工程特点
本工程地下室平面近似矩形,长142.2米,宽85.3米,平面面积约11486平方米。采用全逆作法施工即以地下室顶板为分界,由上而下进行地下室施工的同时由下而上进行上部主体结构的施工,为武汉市房建工程首次全逆作法施工项目。
本工程在地下水的处理、施工机械设备选型、土方开挖及外运、逆作法施工组织及施工工期、质量等方面均有较高要求。工程地处汉口火车站西北边,地理位置显要,周边交通繁忙,经济、社会影响大。因此必须考虑周全,确保工程在安全、质量、进度方面万无一失,施工难度大。下面对该工程实施特点、重难点进行分析,以利于采取针对性的措施,有效组织施工。
一、可用施工场地狭小,场地布置困难
本工程地下连续墙与围墙边距离很近,南侧无法利用,东侧仅能安排施工临时道路,北侧为地铁用地,能用于临时设施建设的只有西侧狭小的斜三角空间。在首层梁板施工完成前,积极与业主沟通,争取北面地铁用地作为相关临设和材料堆场。在首层梁板施工完成后,利用首层局部梁板作为材料堆场及相关临设布置(如木工场),此之前与设计做好沟通,对相应区域楼板进行加固。总之,在实施过程中,有序进行施工组织,充分利用能利用的有限场地。
二、场地周边交通繁忙,工程车辆通行困难
本工程紧靠发展大道、汉口火车站,交通异常繁忙,白天工程车基本不允许通行,有效通行时间仅晚上 8 个小时左右。本工程有约28.6万立方米土方需要外运,钢筋、模板、混凝土的用量也非常大,且工期紧张。因此必须合理安排施工,优化行车路线。在晚上土方车进出过程中,安排专人在路口进行指挥协调,确保道路通畅。
三、周边建构筑物、市政管线多,变形控制要求较高
本工程周边环境状况详第二章第一点,整个地下室施工对各道施工工序、各种施工工艺、方法都必须紧紧围绕变形控制要求展开。施工过程中具有相关专业资质的监测单位要对建筑场地范围及周边建构筑物、地下管(网)线进行调查和测绘,做预见性分析,制定相应的预案。
四、深基坑降水较为复杂
本工程地质水文详第一章第三点,施工过程中的预降水比较困难(淤泥质粘土,粉砂、粉土与粉质粘土互层中粉质粘土属相对隔水层),同时降水对周边环境的影响较大,所以必须要求降水单位在编制降水专项方案时充分考试施工的可行性、安全性,根据设计要求、专家论证意见及时完善专项降水施工方案,制定必要的应急预案及控制降水的监控措施。
五、施工中机械调度与施工工序的安排要求高
由于采用逆作法施工,出土和建筑材料均只能从出土口输送,降低了工效且增加了转运距离,同时在楼板完成施工后楼板强度必须达到100%才能拆模并清运,之后才能进行下层土方开挖。挖土、支撑架搭设、模板、钢筋、混凝土、拆模时间等待相关工序紧密衔接,较难避免窝工现象,实际组织施工时,必须根据现场实际及时调整施工进度,在满足施工质量、安全的前提下最大限度合理组织施工。
|
|