1.        幕墙的组成
本工程幕墙包括玻璃幕墙、金属幕墙、防水通风百叶、不锈钢栏杆、吊挂混凝土板、屋面系统,将其分别区分为六个系统,分别为:
(1)        系统一:8mmlow-E+12mm+8mm双钢化中空玻璃,8mmlow-E+12mm+8mm双钢化中空彩釉玻璃通过副框与幕墙龙骨挂接在一起,玻璃板块可以自由方便拆卸,其中8mmlow-E+12mm+8mm双钢化中空彩釉玻璃板块后衬2mm厚单层铝板,确保外观感。以上两种玻璃幕墙在会议中心处玻璃外面安装遮阳百叶,百叶自身独立与幕墙龙骨连接在一起,方便拆卸,幕墙龙骨采用钢龙骨外包铝料,铝料表面氟碳喷涂处理,12mm厚单片钢化玻璃通过U形槽固定,同时也要保证其可拆卸更换,12mm厚单片磨砂玻璃由副框通过螺钉与主体钢结构连接,所有玻璃均需磨棱倒边。
(2)        系统二:3mm单层铝板表面氟碳喷涂处理,铝板通过螺钉与主龙骨进行有效可靠连接。
(3)        系统三:“S”形和“人”字形百叶与承重龙骨通过螺钉连接在一起,其中“S”形百叶不具备防水功能,故在后面安装2mm单层铝板进行隔断,“人”字形百叶后安装防虫网,百叶表面氟碳喷涂处理。
(4)        系统四:在玻璃栏板后安装不锈钢扶手,以便有效提高玻璃的安全性。
(5)        系统五:在混凝土板内预置钢构片,通过螺栓将混凝土板挂接到承重钢结构上,混凝土表面用涂料进行处理。
(6)        系统六:屋面板通过挂件系统与屋面钢结构连接,其相对于屋面结构具有自由变形的能力,屋面采取系统集水和排水。
2.        幕墙结构设计计算要求
(1)        幕墙结构在设计时应考虑以下荷载和作用效果组合
① 幕墙自重;
② 风荷载;
③ 地震作用;
④ 温度应力;
⑤ 施工荷载。
(2)        基本风压:取中山地区0.70kN/m2(50年一遇),地面粗糙类别为B类,风荷载计算按风洞实验取值。
(3)        抗震设防烈度:按8度设防,基本地震加速度取0.20g,设计地震分组为第一组。
(4)        荷载效应组合:对于自重作用、风荷载、施工荷载、地震作用等,取最不利的荷载效应组合进行幕墙结构设计计算;至于温度应力,结构位移产生的附加荷载则采取合理的构造予以消除。
(5)        幕墙作结构强度验算要求计算如下节点和构件:
① 面材板块的强度验算和挠度控制;
② 结构胶的宽度和厚度;
③ 骨架的强度验算和挠度控制;
④ 幕墙系统与建筑主体结构的连接计算;
⑤ 连接配件强度验算;
⑥ 预埋件的强度验算;
⑦ 支撑钢结构的强度验算和挠度控制。
幕墙工程应满足防火墙两侧、窗间墙、窗坎墙的防火要求,同时应满足外围护结构的各项物理、力学性能要求。
采光顶棚和屋顶遮阳百叶可视同玻璃幕墙,由承包商深化设计。