3.15 消防电气系统施工
3.15.1 管路敷设
1)布管时应按照设计图和施工及验收规范的要求找准设备、设施的座标和标高对管道的走向放线定位、调整与其它设备的距离并按规定对所有的预埋盒、箱及管口采取保护措施。
2)镀锌的钢导管,可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2。
3)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
4)金属线槽不做设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。
5)金属线管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接,
6)当线管在彻体上剔槽埋设时其保护厚度大于15mm。
7)金属线管的内外壁均应防腐处理,埋设于混凝土的导管外壁应防腐处理,内壁可不防腐处理。
8)室内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口应高出柜、台、箱盘的基础面50-80mm
9)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,盒的内外侧均应套锁母。在吊顶内敷设各类管路和线槽时,采用单独的卡具吊装或支撑固定。
10)吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm,线槽的直线段每隔1-1.5m设置吊点或支点,其接头处距接线盒0.2m处,走向改变或转角处均应设支吊点。
11)管线施工后,隐蔽前要组织对照图纸验收检查,确保配合无误。配管后,工长、班长、质监员应对照设计施工图作一次全部检查并填写隐蔽验收资料,交现场有关人员核对签字。
12)不同系统,不同电压等级,类别的线路禁止穿在同一管内,在报警系统中,探测器回路信号线,控制器间的控制线,电源线应分别穿管敷设,联动系统中的联动信号线,通信线及工作电源线也应分管敷设。
13)在穿线前应对导线的种类、电压等级和绝缘情况进行检查,并应对管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
14)导线在管内或线槽内不能有接头或扭曲,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。
15)火灾自动报警系统导线敷设后,在确保回路正常通路的情况下,又未装任何设备,应对每回路的导线用500伏的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20兆欧。
16)在管线敷设过程中,如因现场实际情况需要对原设计走向或对连接方式进行改动,必须事先征得同意,改动后还应在管线平面图上详细记录和说明。
17)线槽内敷线应有一定的余量,不得有接头,电线按回路编号分段绑扎固定,垂直方向敷线固定点间距不应大于2m。
18)从接线盒、线槽等处引到探测器底座盒,控制设备盒、扬声器箱、消火栓按钮等线路均应加金属软管保护。
19)火灾探测器的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线或电缆,正级线为红色,负极线为蓝色。同一工程中相同用途导线应一致,接线端子应有标号。
20)柜、箱的线端子宜选择压接或锡焊接点的端子板,其接线端子上应有相应的标号。
3.15.2 管内穿线
管内穿线应配合装修工程进行。系统布线执行现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
1)穿线前,将管内的积水及杂物清除干净。
2)布线时,根据现行国家标准《火灾自动报警设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查,不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不穿在同一管内。
3)导线在管内不能有接头或扭结,导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应做密封处理。
4)管路超过规定长度时,应在便于接线处装设接线盒。管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口。
5)管线经过建筑物的变形缝时,要采取补偿措施。导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当的余量。
6)导线敷设后,对每回路的导线用500v的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
3.15.3 设备安装
在设备和器材到达施工现场后,应在规定的期限内做好验收检查工作,做好设备进场验收记录。检查的内容包括:包装的密封情况,设备和器材的型号、规格,设备有无损伤,附件、备件、技术资料是否齐全。设备和器材在搬运和安装时应采取防震、防潮和防止漆面授损的安全措施。
可燃气体探测器、消火栓按钮、消防控制设备、系统接地装置的安装,要符合规范的规定。
3.15.4 系统调试
系统调试应在建筑内部装修和火灾自动报警系统施工结束后进行。我方将派有资格的专业技术人员按照调试程序进行系统调试。
1)分别对探测器、集中报警控制器(通用报警控制器)、火灾警报装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
2)系统通电后,要按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求,对报警控制器进行相关的功能检查。
3)检查主电源和备用电源,其容量要分别符合现行有关国家标准的要求,在备用电源连续充放电3次后,主电源和备用电源应能自动转换。
4)采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
5)分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
6)火灾自动报警系统应在运行120小时无故障后,填写调试报告,上报甲方及监理签字。
3.15.5 消火栓系统施工
(1)管道安装
1)由于该工程是新建工程,系统的设计比较清楚,但在现场的施工过程中也会出现疑点问题,我方将根据国家有关规范、图集组织施工。局部系统由现场技术员与甲方、监理协商解决。
2)安装程序:定位划线放样→支吊架制作、安装→管道敷设安装→管道焊口、丝口防腐→水压试验与中间验收。
3)管道的支吊架须按标准加工制作,支吊架型钢的开孔采用机械钻冲方法,不使用氧气及电弧冲孔。
4)支吊架的安装,要按管道介质流向确定坡度,并按规定确定间距。管道的支架拟用膨胀拴固定安装。固定要垂直、牢固,以保证施工质量和美观要求。
5)管件的选用应符合规范要求。
6)管道安装,应按自下而上、先里后外、先大后小的原则,按设计及规范要求进行。保证横平竖直,并保证坡度要求。管道安装过程中,不得使管道的流通面积减少。管道施工完毕,应按规定做红色或红色环圈标志。
7)管道螺纹采用电动套丝机加工,切割面不得有飞边毛刺,管道螺纹的加工与连接应符合现行国家标准《普通螺纹基本尺寸要求》、《普通螺纹公差与配合》、《管路旋入端螺纹尺寸系列》的有关规定。螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;连接后,应将连接处外部清理干净。
8)管道焊接操作执行现行国家标准《工业管道工程施工及验收规范》、《现场设备工业管道焊接工程设备及验收规范》的有关规定。管端应按规范保证间隙及坡口。焊接纵向焊缝要在管口处错开,并不得纵向焊缝向下,焊点不得夹渣。
9)管道穿过建筑物的变形缝时,应设柔性短管。穿墙或楼板的管道应设套管。套管长度应大于墙体厚度或应高出楼面或地面50mm,套管底部应与楼板平面相平。连接管道的焊缝不得在套管内。管道与套管之间的间隙应使用不燃材料填实。
10)对所安装完毕的敞开管口需进行临时堵口,以防装修垃圾等灌入。
(2)系统组件、配件及其他设备安装
系统组件、配件及其他设备安装施工前,应对系统采用的消火栓箱等的组件、配件及其他设备、材料进行现场检查,并应符合设计及规范要求。
系统的试压和冲洗:管道安装完毕后,应进行强度和严密性试验并冲洗。管道水压试验和冲洗,应采用洁净水。管道的冲洗应在试压合格后,按先室外、后室内,先地下后地上的顺序分段进行。
水压试验宜在环境温度高于5℃的条件下进行。水压强度试验和水压严密性试验应符合设计及规范要求。水压试验依据设计给定设计工作压力,按下列要求进行:
设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于1.4 Mpa;设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力加0.4 Mpa。
水压严密性试验应在水压强度试验和管道冲洗合格后进行,试验压力按设计工作压力进行,稳压时间24h后无泄漏判为合格。
(3)系统调试
系统安装完毕后,应进行性能调试。
调试的内容包括:水源调试、消防水泵及稳压水泵调试、系统组件调试、排水装置调试、系统联动试验。
试运方案已批准,参加试运的工程师、工人已熟悉方案,业主参预人员应同样了解方案内容。
3.15.6 水泵的安装方法和要求
水泵安装流程图:
基础验收→基础划线→水泵开箱检查→减震器安装→水泵就位→水泵校正→复尺→管道安装→分段试压→系统试压→刷漆→标识→空载运转→调试
水泵安装前配合土建对水泵基础进行放样,确定坐标和标高,并根据水泵厂家提供的底座大样图确定地脚螺栓的几何尺寸。在相当于环境温度28度,25天后即可进行水泵安装,在水泵安装前对基础的坐标、标高和砼级号进行验收,做好基础验收记录,并要求土建提供砼基础的有关强度试验报告。根据设计要求在基础上画出中心线和水泵边缘线,清理预埋件上的垃圾杂物。地脚螺栓与预埋件电焊牢固。夹δ3钢板作隔振垫。设备进场后必须由甲方乙方供货商及监理单位到场开箱验收,并作好开箱验收记录。水泵吊装就位时采用手拉葫芦吊装。水泵就位后对水泵的垂直度和水平度进行校正。调整垫铁与基础各水泵底座要接触紧密。采用加厚双螺帽紧固,平垫片,弹簧垫片齐全。
水泵安装结束后手动搬动连轴器必须轴线对中,转动圆滑轻重一致。
3.15.7 阀门等附件安装
阀门安装前,应进行强度和严密性试验,试验合格后方可进行安装,安装方向、位置应正确、朝向合理、启闭灵活,便于操作、连接紧密牢固、内外洁净,手轮不得朝下,外壳方向箭头与介质流向一致。螺纹阀门连接时,用力不能太大,以免拧坏阀门。法兰阀门安装时,螺栓应对角紧,法兰密封垫应选用合格材质。
3.15.8 管道试验、试压及冲洗
排水管道系统施工完毕,必须对管道进行灌水渗漏试验。将管道出水口用管堵或橡胶胆封闭,用橡胶管向管内灌水,边灌水边检查卫生设备的水位,并检查封堵处,发现封堵不严或漏水,应停止灌水,对系统进行检修。系统中灌满水15分钟后,在未发现管道及接口渗漏的情况下,再次向管道内灌水,使管内水面恢复到原水面位置,5分钟后,液面不下降则该项试验合格。
为了防止安装过程中,水泥、砂浆、铁丝、钢筋等物堵塞管道,排水管道系统在灌水试验合格后,检查管道通水能力,需对排水主立管及水平干管作通球试验,试验时从上向下进行,塑料球从管顶放入,使球顺畅流出。
压力管道安装完毕,必须对系统进行压力试验。给水管道试验压力:喷淋管为1.4MP;消火栓给水管为1.0MP;其余管道为0.7MP。压力试验时,环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的环境进行压力试验时,应对管道采取防冻措施,并在压力试验结束后放空管内积水。试验时,应将不同压力等级系统分开,分层、分系统、分部位,先主管,后支管进行,最后进行系统试验。试压泵设于管道系统中的最低点,最高点设置排气阀,高点和低点各安一块精度不低于1.5级的压力表,压力表量程为试验压力的1.5-2.0倍。
压力试验时,打开排气阀,用洁净水充满管道系统,排净空气,关闭排气阀,检查接口,无渗漏后缓慢升压,升压至试验压力的2/3时,检查系统,无渗漏后继续升压至试验压力。
根据规范规定,室内金属碳钢管在试验压力下稳压10分钟,压力下降不大于0.02Mpa,然后降到工作压力进行严密性检查,不渗不漏为合格。PP-R管在试验压力下稳压1小时,压力下降不大于0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2小时,压力下降不大于0.03Mpa,同时检查各连接处不渗漏为合格。
当系统出现渗漏时,应停止试验,并放空管网中的试验介质,消除缺陷以后,再重新进行试验。系统试验完毕,及时拆除所有临时盲板及试验使用的临时管道。
管道的冲洗及消毒应在系统压力试验合格后进行,冲洗顺序是先室外,后室内,先地下,后地上。室内部分的管道冲洗应先配水干管、配水管、配水支管,管网冲洗采用生活水进行。冲洗前,对管道系统的支吊架稳固性进行检查,合格后方可进行。对不能经受冲洗的设备和冲洗后仍存留杂物的管段,应专门清理,对大于DN100的管道系统,要适度敲打。冲洗水的排水管道截面,不小于冲洗管的60%,冲洗流速大于等于3m/s。管网冲洗应连续进行,当出、入水口两处水的颜色、透明度基本一致时合格,才能结束冲洗,排除管道系统积水。
系统冲洗完毕,对生活水管道系统进行消毒处理,并经有关部门取样检验,符合国家生活饮用水标准。
|
|