进户门、单元门工程
本工程用了进户防盗门、单元防盗对讲门
5.6.1 金属门安装工艺
金属门必须选用具有资质证明及经核准的正规厂家的产品。厂商必须提供产品的测试报告和质量保证书。测试要符合标准,及具有国家认可之测验单位发出之防火证书。
安装要点:
框架的榫眼及榫舌应作机械式接驳,务使接驳坚固稳妥。将对焊的门框构件作机械式的接驳或斜接及平接,务使构件具备足够的强度及使接驳整齐及能够防风雨。
为每件组件的外框架于中心距300mm(最长)处设置镀锌低碳钢的固定突缘。如有指定,以棘头或固定螺栓将凸缘固定。
完全按照门的阔度安装镀锌低碳钢止水带。
除非另有所示,组合构件中的竖框、横档及角柱均应在每个端头预留额外的50mm,以备装嵌、紧框、横档,如果长于5m,则用镀锌低碳钢加固,且末端突出,以备装嵌。
装嵌现场的一切组合组件,包括提供一切所需的螺栓、螺钉等。
除非另有指示,提供经批准的氯丁二烯胶、聚氯乙烯或毛堆防风雨条,并稳妥安装于门部分的燕尾沟上,使开口部分与固定框架部分连贯接触。
除非另有指示,所安装的门须宜于安装外部抛光。提供经批准的塑料抛光凹槽及铝质压条。将压条牢固于框架上或是哟感框架所必需的压条。
所有外露的固定件采用铝合金、不锈钢或尼龙,包括螺钉、螺帽、螺栓、垫片、及铆钉,如有可能,与饰面配合,而所有隐蔽式的固定器材采用镀锌或镀铬低碳钢。
提供一切配件,包括钳轴销窗扉的固定装置、弹簧制动器、托架、滑臂、锁、伸缩螺栓及镀铝柄,以配合指定饰面,于开启及关闭的位置均保持开孔部分固定不变。
与湿砂浆、水泥、灰浆、或类似物料相接的铝质隐藏面须涂上一层沥青漆。
用坚实的防水纸或聚乙烯铺盖所有窗门组件及其它有关材料,以防遭受水分及抓划的损坏,并且不可过早送抵现场。于一切外露的铝质或不锈钢表面涂敷以层可剥除的涂层或保护带。
工程竣工时须将保护层小心剥除,以及保持清洁。
金属门的安装:
金属门在安装时:避免在搬运及储存的过程中扭曲,开启的轻磅薄钢板应保持关闭。
位置恰当、笔直、平直及平正。
于端部、侧梃、窗台等部分预备或切割凹坑,以嵌入固定突缘,并将突缘镶嵌和拧于框架或螺栓,如有需要,用装嵌件拧紧框架。拧紧固定件时不可扭曲框架。
以邻边工程所采用的砂浆填嵌钢框,不可留有任何缝隙。
剔清门框外缘四周的接缝,并取得建筑的批准,用密封剂嵌填成平滑的接驳,并将邻接表面的多余密封剂清除,以保持清洁。如果所涂抹的密封剂无法清除,则所需要将邻接的表面遮盖。避免粘上混凝土、砂浆、油浆或其它诸如此类的材料。
金属门的灌浆
在石方工程及混凝土工程及其它明示的地方的门口安装的门框的背后所做的垫层填塞及灌浆应是水泥砂浆加上经批准的同级防水掺合料;严格遵照制造商的说明书来拌合物料至所要求的比例及使用。
在混凝土墙开的金属门的洞口的准确性。
在混凝土墙开的金属门的洞口应是垂直的,水平的及依据所需尺寸做成的,而框的四周应与洞口的四周有20mm间隙。
|
|