一、        设计要求
图中注明外,外墙采用200厚烧结页岩空心砖,内墙采用100或200厚烧结页岩空心砖;均用M5混合砂浆砌筑。轻质墙体与混凝土墙柱连接应每500mm高配2φ6通长钢筋与墙、柱中伸出钢筋或预埋件焊牢,钢筋伸入墙中的长度为1000mm。在板上砌轻质隔墙时,应在墙下板底增设加强筋(图纸中另有要求者除外),当板跨L≤1500mm时:2Φ14;当板跨1500<L<2500mm时,3Φ14; 当板跨L>2500mm时;3Φ16,并锚固于两端支座内(在钢筋制作绑扎、砼浇筑时应引起注意,不能漏掉该项施工)。
二、        规范规定
砖、砌块和砌筑砂浆强度等级应符合设计要求。应检查砖和砌块的产品合格证书、产品性能检测报告和砂浆试块试验报告;砌体一般尺寸的允许偏差应符合相关规定,砌块砌体不应与其他块材混砌。
三、        施工材料要求
1、空心砖运输装卸要轻拿轻放,在现场码放整齐,堆放场地应坚实、平坦、干燥,按指定地点存放。
2、砌筑砂浆有试配,使用水泥应具有出厂合格证,水泥进场后作复试,砂浆中掺砂浆王应防止受潮和污染(砂浆王的掺配比例应通过试验确定并有相应的实验报告为依据)。
3、砂浆用砂应采用中砂,并过筛,砂中不得含有草根、树叶、木屑等有机杂物。
4、拌制砂浆时应严格按配合比计量、投料和按时间搅拌。
四、        施工操作
1、        在砌筑前应先在楼层平面放出第一皮砖的边线,洞口线,楼层500线,并按线进行试摆排块。砌筑时每皮砌块均应拉通线,灰缝要横平竖直。
2、        砌筑砂浆拌和均匀,随拌随用,砂浆稠度在冬季施工时可适当增大至8-12cm。砂浆铺浆长度以砌块长为宜,砂浆应厚薄均匀、灰缝饱满、横平竖直、错缝搭接。
3、        砌筑应上下错缝,上下皮砖块搭接长度不小于砖长度的1/4。
4、        砌筑时应根据500线用砂浆找平,当厚度超过2cm时,用细石混凝土找平。
5、        砌体施工应从墙角或定位处开始,内外墙同时砌筑。常温条件下每日砌筑高度不得超过1.8米,严禁留直槎分段砌筑。
6、        砌体每隔500mm加一道拉接筋,伸入墙体1000;当墙体长度不足700时,应设置与墙体同长度的拉接筋。
7、        端部应设置弯钩转角、T字、十字交叉处、构造柱两侧或留直搓处均应设置拉墙筋,直径为φ8(mm),每道拉墙筋按120墙1根,240墙2根,以此类推,竖直方向每隔300mm设置一道。拉墙筋长度按规范要求。。
8、        门采用后塞口,将预制好埋有木砖的混凝土块按洞口高度2米以内每边放3块,大于2米时每边放4块,距洞口上下各放一块。
9、        圈梁、构造柱钢筋(二次结构)与框架柱、剪力墙相交处采用植筋方式,即在墙柱上相应位置打眼预埋Ф12钢筋,埋入深度大于10d,然后与圈梁主筋搭接,长度不小于设计、规范值且不小于500mm。
10、        砖块的切割均应使用专用工具,不得任意砍劈。脚手眼位置的留设应符合规范要求。
11、        构造柱、圈梁及窗台梁砼浇筑前应将柱根部、梁底部灰浆清理干净。
12、        对墙体表面的平整度和垂直度,灰缝的均匀度和饱满度应随时检查。
13、        冬期施工砂浆上墙温度不应低于5度,每日砌筑后在砌体上面覆盖保温材料。砂浆按配合比要求掺加防冻剂。