5.1 测量控制方案
5.1.1 测量原则
本工程的层高较高,为了保证测量精度和提高工作效率,根据现场的实际情况,使用内控法进行测量的控制。
5.1.2 测量仪器
5.1.3 平面控制
一、平面控制方法
依据场区的平面控制网对建筑物的定位、放线。在基础施工采用外控法,主体采用内控法。
二、平面控制网
(一)平面控制网的建立
平面控制网采用轴线法建立,即根据桩基施工的控制线,经仔细较核后,测设出纵横两条主轴线。主轴线的端点要与原始控制点进行座标较核,以确保主轴线的位置准确。
根据主轴线进行扩展,测设出整个平面控制网。
平面控制网的外控点要固定在周围稳定的建筑物上或围墙上。
基础施工完成后,根据内、外控制网其点与点之间的边角几何关系进行校核无误后,将各控制点由建筑物外部移到建筑物内部,建立内部控制网。由内部控制网向上引测时,其投点误差不应超过2mm。
内部控制点建立:在建筑物内设预埋100×100×10mm钢板,钢板下焊接4Φ6,长70mm钢筋,与砼浇筑在一起,钢板面刻上清晰的十字线,作为永久性标志。
(二)平面控制网的主要技术要求
平面控制网测设的主要技术要求:主轴线不应低于建筑方格网中Ⅰ级网的要求。扩展的平面控制网不应低于建筑物控制网中一级的要求。
(三)平面控制网的测定
1、各纵、横向主轴线均为平行;轴线点的点位中误差,不应大于5mm。
2、放样后的主轴线点位,应进行角度观测,检查直线度;测定交角的测角中误差,不应超过2.5″;直线度的限差,应在180°±5″以内;
3、轴交点,应在长轴线上丈量全长后确定。
4、短轴线,应根据长轴线定向后测定,其测量精度应与长轴线相同,交角的限差应在90°±5″以内;
(四)观测要求
1、角度观测可采用方向观测法,其主要技术要求如下表。
角度观测的主要技术要求
2、测回数应根据测角中误差的大小,按下表确定。
角度观测的测回数
3、距离观测可采用普通钢尺测距,主要技术要求应符合下表的规定普通钢尺测距的主要技术要求
4、方格网点平差后,应确定归化数据,并在实地修正至设计位置。
5、平面控制网竣工后,应进行实地复测检查,经监理验收后方能使用。
三、建筑物平面控制网(垂直基准线)的竖向传递
本工程系高层建筑,垂直基准线的传递显得尤为重要。详见主楼的轴线及垂直度控制。
5.1.4 高程控制
一、高程控制方法
为了使整个项目能够使用统一的高程系统,将布设建筑物高程控制水准点(网),并覆盖整个现场。由于现场的工种多,开挖频繁,机械震动剧烈,有些水准点的位置可能受到影响发生移动或破坏,因此应经常对水准点的高程进行检验。
二、高程控制网
(一)高程控制网的建立
高程控制网的点位与平面控制网共用。高程控制网根据基准水准点,用水准测量的方法将高程引测到控制网的点位上。
(二)高程控制网的精度
高程控制网的精度不宜低于三等水准测量的精度。主要技术要求见下表
水准测量的主要技术要求
(三)观测要求
1、水准观测应在标石埋设稳定后进行,其主要技术要求见下表:
水准观测的主要技术要求
2、水准仪视准轴与水准管轴的夹角,DS1型不应超过15″,DS3型不应超过20″;
3、水准尺上的米间隔平均长与名义长之差,对于铟瓦尺,不应超过0.15mm,对于双面尺,不应超过0.5mm;
三、±0.00以下建筑物标高的控制
根据现场已引测的建筑物控制水准点(先对水准点进行检验满足要求方可使用)对建筑物进行高程控制。
基坑开挖后,可在槽壁上钉一小木桩,称为水平桩。以供基坑修整边坡和清理坑底之用。水平桩及垫层标高桩高程可用高程测设的方法求得。水平桩顶以下0.500m,就是槽底设计标高。基坑内设置的小木桩,是垫层标高桩,桩顶高程恰好等于垫层的设计高程。这样就可以控制基坑的高程。
四、±0.00以上建筑物标高的传递
将+1.00m控制点引至柱子上,沿柱子四周弹出+1.00m通线,作为建筑物的标准起始标高线(不少于4点)。用钢尺沿铅直方向向上量至施工层。每次引测不少于4点,以便相互较核。引测的点位经过平差改正后,弹出各层+1.00m的标高线。各层的标高线均应由起始标高线向上直接量取。
5.1.5 建筑物的施工放样
一、测设工序的中心线
1、各工序中心线,均应根据建筑物控制网相邻的距离指示桩以内分法测定。
2、进行中心线投点时,经纬仪的视线应根据两端点决定;当无可靠较核条件时,不得采用测设直角的方法进行投点。
3、在施工的建筑物、构筑物外围,应建立线板或控制桩。线板应标注中心线编号,并测设标高。线板和控制桩应注意保存。
4、施工测量人员在基础浇筑过程中,应及时看守观测,当发现位置及标高与施工要求不符时,应立即通知施工人员及时处理。
二、施工放样的技术要求
①对于有两种以上特征的建筑物,应取要求高的中误差值。
②特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。
5.1.6 沉降观测测量
(1)沉降观测点布置
沉降观测点在伸缩缝两侧及四角点布置,中间间隔10m左右布置一点。如设计院定了位置,则按设计院确定的沉降点进行沉降观测。
沉降观测点要编号,画好平面图,做好原始记录,并在底层施工时布置观测点的埋件。
(2)沉降观测频率
主楼施工阶段,每上一层观测一次,第一次观测应在观测点安置稳固后及时进行。至装修阶段每一个月观测一次直至竣工。竣工后第一年内要测四次,第二年要测二次,第三年后每年一次,至下沉稳定为止。要求有专人、专项观测记录。沉降观测采用闭合线路,沉降观测的闭合差值不得大于2mm,若超过应重新观测。
(3)沉降观测方法
使用精密水准仪及铟钢水准尺,用二、三等水准测量的方法施测。
5.1.7 测量精度主要保证措施
(1)经纬仪工作状态应满足竖盘垂直,水平度盘水平,望远镜上下转动时,视准轴形成的视准面必须是一个竖直平面。
(2)水准仪工作状态应该满足水准管平行于视准轴。
(3)用钢尺工作前进行钢尺鉴定误差、温度测定误差的修正,并消除定线误差、钢尺倾斜误差、拉力不均匀误差、钢尺对准误差、读数误差等等。
(4)每层轴线之间的偏差在±2mm,层高垂直偏差在±2mm。
(5)所有测量计算值均应列表,并应有计算人、复核人签字。
(6)在仪器操作上,测站与后视方向应用控制网点,避免转站而造成积累误差。
(7)对易产生位移的控制点,使用前应进行校核。
(8)对控制点进行校核。避免因季节变化而引起的误差。
(9)严格按照操作规程进行现场的测量定位和放样。
|
|