本工程砌筑结构主要为外围护墙及内隔墙,材料均为200mm厚加气混凝土砌块。
施工要点:
1、 外墙砌筑严禁雨天施工,砌块表面有浮水时不得进行砌筑。
2、 需要移动已砌好的砌块或对被撞动的砌块进行修整时,应清除原有砂浆后,再重新铺浆砌筑。
3、 每天砌筑高度不超过1.8m。
4、 砌筑砂浆必须拌和均匀,随拌随用,盛入灰桶内的砂浆如有泌水现象,则重新拌和。砌筑砂浆在拌成后3h内用完,施工期间气温超过30°C,必须在2h内用完。
5、 必须按要求及时放置墙拉筋,墙拉筋的材质及其拉接长度要符合设计及规范要求。
6、 外墙转角处严禁留直槎,其它临时间断处,留缝的做法必须符合施工规范规定。
7、 凡砌体自由端或墙体长度大于5m(墙端部无转角墙或无钢筋混凝土柱拉接时)须在自由端处或1/2长度附近(一般在门窗洞口边)加与墙厚等宽的构造柱,构造柱做法向结构统一说明;高度大于3m的90mm厚墙体、高度大于4m的190mm厚墙体,须在高度2200附近(一般在门窗洞口顶)加与墙厚等宽的混凝土过梁。不到顶的非承重墙,应在墙顶加与墙厚等宽的混凝土过梁,做法详见结构统一说明。
|
|