基坑施工
1.        基坑支护
  本工程基坑支护采用上部放坡+搅拌桩+喷锚支护。主要施工分项有:搅拌桩止水帷幕施工、非预应力锚杆施工、预应力锚索施工和挂网喷射混凝土护面施工以及喷射混凝土墙施工。
特别要注意的是现场内两路高压线下的施工,在高压线断电前(东线2006年12月底断电,西线2007年1月底断电)既要保护好高压线,又要不发生安全事故。在非预应力锚杆、挂网喷砼面层施工时,应派专制安全员加强安全管理。
(1)        搅拌桩止水帷幕施工
  a. 本工程基坑应先选择具有代表性的地质条件进行搅拌桩试桩。试桩的目的主要是为了确定搅拌桩的施工参数。施工参数包括输浆量、走浆时间、来浆时间、停浆时间、总喷浆时间、搅拌提升速度等。
b. 设计桩径620mm,设一排搅拌桩,桩间距400mm,采用四喷四搅工艺。相邻桩施工间隔时间不超过12h。
c. 搅拌桩施工路线原则:由东向西推进,结合现场管桩施工进度合理进行支护施工。
  d. 搅拌桩施工前应熟悉地质情况,在搅拌桩施工过程中应结合勘察报告、桩机电流表及桩机操作员的经验对施工段的地质情况进行控制,确保桩长满足设计要求。
(2)        非预应力锚杆墙喷锚支护
  a. 由于场地土质差,在非预应力锚杆施工时吸浆量大,必须保证非预应力锚杆体注浆饱满,注浆时采用压力注浆,钢花管非预应力锚杆采用钢套筒于孔口进行压力注浆。
  b. 土方开挖后,即清除坡面凹凸不平之土层、堆积物、浮石、坡脚之杂物,尽量使坡面保持土层的原始性。
  c. 喷底混凝土可采用分段分片依次进行,控制好水灰比,注意水量开关的大小。
  d. 锚杆杆体采用Φ25钢筋或φ48δ3.5钢花管制作,锚杆长度6~12m,倾角10°,间距1.0m×1.0m(或1.1m×1.0m)。采用钻机成孔,然后将锚杆放入孔中;当成孔困难时,可采用潜孔钻振动击入。
  e. 注浆液应搅拌均匀,随拌随用,且应在初凝前用完,注浆时浆液要过筛,严防石块、杂物混入。
  f. 注浆作业开始和中途停止较长时间再作业时,宜用清水冲洗注浆泵及注浆管路。
g. 非预应力锚管注浆采用钢套筒于孔口进行压力注浆。
(3)        预应力锚索施工
本工程预应力锚索采用3×7Φ5高强钢绞线(fptk=1860MPa),孔径为150mm,锚索长度为20m,其中自由段长度为5m,锚固段长度为15m,锚索间距为2.0m。设计张拉力为300KN,锁定荷载为200KN。
锚固体强度达到设计强度70%后方可进行张拉锁定。每根锚索均应按设计拉力的1.1倍进行预张拉,然后卸荷至锁定荷载进行锁定。
2.        土方工程(详见《中山博览中心工程土方施工方案》)
(1)        土方开挖前,先在坡顶挖排水沟,修三级沉淀池,并始终保证外排顺畅,沟内无积水;土方开挖时基坑内的水采用降水井和集水坑的方式将水疏导抽出,排至市政管道。
(2)        根据基坑支护平面图,定出基坑开挖坡顶线。用水准仪和标杆形式确定标高,并跟随挖土进度严格控制好挖土开挖的深度。
(3)        喷锚支护段土方开挖应分层分段进行,根据施工能力及土质条件确定开挖工作面长度,长度不超过20m,必要时采用间隔跳挖。开挖深度为非预应力锚杆下30-50cm,深度层高与非预应力锚杆垂直间距一致,开挖后及时进行坡面支护。
(4)        在土方开挖施工时各区又分周边区和中心区,周边区是延基坑四周宽15米的条状地带,其余属中心区,在土方开挖时,各施工段先按基坑支护设计先分层开挖周边区,随挖随支护,这样中心区的土方开挖相对随意,分层开挖厚度相对较大,以利于提供施工效率和进度。周边区的土方开挖要配合支护施工,不得强行开挖,以免影响支护施工和边坡稳定。
(5)        土方开挖机械严禁触碰搅拌桩和非预应力锚杆、预应力锚索头,以免危害基坑的整体稳定。
(6)        边坡土方开挖应严格按照设计来进行,坡面开挖平整,允许偏差应小于5cm。
(7)        喷锚支护施作24h以后方可进行周边区下一层土方开挖。
(8)        挖土应先周边区后中心区,为了不使机械挖土破坏基坑底土的性质,开挖至基坑底最后一层至少留20cm人工挖土、平整。
(9)        由于施工作业现场狭小,运土车辆和挖掘机注意施工人员和现场施工设备、材料的安全。
3.        基坑监测(详见《中山博览中心工程土方施工方案》)
(1)        安全等级
为了加强工程的安全及更好地贯彻信息化设计施工,基坑支护的监测工作尤为重要。本基坑支护中考虑到对已施工工程桩的保护,基坑开挖支护安全等级确定为二级,支护结构水平位移警戒值为0.004h,周边沉降变形警戒值为0.003h;其它剖面,基坑开挖支护安全等级确定为三级,支护结构水平位移警戒值为0.025h,周边沉降变形警戒值为0.02h。
(2)        监测点布置
监测点沿基坑边15m间距布置一个沉降及水平位移监测点(监测点平面布置图见附件),沉降和水平位移监测点可共用。监测点应在基坑开挖前布设,监测点布设好后应用砂浆保护好,在监测过程中如发现监测点被破坏,应及时重新布设监测点,并将沉降和水平位移值和破坏之前的数值累加。
(3)        检测频率
监测点布设好后应马上建立初读数,并及时地记录数据。基坑开挖过程中,每挖一层应监测1~2次,遇雨天或出现可能促使变形加快的情况时(如坡顶荷载明显增加)应加密观测频率。基坑开挖完成后监测时间间隔为10~15天,当变形趋于稳定后可加大监测时间间隔直至监测停止。
4.        排水措施(详见《中山博览中心工程土方施工方案》)
在基坑开挖前应在坡顶布设闭合的排水系统,拦截坡顶雨水,并用于接受坑底抽水,排水沟的尺寸为300×300×300(顶宽×底宽×高),汇入市政管道前应设置有效的沉砂池。基坑开挖前宜在场地内挖若干个集水坑(坑底应超过砂层),并及时地将坑内的集水抽排出去。坡顶排水沟以明沟形式排泄,基坑顶四周排水沟范围以内采用挂网喷混凝土以防地表水渗入。排水沟采用砖砌构造,沟底铺5~8cm厚砂浆找平后砌筑,沿排水流向,沟底做0.1~0.5%的找坡。
基坑底部及顶部每隔40m设置一个集水井以汇集坑顶、坑底排水沟排出的地表水和地下水,尺寸800×800×1000。排入市政管道的集水井前应做三级消力沉砂池,长×宽×深=3000×1500×1000。
晾槽和清槽期间主要用明沟引流排出基坑内积水,坑底积水引到集水井后由水泵抽走。基坑排水不仅仅是排除地下渗水,还要排除雨水和养护等用水。

在基坑开挖过程中应在场地内布设若干个集水坑(坑底宜低于土方开挖面1-2m),并及时地将坑内的水抽干。
抽排水过程中安全员应汇同电气工程师定期检查水泵电源线是否完好,水泵有无漏电保护设置,确保降水工程的用电安全。