3.16 电气工程主要的施工方案
3.16.1 照明配电
在配合土建预留、预埋阶段参加施工的人员应充分熟悉图纸根据施工图和土建施工进度及时进行预留。预埋中不得随意损伤建筑物钢筋,在预留中出现的预留管错漏和阻塞等问题,要与土建协商及进行修正处理。
安装施工中,不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞时,应与土建协商。土建施工也要注意对安装成品的保护,不得随意扳动已装好的管线、灯具、开关等,不得随意取走预埋管管口的管堵。
电气管道预埋与土建结构同步进行,管道预埋前对管材要进行检查,凡是有砂眼、裂缝与较大变形(椭圆度超过管外径的10%)禁止使用管材的规格及型号必须符合设计图所规定的要求。灯头箱、开关箱的座标与尺寸及标高根据土建的基准线确定,开关箱、插座箱的敷设位置,以确保开关、插座的标高差在同室小于5mm,成排开关、插座的标高误差不大于0.5mm。
电气配管应按《电气安装工程施工及验收规范施工》,电线管统一弯曲、套丝,做到管口光滑,弯曲半径大于等于6d,弯扁度小于管径的10%,当管子无弯曲时超过30m,一个弯曲超过20m,二个弯曲超过12m,三个弯曲超过8m时中间必须设置中间接线箱。暗配管在砼浇灌前必须会同监理与建设单位进行隐蔽验收,由监理或建设单位签字确认,并作好评定记录。
配合土建做好顶棚内灯位盒线管暗敷:在土建绑好底层钢筋时开始做配管工作。本工程采用阻燃塑料管暗配。暗配时,管子的方向.布置应与其他专业仔细校核.综合考虑;管子敷设过程中,应密切配合土建,穿插进行。敷设时应尽量沿最短距离。砼浇筑过程中,派专人进行检查监护,保护配管畅通有效。
首先进行灯位、接线盒的定位,安装灯位盒。安装前将灯位盒用报纸或木屑填实,以免混凝土或砂浆等杂物进入,堵塞孔洞,影响安装。如遇到木则用钉子固定;
然后根据灯位盒,开关盒位置下管。下管时线管两端用纸将管口堵上后插入固定的灯位盒内,安装时线管与钢筋绑扎,作为固定。
墙体内线管、开关盒暗敷,线管敷设时线管的连接采用胶粘连接,与开关盒的连接采用胶粘连接。
管子敷设应连接紧密,管口光滑,护口齐全,切口平直,箱盒设置正确,固定可靠。管孔进箱、盒顺直,钢管在盒(箱)内露出的长度为2丝扣,用锁紧螺母固定。
暗配管时应注意以下几个方面的问题:
除锈与涂漆:埋入混凝土内钢管内壁防腐,其他暗埋钢管其内外壁应刷防腐漆外壁焊接处刷二度沥青漆。
切割:钢管不应有折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺,切断口锉平,管口刮光。
弯管:钢管弯曲处不应有凹凸和裂缝,弯扁程度不应大于管外径的10%,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。且弯管时应注意管子的焊缝位置。钢管煨弯采用专用弯管器弯制。大的管径用电动弯管机弯管。
连接:钢管之间的连接采用大一级的套管连接,连接管的对口处在套管的中心,牢固、严密。线管敷设完毕,应及时检查是否有管、盒遗漏,并将管口堵好。
导线的品种、规格、质量必须符合设计要求和国家标准的规定并经监理工程师的认可,应检查其规格是否与导线相符。
根据设计图纸核对导线的敷设场所、管内径截面积和导线的型号规格,管内导线的截面不应超过管子截面积的40%。穿管地线的绝缘电阻值必须大于2MΩ。管内穿线应在建筑物的抹灰及地面工程结束后进行。
清扫管路:用压缩空气吹入已敷设完毕的管路中,除去管内残留的灰土和水分,如无压缩空气,可用钢丝绳上绑扎棉布,来回拉几次的方法。对于弯头较多或管路较长的钢管,应向管腔内吹入滑石粉。
放线: 放线前应根据施工图,对导线的规格、型号进行核对,核对无误后,使用放线架或从线盘内圈抽头放线,应注意导线不能打圈或纽结。
管内穿线:穿线前应检查管口护圈是否齐备,并应对不同用途的导线加以分色。同一回路的导线必须穿于同一管内,穿入管内的导线不应有接头,导线绝缘层不得损坏.两人穿线时,一人在一端;拉钢丝引线,另一人在一端把所有导线捏成一束送入管内,两人动作应协调,并注意不得使导线与管口摩擦而损坏绝缘层.导线穿好后,按要求及用途留出余量。
导线穿好后必须进行绝缘电阻测试。测试时每个回路均应单独测试,并做好记录。
3.16.2 灯具安装
灯具安装前应仔细检查灯具的引线是否正确,零线和相线应严格区分。灯具在安装时要求横平竖直,同一高度的高差不应大于5mm,纵向偏差不应大于5mm。灯具应固定牢固。
(1)照明箱安装
照明箱安装时,首先安装箱体,然后进行箱体与桥架和照明灯具配管的连接,连接好后穿线。穿线时每个回路应用专一的零线,以保证在使用过程中零线的安全性;穿线时管口必须要戴好护口以防止导线被划伤。照明箱总体的安装端子板的接线,接线时端子板上的接线应与设计相一致。
施工方法
安装箱体:在箱体与盘芯,盘面解体时作好标记,以便安装盘芯时对号入座。安装箱体外缘尽量与摸灰面相平,在240mm墙上安装配电箱时,要将箱后壁用10mm厚石棉板或直径2mm,孔洞10mm*10mm钢丝网钉牢,再用1∶2水泥砂浆抹好,以防墙面开裂。
管与箱连接:线管拧入锁紧螺母后插入箱体内,再拧上锁紧螺母,露出2-4扣拧上护圈帽。暗配钢管与铁制箱体连接时,可以用焊接固定,管口露出箱体长度应小于5mm,把管与接地跨接线先作横向焊接,再将跨接线与箱焊接牢固。
盘内配线:盘前,盘后配线应成把成束,排列整齐,美观安全可靠,压头时将导线剥出线芯逐个压牢,截面大于6mm2,铜芯线必须采用搪锡后的线鼻子压接。
安装盘面:盘面上电气控制回路下方,要设好标志牌,标明回路的名称、编号。
(2)桥架安装
支架制作
根据现场情况和桥架走向制做支架
根据施工图(或桥架大样图)进行安装,用TZ-25×4的编织铜带做好桥架的接地跨接,
为了保证桥架牢固,桥架与支撑应紧密固定,以防止桥架左右晃动,并将桥架调平、调直,其验收的标准为每10米水平误差不大于5mm,全长不大于10mm,垂直误差不大于5mm。
3.16.3 电缆敷设
施工方法
电缆检查:电缆及其附件到达现场及电缆敷设前均应进行电缆检查。检查电缆的技术文件是否齐全,电缆型号、规格、长度应符合设计及定货要求,附件齐全。电缆外观应无损伤,绝缘良好。用1KV摇表检测绝缘不应底于10MΩ,电缆端头应密封良好。
电缆保护管安装:电缆保护管选用焊接钢管,内壁光滑无严重锈蚀,保护管内径与电缆外径之比不得小于1.5倍,每根保护管弯曲处不应超过3个,直角弯头不应超过2个,电缆保护管采用丝接,用TZ25*4编织铜带通过M14接地螺栓分别与进线端电缆桥架,出线端插接式母线或配电箱电气跨接。保护管采用电气支架固定在桥架,母线、钢结构上。
电缆搬运:电缆在搬运前,检查其规格、型号是否符合要求,尤其要注意线芯截面,电缆盘不应平放储存与运输,在滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固。滚动时必须顺着电缆盘上的箭头方向或电缆的缠紧方向,并清除道路上的石块,砖头等硬物,防止电缆损伤。
电缆敷设:电缆敷设前应拆除地沟内临时设施,清除沿线建筑垃圾等,并在配电房门窗全部安装结束后敷设电缆。电缆敷设时最低环境温度应不低于0°。电缆敷设采用人工敷设方法。首先检查电缆盘箭头方向,以便施放电缆时,电缆端头从线盘上端放出,然后把电缆盘稳妥地架设在动力配电箱。根据电缆截面大小及路径长短组织劳动力施放,为防止电缆沿桥架排列不整齐,交叉严重,需事先将电缆排列好,画出排列图表,按图纸进行施工。电缆在桥架拐弯处,终端头或伸缩缝处应予留适当备用长度,并作好每敷设一根,整理一根,卡固一根,垂直敷设的电缆,每隔1.5米卡固一次,水平敷设的电缆,每隔10米卡固一次。电缆首端,尾端,转弯处及每隔50米处应设置标志牌,转弯处电缆的弯曲半径以最大截面电缆允许半径为准。
电缆终端头制作,安装:电缆终端头制作安装是电缆施工中的重要工序,对电气设备的安全运行影响重大,因此终端头制作应由经过培训,熟悉工艺的人员进行,严格遵守制作工艺规程。
选用500V摇表测试电缆绝缘电阻应在10MΩ以上,根据电缆与设备连接的具体尺寸,测量电缆,剥除处护套,用1KV塑料绝缘带采用半叠法紧密包缠电缆成枣核状,用电缆内潮带分开电缆线芯,用1KV 塑料绝缘带包缠电缆分叉,待分叉头应力释放后,再次统包电缆至大蒜状。在线芯端头量出比铜线鼻子另深5mm处,剥去芯线绝缘,在芯线上涂抹中性凡士林,将芯线插入已搪好的锡的线鼻子,调整好方向,用压线钳摸压两道,在根据不同的相别,用塑料绝缘带包缠芯线与线鼻的压接部位。将作好的电缆端头安装在电缆头支架上,用镀锌螺栓将铜线端子压接到电气设备上,挂好终端标牌。
3.16.4 插座和接线面板安装
安装前应清理盒内杂物,铁盒返锈应先补刷防锈漆。个别预埋过深的箱盒要重新安装焊好接地线,焊接处进行防腐处理。此道工序在穿线之前完成,以免损坏线。
按面板上接线端子的需要剥线,不得损坏线芯。将导线插入端子内卡紧或用改锥拧紧裸线,线芯露出端应小于2mm。用改锥将面板螺丝与接线盒固定,并装上装饰帽。面板安装垂直度误差不得大于2mm,标高误差不得大于5mm。
由于面板安装时土建装饰基本完成,所以安装时,手不得污染墙面。安装完毕要随时擦拭面板并做好工序交接验收工作。
3.16.5 送电调试
调试前应进行下列检查:
建筑物内所有照明能按设计要求通路。
所有插座电源左零右相接线正确,接地线单独形成回路。
低压配电柜、配电箱根据设计回路编号,向各个部位正常供电,并能根据设计回路分别切断各种电源。
各用电设备在发生超负荷跳闸,切断电源,届时根据实际情况编制详细调试方案。
各种电缆头的装设应按产品特征的要求,并应做到接触良好牢固、美观。
干线、支线、敷设
电缆穿管敷设时,应先清扫管孔,并在管孔内预设一根铁线,将电缆牵引网套绑扎在电缆头上,用线将电缆拉入管道内。敷设较细的电缆可不用牵引网套,直接把铁线绑扎在敷设的电缆上。
沿墙敷设时,可采用线卡卡挂在墙壁上,卡子的间距不得超过0.8米,并不得以电缆本身的强度来支撑电缆的重量和拉力。
布放电缆时,应按各盘电缆的长度根据设计图纸各段的长度选配。电缆需要接续时应严格按生产厂家提出的步骤和要求进行,不得随意接续。
防雷、接地及安全保护
系统工程的防雷接地,必须按设计要求施工,新建工程接地装置的埋设宜与土建同步进行,对隐蔽部分应在覆盖前及时会同有关单位随时检查验收。
3.17 施工中应注意的问题
电气配管施工前首先要做到严格按图施工,工程所用钢管、壁厚均匀,表面无劈裂、砂眼、棱刺和凹陷现象,连接管线使用的管箍采用通丝管箍,丝扣清晰不乱扣,两端光滑无毛刺。锁紧螺母外形应完好无损,丝扣清晰。
暗配管时管路应尽可能沿最近路线敷设,管子进入灯头盒、开关盒、配电箱应顺直,固定牢靠。埋入墙内的管子,管壁与墙面净距离不小于15mm。管子煨弯时不允许皱折、凹凸和裂缝。弯扁度不大于管道外径的10%,弯曲半径在暗配时不小于管径的6倍,埋设于地下时不小于管径的10倍。
管子敷设超过下列长度时应加一个中间接线盒 :
配管长度超过45米无弯曲时;配管长度超过30米有一个弯曲时;配管长度超过20米有两个弯曲时;配管长度超过12米有三个弯曲时;
施工时应先找好灯位,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢,然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。吸顶灯应预埋木砖。管子进盒、箱长度要适宜,管路每隔一米左右用铅丝绑扎牢。
3.17.1 配电箱(柜)安装
(1)材料要求:
根据设计要求,各配电箱均暗设,电气竖井的配电箱为明设,箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固,并有两部和北京市供电部门生产许可合格证。
(2)配电箱固定:
根据设计要求,各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整,周边间隙对称,贴脸平整不歪斜,螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3 mm。配电箱(柜)上的母线应涂有黄(A)绿(B)红(C)黑(N)黄绿(PE)。安装高度距地面1.4 m。层电表箱距地1.2米明装在电缆竖井内,Π接箱在配电室内落地明装,户表箱距地1.8米暗装,智能控制箱距地1.8米嵌入式安装。
3.17.2 开关、插座安装
(1)材料要求:
所有开关、插座规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。
(2)开关安装:
所有开关为合格产品,开关安装高度距地面为1.3m,操作应灵活,节点接触可靠,同一场所的开关切断位置应一致,相线经开关控制,开关距门口为150-200 mm。开关面板应端正,严密并与墙面平,开关位置与等位相对应,同一室内开关方向应一致,成排安装的开关高度应一致,高低差不应大于2 mm。
(3)插座安装:
所有的插座根据设计要求,除注明者外均采用安全型,对淋浴、污洗、消毒、刷手、备餐间等潮湿环境场所均为密闭防护式,插座配线为BV-3×4 mm2插座箱采用BV-5×4 mm2并穿20钢管埋地敷设,安装高度距地面为0.3 m。所有插座回路加装漏电开关,面对插座的右极接相线,左极接零线,单相三孔及三相四孔的接地或零线均应在上方。
同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm,成排安装的插座高低差不应大于2 mm,暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。电源插座和弱点插座相距大于500 mm。插座箱距地面1.2 m安装。洗衣机专用插座(带开关)距地面1.4m,卧室内插座距地面0.3m,空调插座距地面2m,带开关(卧室内)卫生间的插座距地面1.4m,抽油烟机专用插座距地面1.8m,操作台专用插座距地面1.4m,电冰箱专用插座距地面1.4m,智能控制柜专用插座距地2.0米,厨房专用粉碎机插座距地0.5米。
3.17.3 防雷接地及保护接地系统
根据设计的要求,本建筑为二类防雷建筑物,应沿屋面女儿墙上采用10镀锌圆钢作为明敷设避雷带,并把女儿墙内钢筋、屋面钢筋联接形成以防直击雷,利用基础钢筋作为保护接地和防雷接地装置,利用结构内两根通长主筋(大于12)作为引下线,引下线的上端、避雷带的下端分别与和接地装置焊接,同时作为引下线的主筋应与圈梁和楼板内钢筋可靠焊接。
采用联合接地系统,配电系统采用TN-C-S方式电源引入户做一组保护接地极。防雷接地与电气设备及配电系统单独接地极,全楼均按三相五线制配线。同时沿建筑物四周地下做成环形接地体,与防雷引下线相连接,接地电阻应小于1Ω。
所有突出屋面的金属物及金属管道应与避雷带可靠的连接。所有金属门窗均与墙体钢筋可靠连接、做法按相关图纸要求或图集施工.避雷带与结构内两根主筋应通长焊接作引下线并将柱子主筋与圈梁连接、30m以上每隔三层沿外墙四周做均压环并与引下线焊接,均按按相关图纸要求或图集施工。电缆井防雷等电位连接做法按相关图纸要求或图集施工。
距建筑物外墙3m处东、西、南侧作一圈人工接地装置,水平接地体埋深0.8m。垂直接地体共计28根,用50的镀锌钢管长2.5m,水平接地体用—40×4的镀锌扁钢。测试点按图做四点,距室外地面0.5m,盖板应刷白色漆,接地点标志用黑色漆,做法按相关图纸要求或图集施工。实测电阻不得大于10Ω。
配电室内的保护接地均采用沿墙敷设。使用镀锌扁钢-25×4并沿墙敷设,卡设在墙上,距室内地面高度0.2m,过门处沿地面内暗敷设.沿室内四周暗敷设。具体做法按相关图纸要求或图集施工。
本工程根据设计提出的要求,接地系统采用TN-C-S系统配电。在总配电箱出线端把中性线N与保护线PE绝缘以不同颜色分开,保护系统的重复接地应按相关规定施工。使用的材料,水平接地体为镀锌扁钢-40×4与接地体相连接。接地极使用镀锌角钢L50×50×5长度为2.5m。室外接地极做法按相关图纸要求或图集施工。接地电阻应不大于4Ω。
3.17.4 灯具安装
(1)材料要求;
本工程采用的灯具主要有:白炽灯、吸顶灯、应急灯、标志灯、疏散指示灯等。所有灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象,所有灯具应有产品合格证。
(2)灯具安装:
1)吸顶灯安装:
本工程吸顶灯安装方式为嵌入式安装,全部安装在楼板上。安装注意预留孔的大小、尺寸一定要准确,间距平均,距离一致。走道内吸顶灯应在中间位置,安装时要注意其它管道,所有灯具安装一要定与土建专业密切配合。
2)安全出口标志灯与疏散指示灯安装:
本工程安全出口灯和疏散指示灯采用嵌入式壁装,安全标志灯应装在门上方0.1m处,疏散指示灯安装在距地0.4m处,安装时应注意高度一致。应按灯具的外型选择合适的柜使其平正不歪斜。
3)其他灯具安装:
本工程采用的其它灯具在安装时按规范和设计要求进行施工。
3.17.5 消防系统
本工程在一层设有区域火灾报警器,电源由三号楼消防中心引来。消防水泵设在地下二层非人防区,生活水泵设在地下一层为双回路末端互投,并在消火栓内设消防按钮。消火栓按钮回路配线为BV-2×2.5穿SC15的钢管由11号楼消防泵房引来,沿桥架或沿墙暗敷设。联动控制总线回路配线采用RVS-2×1.5穿SC15的钢管由11号楼消防联动控制盘引来,沿桥架或沿墙暗敷设。消防广播配线采用BV-2×2.5穿SC15的钢管由3号楼消防中心引来,沿桥架或沿墙暗敷设。消防电话配线采用RVS-2×2.5穿SC15的钢管由3号楼消防中心引来,沿桥架或沿墙暗敷设。
|
|