厨房、卫生间防水
5.9.1 防水措施
(1)墙体下作与墙同厚,240mm高的砼止水墙
(2)立足现浇板结构自防水
(3)防水层
5.9.2 基层处理
(1)用1:3水泥浆抹平压光无空鼓,表面要坚实,不应有起砂、掉灰现象。遇到管子根的周围,在使其略高于地平面,在地漏周围,应做成略低于地面的洼坑。
(2)找平层的坡度以1%-2%为宜,遇阴阳角处翻高,要抹成半径不小于10MM的小圆孤.
(3)基层必须干燥,在基层表面均匀乏白光无明显水印时,才能进行防水层的施工,施工前要把基层表面的尘土杂物彻底清扫干净。
5.9.3 防水层施工
(1)在基层上均匀刷第一遍涂料。待涂料表干后,即可铺贴无纺布。施工时可边铺布边涂刷第二遍涂料。
(2)第二遍涂料实干24h 以上后,再均匀涂刷第三遍涂料,表干4h以上再刷第四遍涂料。
5.9.4 蓄水实验
待最后一遍涂料干以后,方可进行蓄水试验。蓄水时间24-48h ,当无渗漏水现象时,方可进行刚性保护层施工。
5.9.5 质量要求
(1)水泥砂浆找平层完工后,应对其平整度、强度、坡度和干燥程度进行预检验收。
(2)防水涂料应有产品质量证明书和现场取样复检报告。
(3)施工完后的防水层,不得有起鼓、裂纹、孔洞等缺陷,末端收头部位应粘贴牢固,封闭严密。
(4)完工后,需经24h 以上的蓄水试验,无渗漏水现象方为合格。
5.9.6 注意事项
(1)气温在50C以下的环境中不能进行防水层施工。
(2)施工过程中要严禁踏未完成干燥的防水层。操作人员应穿平底胶布鞋,以免损坏防水层。
(3)凡需做附加补强的部位,应先施工,然后再进行大面防水层施工。
(4)进行刚性保护层施工时,切勿损坏防水层,以免留下渗漏隐患。
|
|