3.13 门窗工程
外窗抗风压性能分级:高层主体为5级,抗风压值3000;裙房为多级,抗风压值为1500 Pa;气密性分级为4级,水密性为分级为3级,保温性能分级为7级,隔声性能分级为4级。所有门窗均按照规范要求进行二检。
住宅窗户采用塑钢窗,内平开窗开启扇配由隐形纱窗和限位器。
住宅入户门为成品防盗门,户内门为木质夹板门。防火墙和公共走廊上疏散门为平开防火门。平开防火门设有闭门器,双扇平开防火门安装闭门器和顺序器。
3.13.1 塑钢窗安装
(1)工艺流程:
弹线找规矩 → 门窗洞处理 → 连接件安装 → 窗框安装固定 → 窗扇安装 → 门窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 → 安装纱窗密封条。
(2)操作工艺:
1)弹窗口纵向、水平位置线,对有偏差的窗口进行处理,确保水平位置线。
2)窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后临时固定。
3)窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法。固定点应距窗角、中横框、中竖框150~200mm,固定点间距应不大于600mm。
4)窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封。密封胶应粘结牢固,表面应光滑、顺直、无裂纹。
5)窗扇密封条安装时要留自伸缩余量,要长出装配边长20-30 mm,在转角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。
3.13.2 防火门安装
(1)防火门安装工艺流程:防火门制作→防火门框安装→嵌缝→内外装修→安装防火门扇→验收
防火门成品防火性能必须符合设计要求,质量必须符合规范要求。进场时必须检查是否有出厂合格证,并检查防火门的成品质量,符合设计要求和施工规范规定后方可使用。检查预留洞尺寸位置和成品尺寸是否与设计图纸一致,满足规定后才能继续安装。
在运输过程中,应注意保护边缘和板面,防止重压、碰撞、滑动,造成门扇损坏和变形。装卸时轻抬轻放,垂直堆放,不得参差不齐受挤压。
防火门应比安装洞口尺寸小20mm左右,门框应与墙身连接牢固,空隙用耐热材料填实。
防火门安装应注意平直,避免锯刨,若有不可避免的锯蚀,锯刨面必须刷防火涂料一度。
安装五金部位剖割后,在剖割处应涂刷防火涂料一度。
防火门与墙体连接应用膨胀螺丝,如用木砖必须作防火处理。
防火门必须安装闭门器,安装好后应开启灵活,安装牢固。上下插销、拉手位置准确。
安装好的防火门应加强成品保护,以防碰坏、擦伤。
(2)防火卷帘门
工艺流程:防火卷帘制作→导轨安装→门扇安装→附件安装→刷防火漆→验收
防火卷帘成品防火性能必须符合设计要求,质量必须符合规范要求。进场时必须检查是否有出厂合格证,并检查防火卷帘的成品质量,符合设计要求和施工规范规定后方可使用。检查预留洞尺寸位置和成品尺寸是否与设计图纸一致,满足规定后才能继续安装。
导轨的安装应按设计图注尺寸和设计坡度弹线,先将导轨按坡度线直接与预埋铁焊接,焊接时要保持导轨与墙体粉刷面平行,然后将上滑轮挂在导轨上,装好滑轮额板。
将门扇竖起按门扇关闭时位置就位,将吊挂螺栓初步固定在门扇上,并将吊挂螺栓套入滑轮额板,再调整门扇高度及门扇与墙面的距离,然后紧固吊挂螺栓的螺帽,并装上门阻器及平衡锤,平衡锤要求门扇开启状态门扇不下滑。
安装完毕经多次校正反复试验灵活后,安装其他五金零件,然后将门扇及所有五金零件、导轨涂刷防火油漆。
易熔锁片要待门扇安装作业全部工序完成,再经多次校正反复试验,确认灵活后安装。
3.13.3 木门安装
木门框安装:此道工序应在地面施工前完成,门框安装应用线坠找垂直,复核门框对角线是否相等。安装时应保证牢固,按留木砖位置间距用钉子将木框与木砖钉牢。当隔墙为加气砼条板时,按要求预留木
框与洞口每边空隙不超过20mm,若超过需加钉子,并且还需在木砖与门框之间加设垫木,保证钉进木砖50mm,超过30mm的空隙需用豆石砼填实,不超过30mm的空隙用干硬性砂浆填实(木门框安装后应用铁皮保护,其高度以手推车轴中心为准)
门扇安装:
1)确定门的开启方向,小五金位置、型号。确定开启方向。
2)将门扇靠在框上划出相应尺寸线,若扇大将多余部分刨出,扇小则需帮木条,用胶和钉子钉牢。钉冒砸扁钉入木材2mm。修刨门窗时应用木卡具将门垫起卡牢,以免损坏门边。
3)将修刨好的门扇塞入口内用木楔顶住临时固定,按门扇与口边缝宽合适尺寸画二次修刨线,标出合页槽位置。二次修刨后,缝隙尺寸合适后即安装合页。
4)合页槽剔好后,即可安装上下合页。安装合页之前需先将门扇上下口刷漆,安装合页时先拧一个螺丝,然后关上门检查缝隙是否合适,口扇是否平整,上中下合页轴心是否在一条垂线上,防止出现门扇自动开启或关闭。无问题后可将螺丝全部拧上拧紧。
5)安装对开扇时将门扇宽度用尺量好再确定中间对口缝裁口深度。采用企口榫时,对口缝的裁口深度、方向需满足装锁要求,然后对四周修刨到准确尺寸。
6)五金安装按图纸要求不得遗漏。门拉手位于门高度中点以下,插销安于门拉手下面,门锁不可安于中冒头与立梃结合处,以防伤榫,若与实际情况不符可上调5cm。一般门拉手距地1.Om,门锁、碰珠、插销距地90cm。并应注意锁木的方向及位置。安装后注意成品保护,喷浆时应遮盖保护,防止污染。
|
|