潮,表面清刷干净。补救方法:剪掉空鼓部位的卷材,加铺一层卷材,铺贴牢固;用喷灯烘烤空鼓部位,挤出空气,在气体排出处涂刷少量胶粘剂。
⑵渗漏。主要发生在穿屋面管根、出水口、伸缩缝或卷材搭接处等部位。主要原因:伸缩缝未断开。导致防水层撕裂;卷材粘贴不牢、松动或衬垫材料不严,有空隙:卷材出现损伤,或基层清理不干净,卷材搭接长度不够等。对于以上问题,要求在施工中坚持检查,做好过程控制,尤其在预留接茬部位,注意做好保护工作,防止预留卷材受损。补救方法:把卷材撕开,除去表面杂质,涂刷胶粘剂粘牢;撕不开用喷灯烘烤,缓慢撕开卷材;
⑶卷材破损。主要原因:基层清扫不干净,残留砂粒或小石子:存防水层做保护层时,运输小车直接将砂浆或混凝土倾倒在防水层上。补救方法:在破损部位的卷材,加铺一层卷材,铺帖牢固。
⑷开裂。主要产生原因:屋曲板变形,导致基层开裂;温度变化导致基层收缩变形;卷材搭接太少,卷材质量不好,老化开裂;施工机械振动;找平层分格设置不当;建筑物不均匀沉降等。施工中预防措施:在应力集中、基层变形大的部位,先铺一层油毡作补充层;卷材及胶结材料质量应符合要求。补救方法:对于已经发生裂缝的屋面,可用盖缝条补缝或嵌缝油膏补缝,代变形稳定后进行局部翻修。
㈣、质量检验标准
主控项目
⑴防水卷材及粘结剂的品种、牌号及粘结剂配合比,必须符合设计要求及相关规范规定。
⑵卷材防水层及其变形缝、上翻梁的阴阳角等细部做法,必须符合设计要求和屋面工程技术规范的规定。
⑶卷材防水层严禁有渗漏和积水现象。
一般项目
⑴卷材搭接缝应粘牢,不得有皱褶、翘边和鼓泡等缺陷:防水层的收头应与基层粘贴并固定,缝口封严,不得翘边,阴阳角应成钝角或圆弧:
⑵卷材防水层铺贴、搭接、收头应符合设计要求和屋面技术规范的规定,且粘结牢固,无空鼓、滑移、损伤等缺陷;
⑶卷材铺贴方向应正确,搭接宽度允许偏差为-10mm。
㈤、成品保护
成品保护是防水防腐工程成败的关键,为确保防水防腐工程达到理想的效果,对于成品保护必须特别注意:
⑴防水层施工期间,其它工序的工人未经允许,严禁进入施工现场:
⑵防水层施工完毕后,严禁在防水层上随意开洞或钻孔,如必须在防水层上开洞、钻孔的,须先征得管理人员同意,在相应工作完成后安排妥善的修补工作;
⑶已铺贴好的卷材防水层,应及时进行保护层施工或采取一定的保护措施,以免造成质量隐患;
⑷在APP卷材防水层施工期间,需在施工现场做好防护,禁止任何无关人员进入现场,并且严禁穿带铁钉、铁掌的鞋进入现场,以免扎伤防水层。防水施工人员、物料进入,必须遵守轻拿轻放的原则,严禁尖锐物体撞击扎伤防水层;
⑸在后续工程施工过程中。如发现防水层遭到破损,立即停止相关操作,并安排维修,修补完成并检查合格再继续进行下道工序施工;
⑹对后续工程的作业人员做好技术交底工作,并在施工过程中加大监控力度,现场管理人员全部责任到人,谁值班谁负责,从管理上保证不受损坏。
|
|