A、 配管及箱、盒安装
1、配管:
本工程配电干线及地下室地面内采用SC钢管暗敷,分支线采用PVC管暗敷。
采用SC焊接钢管保护线路。焊接钢管要求暗敷设在混凝土中时,不需做管外防腐,但要求管内、外除锈,管内防腐;套管连接时,套管长度宜为管外径的1.5~3倍。采用PVC管暗敷时,要用专用的端头套箍用小刷子粘上配套的塑料管胶粘剂,均匀涂抹在管的外壁上,将管子插入套箍,管口应到位。粘接后1min不移动。电管在施工过程中管口应平整光滑,如管与盒(箱)等器件连接时采用专用配件连接,接口牢固密封。管与管的对口应位于套管的中心。在浇捣混凝土时,应配专人看护,防止电管发生机械损伤。管材连接及其金属附件使用的原材料应符合国家现行的标准规定,产品应附有出厂合格证和检验报告。电管暗敷时应紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定,固定点间距小于1500mm,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5毫米。管路外壳应有可靠接地。采用
2、 管路的布置:
配点干线及地下室地面内采用SC钢管暗敷,分支线采用PVC管暗敷。
⑴暗配管要固定牢固,混凝土中每隔1000~1500mm用铅丝与钢筋绑扎,接线盒旁100cm以内必须用铅丝与钢筋绑扎。
⑵埋入墙或地面的管子应尽量减少重叠高度,管子应至少有15mm保护层。管与管间应至少有25mm间隙以免混凝土浇注时混凝土不能渗入,造成空裂。
⑶配管不得出现半明半暗现象,不得用明管代替不通的管路。
    ⑷敷设在多尘和潮湿场所的管路、管口、管子连接处均应作密封处理。
⑸ 暗配的导管埋入墙和混凝土内,离表面的净距离不应小于15毫米。
⑹ 进入落地式配电箱的钢导管排列应整齐,管口应高出基础面不小于50毫米。
⑺ 一般管径为20毫米及其以下时,用手板煨管器(PVC管用专用弹簧)。管径为25毫米及其以上时,使用液压煨管器。
⑻钢导管应作内外防腐(混凝土内只做内防腐)。进灯头、开关、插座盒及箱体内用锁母连接,管口出锁母2-3个丝。管与管连结用无丝套管焊接。管路弯曲处弯管半径大于6D,管口毛刺应清除,管口要光滑,管路要保证畅通。所有箱盒必须要有接地跨接。
      ⑼ 管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时,45米;有一个弯时,30米;有二个弯时,20米;有三个弯时,12米。
    ⑽ 管路穿过变形缝时,应作补偿装置。变形缝两侧各预埋一个接线箱,两侧连接好补偿跨接地线。
3、管入箱盒处理:
⑴开孔应整齐并与管径一致,要求一管一孔,不得开长孔,如开孔面积大于管子面积,要用砂浆或石膏补齐,不得漏洞。
⑵对配电盘、箱的开孔还得注意与二次板的间距,应考虑开在靠配电箱后部。
⑶铁制箱盒严禁用电、气焊开孔,电管与箱(盒)连接采用专用锁头。
⑷进入灯头盒、开关盒的线管数量不宜超过4根,否则应选用大型盒;两根以上配管并排进入箱盒,间距要均匀,排列整齐一致;管进入箱盒时,采用专用锁母固定。
⑸对地面的插座甩出管、顶板的开关甩出管,尽量作到位置准确,特别注意保证位置准确、间距一致、高度适当,尤其应注意甩出管的成品保护,防止管路堵塞。
⑹对开关盒、插座盒影响观感的重要部位如门厅的墙面、浴室、厨房瓷砖墙面,对其位置加以调整,这些部位尤其应注意与土建配合,防止开关、插座入墙过深或位置不准。
B、管内穿线
1、导线选择:
①应根据设计选择导线,严禁擅自改变导线规格、型号。
⑵为保证施工方便,至配电箱、盘总开关的干线、支线回路应按色标要求分色:L1为黄色,L2为绿色,L3为红色,N(中性线)为淡蓝色,PE(保护线)为绿/黄双色线,开关控制线为白色或其他区别色线。
2、穿线:
⑴导线在管内不得扭结、接头、断线、背扣,严禁出现死弯。
⑵接线盒、开关盒、插座盒及灯头盒内导线预留长度应为15cm。配电箱内导线的预留长度为配电箱体周长的l/2。出户线的预留长度为1.5m。
⑶为保证载流导体良好的散热性,导线外径总截面积不应超过管内面积的40%。在任何情况下,导线均不得明露(金属软管的保护地线除外),箱盒须用盖板封闭,盖板螺丝齐全紧固。
3、导线的连接:
⑴涮锡缠头法连接:
缠绕时应保证接触面积和机械强度,至少缠绕5圈。焊锡要饱满,表面光滑,不得有虚焊、夹渣,涮锡要均匀,接头部位清洁,要控制涮锡的湿度尽量减少烧坏导线绝缘层,涮锡后要马上包扎,内缠橡胶(或粘塑料)绝缘带,外用黑胶布包扎严密。
多股软线和硬导线相连接处,潮湿、多尘场所如卫生间、室外等处的接线,必须采用涮锡缠头法接线。
⑵导线与平压式接线柱连接
单股导线压接在螺丝上,可不涮锡,根据螺丝的大小煨圈,一定要做满圈,不应反圈压接,不能开口,压接牢固,盘圈开口不得大于2mm。建议一根接线柱压接一根导线,同一接线柱上不得压接2根以上的导线,多根单芯导线压接在同一根接线柱上时,导线之间必须用平垫隔离开或在接线柱正反面分别压接,并应采用涮接线鼻子法压接。
多芯硬线,可采用压接或涮接线鼻子与接线柱连接,要保证接线柱与线鼻子匹配,弹簧垫、平垫齐全,压接牢固。多芯软线可采用涮接线鼻子法与接线柱相接;多股软线可作成圈状,涮锡,将其压平用螺丝垫片紧牢固。
C、电气器具安装
1、灯具安装:
⑴ 灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象。
⑵ 照明灯具的导线,其电压等级不应低于交流500V。凡安装距地高度低于或等于2.4m的灯具其金属外壳必须连接PE保护地线。
⑶ 灯具或重量超过3kg的灯具,在顶板上加独立的吊杆或预埋件,承担灯具全部重量,不使吊顶龙骨承受灯具荷载,并做好隐蔽工程记录。
2、开关、插座面板安装:
⑴ 开关、插座的位置按图施工,任何场所的窗、镜箱、吊柜上方及管道背后、门后均不应有控制灯具的开关。
⑵ 开关、插座的安装高度、间距控制应一致。开关的接线应正确无误,开关必须切断相线;开关位置应与灯位一致,同一单位工程其跷板开关的开、关方向应一致。
⑶ 单相两孔插座在横装时,面对插座为“左零右火”,竖装时面对插座为“下零上火”,单相三孔及三相四孔的PE接线均在上方。
⑷ 所有插座的保护线应选用与相线截面积、绝缘同等级的导线。在配电回路中的各种导线,均不得在开关、插座的接线端子处以套接压线的方式连接其它支路。
⑸ 潮湿场所应使用防水、防溅型插座。面板的螺丝为镀锌件,无杂物、表面清洁、不变形、盖板端正、紧贴建筑物表面,不吃墙、没有黑边、缝隙,线盒深度大于150mm时,要进行套边处理。
D、 配电箱
⑴ 配电箱内的电气器具应间距均匀,开启关闭灵活,其电气间距和爬电距离符合GB7251-97标准要求。
⑵ 配电箱内的所有金属部件均为热镀锌件,箱内的导线应分清颜色,安装符合国家统一标准,出线的开关应标明回路名称,盘面引出及引进的导线应留有余量,以便于检修。
⑶ 暗装配电箱安装,箱体应嵌入墙内,箱体表面应与墙面平齐,底边距地距离要严格按照图纸要求进行施工,箱体周围不应有空鼓,进入配电箱的管子应排列整齐。
PE保护线线径选择见表(mm2)
装置的相线截面积(S)        相应的保护线最小截面积(SP)
S≤16        SP=S
16<S≤35        SP=16
S>35        SP=S/2
E、进户电缆线路敷设
⑴ 在敷设前,应摇测电缆绝缘,500V时绝缘电阻值不小于0.5MΩ,还要在送电前需再摇测一次。
⑵ 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有末消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆拧绞、护层断裂等)。
⑶ 直埋电缆接头盒外面应有防机械损伤的保护盒(环氧树脂接头盒除外)。位于冻土层内的保护盒,盒内宜注以沥青,以防水分进入盒内因冻胀而损坏电缆接头。
⑷ 电缆敷设时,在电缆终端头与电缆接头附近可留有备用长度。直埋电缆尚应在全长上留出少量富裕度,并作波浪形敷设。电缆进入建筑物、盘(柜)以及穿人管子时,出人口应封闭,管口应密封。
F、接地及接地装置安装
1、该工程设计接地电阻R≤4Ω。在施工中要特别注意,接地的做法:要可靠地在基础施工中制作,并将基础-40×40热镀锌扁钢与基础主钢筋焊成一体,在室外按施工图位置做人工接地极。因该工程接地电阻R值要较高,要在测试后,方能回填土方,如接地电阻值达不到时,需增加人工接地极根数或加降阻剂,以满足设计要求。
2、隐蔽完后需经建设单位、监理单位和施工单位共同验收,按设计图要求进行接地电阻的测试,测试用的仪表必须经有资质的计量鉴定部门检定合格,且是在有效期内的仪器,测试时须分组、分点逐个测试。接地电阻测试合格后方可进行隐蔽工程。
G、等电位的做法
断接卡子或总等电位箱的安装:
⑴断接卡子设在总等电位箱内,数量按图施工,施工时详大样,设在进户处距地0.4米,暗装箱应干净方正,最好为统一预制加工的铁制品,所用螺栓直径不得小于10mm,并加镀锌垫圈、弹簧垫,同时加装盒盖并做上接地标记。
⑵基础内主钢筋必须与等电位箱联结线连通。
⑶预埋连接板和引出接线板需同土建专业配合。
⑷等电位联结线与卫生器具金属部分连接采用金属抱箍,抱箍与管道接触处的接触面须刮干净,安装完后刷防护漆,等于抱箍内径。
⑸预埋件在卫生设备的安装位置附近,用大于BV-4mm2 的导线把预埋件与卫生设备的安装螺栓(镀锌)连通,铜线在墙内或地面内需穿管保护,并与LEB端子板连接。进户设备总管与总等电位箱连接。
⑹等电位联接安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电流电源,。测试电流不应小于0.2A。当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过4Ω时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作测试。
H、系统调试
⑴线路测试:各线路在施工时必须严格按设计文件进行施工,不得随意改变设计。在线路进行接、焊、包等全部工作完后,应进行绝缘测试,使用500V绝缘摇表,配电装置及馈电线路的绝缘电阻值应大于0.5MΩ,在测量馈电线路绝缘电阻时,应将断路器、用电设备、电气和仪表等断开,并对相对相、相对地、相对PE线、地对PE线的绝缘测试,在确认绝缘摇测无误后再作好每次的绝缘记录。
⑵照明器具、开关、插座的测试,送电220V,满负荷运行必须在24小时以上,并且每隔8小时作好电压、电流测试记录。开关必须经20次以上的开启机械操作,和漏电试验。插座线路分配为左零、右火、上PE线,而且经插头机械试验要达20次以上。
⑶配电箱(柜)试运行时检查配电箱(柜)内有无杂物,安装是否符合质量评定标准,铭牌号是否齐全。在未关闭主开关时,直投柜要校相,将开关柜内各分开关处于断开位置。当主开关闭合后,逐个合上分开关。在空载情况下,检查各保护装置的手动、自动是否灵活可靠。负载运行的情况下,切断弱电系统中的线路,测弱电端子,感应电是否符合厂家要求。送电空载运行24小时,无异常规象,做好记录经监理工程师及业主检查确认。
I、弱电系统
本工程的弱电系统予埋管施工的好坏可直接影响该工程的使用功能,因此施工人员在施工中一定要严格按设计文件组织施工。
宽带与电话﹑电视系统:
⑴电视、电话、报警主干线采用SC焊接电管。分支线PVC电管。
⑵用户终端盒的安装:
用户盒暗装,应根据施工图要求进行安装。用户盒与电源插座盒间距一般大于0.3m。
暗装用户盒应在土建主体施工时将盒与电管预先埋入墙体内,盒口应和墙体抹灰面平齐,待装饰工程结束后,由专业施工单位进行穿放电缆、安装盒体面板。面板应紧贴建筑物表面。
13、垂直运输及脚手架搭设
⑴ 垂直运输
本工程在垂直运输的配备上,主体施工选择一台塔吊用于钢筋、模板、砌体材料、设备料等材料的垂直输送。装修时将塔吊拆除,采用两台施工升降机用于砂浆等其他材料的运输。混凝土采用拖施泵输送到浇筑部位。
⑵ 脚手架搭设
① 外脚手架
工程主体施工阶段:采用单排落地式脚手架;挂密目网封闭。搭设钢管斜道,作为人员上下作业面的通道。装修阶段采用吊架。
② 里脚手架
室内主体施工采用满堂红承重架。室内装修采用高脚马凳。
③ 脚手架搭设严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》。