3.10.2 水泥砂浆楼(地)面
(1)工艺流程:
基层清理、弹+500线→洒水润湿→贴灰饼冲筋→抹水泥砂浆结合层→抹水泥砂浆面层→压光→养护。
(2)地面面层铺抹水泥砂浆时,随铺随用木抹子拍实,用短木杠按标筋标高刮平,用木抹子搓平,然后分三遍压光。24h后,蓄水养护时须经常注意补充水量,蓄水施工过程中,注意成品保护,防止地面受到破坏,养护时间不得少于7天。
(3)厨房、卫生间地面为防水楼面本楼面设聚氨酯三遍涂膜防水层,其它同地砖楼地面(取消面层、砼垫层)。
具体做法为: 在找平层上刷三度聚氨酯防水涂膜1.5-2mm,20mm厚砂浆找平层兼找坡层,表面拉毛,12h后浇水养护。
防水涂膜分三遍成活,将其均匀涂刷在基面上,每遍涂刷不宜过厚,待第一遍涂刷层固化后(手指轻压不粘手),再涂刷第二遍涂刷。待第二遍料固化后,再涂刷第三遍,每遍涂刷横竖交叉进行,涂层厚度大于1.5mm。在卫生间四周涂刷涂膜高度不得小于200mm,对阴阳角、漏水孔口,立管处应先涂刷两遍增强层。
在最后一层涂膜固化前满撒干净石屑,作为结合层,以防止找平层空鼓。
泛水要求:卫生间地面应低于其它地面20mm,且应做成1%到2%坡度。
|
|