扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

装饰工程、屋面工程
5.7 饰面工程
5.7.1 水泥砂浆楼地面施工工艺
做法:
水泥浆结合层一道
50厚1:2.水泥砂浆面层铁板压光
(2)施工准备:
A.材料:水泥标号经检验合格后方可使用。
B.机具、工具和灰机、水平尺、钢卷尺、尼龙线、木抹子、长木杠或铝合金杠(括尺,长2~4m)、扫帚等。
C.施工条件:
1、上层楼面已经封闭,且不渗不漏。
2、楼(地)面结构层已经验收合格。
3、室内门框已经校正、固定,并已验收合格。
4、暗敷管线及地漏等已安装完毕。
5、墙上水平基准线已弹好。
(3)施工工艺:
A.清扫、清洗基层弹面层线做灰饼、标筋润湿基层扫水泥素浆铺水泥浆木杠压实、刮平木抹子压实、搓平铁抹子压光(二遍)盖草包浇水养护。
B.基层应修整、铲除灰疤,清扫干净后用水冲洗晾干。
C.根据墙面准线在地面四周及相邻房间的墙面上弹出楼(地)面水平标高线,并核对门框锯口水平。先在四周做出灰饼,并用尼龙线按两边灰饼做出中间灰饼。用长木杠按间距1.5m做好标筋。
D.有坡度、地漏房间,应找出不小于5%的坡度。地漏标筋应做成放射状,以保证流水坡向。
E.铺抹面层前,用水湿润基层。       
F.水泥砂浆应设专人配制。应采用机械搅拌,以保证搅拌均匀。制成的砂浆应以手捏成团稍出浆为准。
G.铺抹时,先在基层均匀扫水泥素浆一遍。随扫随铺砂浆随用通长木杠拍实括平。再用水抹子由边及中,由内及外反复压实搓平,使砂浆与基层贴密实。
H.搓平之后,分遍压光。头遍,用铁抹子稍用力压抹出浆,抹平。稍收水后抹压第二遍,从边角到大面,顺序加力压实、抹光,不漏抹。当面层脚踩上去稍有脚印,即进行第三遍压光。此遍应抹除脚印和抹纹,全面压实、压光,亦可用抹光机压平。抹平压光必须在水泥砂浆终凝前完成。切忌抹过夜砂浆。
I.在压光过程中个别水泥砂浆较湿,可填补拌匀的干水泥砂(水泥:砂=1:1);较干时,略洒水,铺1:1水泥砂浆拍实压光。切忌撒干水泥灰。
J.如做分格线,在水泥砂浆初凝后弹线分格,用劈缝溜子压缝。基缝格宽度、深浅应一致,线条应顺直。
K.养护,面层压光一昼夜后,必须覆盖草包或锯末。设专人每天浇水3~4次,保持覆盖物潮湿。养护时间不少于7昼夜。
(3)施工要点:
A.严格选取材,为保证楼地面无色差,水泥是关键,我们购货时先选择几个厂家,把不同颜色的水泥作样板,颜色观感好的作为原材料,并要求厂家始终保证供应同一品种的水泥。
B.要重视基层清理工作,特别是粉刷残留下来的砂浆要彻底清理好,以防空鼓。
C.在每个房间周边离墙约8cm,每隔1.5~2.0m必须设置样墩,中间间距平均控制在2m内,用铝合金括尺控制平整度。
D.严格控制细石砼水灰比(0.55左右)和坍落度(<3cm)。基层要隔2小时后进行地坪浇筑,分三遍压光成活。
F.加强养护和成品保护,浇水养护不少于7天,此期间不准上人,通常用围栏围档。
5.7.2 地砖楼地面施工工艺
(1)施工准备:
A.地面处理
铺贴地面瓷砖,通常是在混凝土地面上施工。如基层表面较光滑应进行凿毛处理,凿毛厚度应为5~10mm,凿毛痕的间距为30mm左右。对地面基体表面应进行清理,表面残留的浆砂、尘土和油渍等应用钢丝刷刷洗干净,并用水冲洗地面。
B.瓷砖湿润备用
地砖应浇水湿润,以保证铺贴后不至因吸走灰浆中水分而粘贴不牢。浸水后的地砖应阴干备用,阴干的时间视气温和环境温度而定,一般为3~5h,即以饰面砖表面有潮湿感,但手按无水迹为准。
C.地面弹线、分格、定位:
地面铺贴常有两种方式,一种是瓷砖接缝与墙面成45度角,称为对角定位法;另一种是接缝与墙面平行,称为直角定位法。
D.弹线时以房间中心为中心,弹出相互垂直的两条定位线。在定位线上按瓷砖的尺寸进行分格,如整个房间可排偶数块瓷砖,则中心线就是瓷砖的对接缝。如排奇数块,则中心线在瓷砖的中心位置上。分格、定位时,应距墙边留出200~300作为调整区间。另外应注意,若房间内外的铺地材料不同,其交接线应设在门板下的中间位置。同时,地面铺贴的收边位置不应在门口处,也就说不要使门口处出现不完整的瓷砖块。地面铺贴的收边位置应安排在不显眼的墙边。
E.预排
瓷砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列,均不得有一行以上的非整砖。非整砖应排在次要部位或阴角处,方法是:对有间隔缝的铺贴,用间隔缝的宽度来调整。对缝铺贴的瓷砖,主要靠次要部位的宽度来调整。
(2)施工工艺:
A.设置地面标准高度面
用尼龙线或棉线绳在墙面标高点上拉出地面标高线,以及垂直交叉的定位线。
按定位线的位置铺贴瓷砖。将水泥砂浆摊在瓷砖背面上,再将瓷砖与地面铺贴,并用橡皮锤敲击瓷砖面,使其与地面压实,并且高度与地面标高线吻合。铺贴8块以上时应用水平尺检查平整度,对高的部分用橡皮锤敲平,低的部分应起出瓷砖后用水泥垫高。瓷砖的铺贴程序,对于小房间来说(面积小于40m2),通常是做T字形标准高度面。对于房间面积较大时通常按在房间中心十字形做出标准高度面,这样可便于多人同时施工。
B.铺贴大面
铺贴大面施工是以铺好的标准高度面为标基进行,铺贴时紧靠已铺好的标准高度面开始施工,并用拉出的对缝平直线来控制瓷砖对缝的平直。铺贴时水泥浆应饱满的抹于瓷砖背面,并用橡皮锤敲实,以防止空鼓现象。并且一边铺贴一边用水平尺检查校正。并即刻擦洗表面的水泥浆。
(3)常见质量问题及预防
A.地面空鼓
空鼓是瓷砖瓷片铺贴时最常见的质量问题之一,其主要表现和预防的方法如下:
基层与砂浆之间粘结不牢而产生的空鼓。产生空鼓的主要原因是基层处理不好,施工时基层表面必须认真处理干净,光滑的基层表面必须打花、打毛。
板块面层与砂浆结合层之间粘结不牢而产生空鼓。产生此种现象的原因主要是地面提前上人走动。对刚铺好的面层,粘结强度不够,应加强施工管理,特别是在多工种交叉作业的情况下,对行人出入的必经部位,应采取妥善的措施防止提前走动。此外,瓷砖背面清理干净,杂物过多,都可能影响粘结。对于有吸水率的瓷砖瓷片,必须提前浸水处理。
瓷砖瓷片的四角部位易产生空鼓,此种现象产生的原因主要是铺放的方法不妥造成。当铺放板块时,如果某一个角先着地,势必在这一点上形成局部受力,结果砂浆面被压成一个坑。由于此部位砂浆不饱满,势必产生空鼓,特别是当板块面积较大时,更要注意铺放的办法。使瓷砖避免与地面局部接触,同时,铺放板块前,水泥砂浆面要平整,在板块中部可略凸一些。
B.接缝高低偏差大
瓷砖地面的接缝高低差偏大,主要有两种情况。
瓷砖不平所造成的高低差,这种现象大部分是板块表面不平,一边高、一边低。产生的原因主要是砂浆结合层不平所致。
铺贴时所使用的砂浆稠稀不均匀,使得砂浆稀的部位在凝结后下陷。预防的方法是,在拌和砂浆或素水泥浆时,要控制用水量,并将砂浆认真拌合均匀。在铺贴操作时,应先拌合一下砂浆再进行铺贴。
5.7.3 水泥(混合)砂浆墙面施工工艺
(1)做法:
混合砂浆墙面:基层处理
    9厚1:1:6水泥石灰砂浆打底扫毛
7厚1:1:6水泥石灰砂浆垫层
5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆罩面压光
水泥砂浆墙面:基层处理
7厚1:3水泥砂浆打底扫毛
6厚1:3水泥砂浆垫层
5厚1: 2.5水泥砂浆罩面压光
(2)施工准备:
A.材料:所使用的水泥标号必须经检验合格后方可使用。
B.屋面防水或上层楼面面层已经完成,不渗不漏。
C.主体结构均已检查合格;门窗和档层预埋件及各种管道已安装完毕,并检查合格。
(3)施工工艺:
A.浇水湿润基层----找规矩、做灰饼----设置标筋----阳角做护角----抹底层----抹窗台板、踢脚板(或墙裙)----抹面层灰----清理。
B.清理基层,浇水湿润:清扫墙面上浮灰污物,检查门窗洞口位置尺寸,打凿补平墙面,浇水湿润基层。
C.找规矩、做灰饼:先用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度,根据检查结果即可确定灰饼的厚度。
D.做灰饼方法为:在墙面距地1.5m左右的高度,距墙面两边阴角100~200mm处,用1:3水泥砂浆,各做一个50mmX50mm的灰饼,然后用托线板或线锤在此灰饼面挂垂直,在墙面的上下各补做两个灰饼,灰饼距顶棚及地面高度150~200mm左右。再用钉子钉在左右灰饼两头墙缝里,用小线栓在钉子上拉横线,沿线每隔1.2~1.5m补做灰饼。
E.抹标筋(冲筋)灰饼做好稍干后,用砂浆在上、中、下灰饼间抹标筋,宽度与厚度均与灰饼同。
F.抹底层灰,洒水湿润墙面,然后在相连灰饼之间用力抹上底灰,用木抹子压实搓毛。
G.抹灰厚度以灰饼为准,并使其稍高于标筋。抹上砂浆后,用铝合金刮尺按灰饼刮平,不平处补抹砂浆,然后再刮,直至平直为止。紧接着用木抹子搓压,使表面平整密实。墙的阴角处,先用方尺上下核对方正(水平标筋则免去此道工序),然后用阴角器上下抽动搓平,使室内四角方正。
H.抹面层灰:待底层有6~7成干时,即可抹面层灰。
操作应从阴角处开始,最好两人同时操作,一人在前上面灰,另一人紧跟在后找平整,并用铁抹子压实赶光,阴阳角处用阴阳抹子捋光,并用毛刷蘸水将门窗圆角等处清理干净。
I.清理:抹灰工作完毕后,应将粘在门窗框、墙面的灰浆及落地灰及时清除,打扫干净。
5.7.4 内墙乳胶漆
(1)施工准备:
A.乳胶漆为经塑化的聚苯乙烯醋酸基的乳化液,除非另有规定,装饰用的乳胶漆为经批准只牌子。内墙乳胶漆一般要求平整度高、饱满性好、色调柔和新颖且耐湿擦和干擦性能好。
B.刷涂时须采用大小适中的硬毛扫。刷墙扫的宽度一般不少于150mm。禁止使用碎布或棉花或聚合胶涂刷。
C.基层处理:基层应表面平整、纹理质感均匀一致,否则会因光影作用而使涂膜颜色显得深浅不一致。基层表面不宜太光滑,以免影响涂料与基层的粘结力。抹灰基层面在嵌批腻子前常先涂刷基层处理剂。
(2)施工工艺:
A.涂刷方法采用刷涂。步骤为:贴分格条→涂抹砂浆涂料→刷涂→修理及揭分格条→罩面层涂料。
B.施工注意事项:
施工时应先涂阴阳角及较小面积,然后转入大面积施工。施工中不要任意留茬。
不可在潮湿或大雾的气候下进行工程,或在仍未完全干透的表面上进行,亦不可在空气内含有过量尘埃时进行。进行刷涂须确保工程空气流通。
注意基层含水率和表面集水,避免造成泛碱现象。
(3)刷涂施工
刷涂是用硬毛扫等工具在物体表面上涂饰涂料。特点为工具设备简单、操作方便。采用这种方法,涂料施工浪费少,不易污染环境及非涂饰部位。
刷涂施工质量要求:滚涂的涂膜应厚薄均匀,平整光滑,不流持,不漏底。饰面式样要求花纹图案完整清晰、匀称一致,颜色谐调。
5.7.5 内墙面砖施工工艺
为达到“铺贴平整、洁净,接缝填嵌密实、平直、灰缝宽窄、颜色一致,大小阴、阳角顺直、挺,给人以美感”的效果,除按常规外,还将采取以下做法。
(1)在底层砂浆抹平整,弹线分格的基础上,做到每块面砖都拉通长横线、竖线。
(2)在大面分格区域(即水平间距4m,竖向间距离以一个楼层为准)范围内的四周边先贴样板墙,然后以此为标准进行铺贴,铺贴面砖的粘结剂,厚3~4cm。
(3)灰缝要求:
A.缝宽要求竖缝8mm,水平缝10mm.。
B.勾缝工具分别用Φ14、Φ16的圆钢做成“抽子”,其一端呈半圆球形。
C.勾缝砂浆用1:1水泥砂浆,并掺入水泥重量的三分之一的碳黑粉。
D.勾缝顺序先竖缝后横缝。
E.勾缝深度横缝凹进面低于外表面2~3mm,竖缝较横缝浅1mm左右。
(4)位于阳角处相交两侧的面砖,用切割机将面砖一侧切成45度角,合缝采用“挤浆法”。从而解决易出差错及大面光滑水面棱角粗糙,不顺直的缺陷。
5.7.6 外墙彩色喷涂施工工艺
(1)做法:
12厚1:3水泥砂浆打底,两次成活,扫毛或划出纹道
6厚1:2.5水泥砂浆找平
涂刷彩色外墙涂料
(2)施工准备
所有室外工作必须在气候干燥时进行,施工面的内外表面须完全干燥厚才可喷涂。
室外墙面将用水抹子找平并选用细砂。混凝土表面应是光洁平整。所有不符合喷涂施工方面要求的地方都要在施工以前加以改善。
另外,底面必须是干燥的和满足以下要求:
混凝土底面不少于28天
抹灰地面不少于14天
(2)喷料
涂料应放在原厂密封容器运抵工地备用。除非是为了稀释以控制其粘性,现场调配涂料是不允许的。
在基层表面先喷基层封闭涂料。施工时,应均匀喷涂三遍,三遍喷涂的时间隔时间以30分钟为宜。喷涂封闭涂料12小时后方可喷涂。
涂料应均匀,涂料喷到墙面上应呈扇形,操作时移动速度应平稳,行走路线应规则,以“S”形为宜,移动中喷嘴与墙面应保持300mm到400mm垂直距离,一步范围横向约1米,喷涂厚度为1mm至5mm。
5.8 屋面工程
5.8.1 做法
上人屋面:
保温层:30厚聚苯已烯硬泡沫塑料板
防水层:4厚SBS改性沥青防水卷材加20厚防水砂浆(防水剂:JYQ796,渗量为水泥用量的5%)。
保护层:35厚590*590钢筋混凝土预制板。
找坡层:1:4水泥炉渣,坡度为2%,最薄处40厚。
不上人屋面:
保护层:25厚防水砂浆(防水剂:JYQ796,渗量为水泥用量的5%)。
防水层:25厚防水砂浆(防水剂:JYQ796,渗量为水泥用量的5%)。
其余同上人屋面作法。
5.8.2 施工准备
(1)卷材的外观质量和规格应符合规范要求。各种材料在施工前均经检验合格。
(2)屋面现浇板已经完成。
5.8.3 施工工艺
基层清理→找平层→隔离层→防水层→隔热层→保护层
(1)基层清理
先以铲刀和条扫等工具将基层表面的突出物,砂浆疙瘩等异物铲除,并将尘土杂物彻底清扫干净。对阴阳角、管道根部、地漏和排水口等更认真清理。如发现油污、铁锈等要用钢丝刷、砂纸和有机溶剂等清洗干净。
(2)找平层
水泥砂浆找平层施工前应先扫浆确保找平层与基层粘结牢固不起壳,并按6×6m设倒八字形分格缝,分仓压实抹平,保证表面无起砂、起皮和开裂现象,平整度不超过5mm,泛水坡度为3%,女儿墙下出屋面的管道、支墩处应做成R>150mm的圆弧。
(3)隔离层
隔离层施工前,找平层应干燥,将1平方米的卷材铺在找平层上,放置3~4个小时后,掀开察看,覆盖部位与卷材上未见水印才能施工。
(4)卷材防水层
采用SBS防水卷材
找平层干燥后,清扫干净,涂刷基层处理剂,干燥后先对节点处理及排水较集中的部位进行处理,粘贴卷材加强层。卷材加强层做好后,应先局部试水,24小时不渗漏,才能大面积铺贴。
大面积铺贴卷材时应先弹出基准线并严格按照《屋面施工技术规范》操作。以下为卷材施工注意事项:
1)铺贴卷材时,应排除卷材下面的空气,并辊压粘贴牢固。
2)接缝口应用密封材料封严,宽度不小于10mm。
3)铺贴卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,长方向搭接不小于10cm,短方向搭接不小于10cm,且不得扭曲。
4)铺贴卷材时,应将自粘胶底面隔离纸完全撕净。
5)防水卷材严禁在雨天、雪天施工;五级风及其以上时不得施工;气温低于零度时不宜施工。