施工测量和沉降观测
⑴ 施工测量
① 总则
为保证建筑物轴线及混凝土墙、柱等平面位置的准确性,确保测量工作的高效率、高精度,测量工作严格按《工程测量规范》GB50026—93的要求,遵循先整体,后局部,先控制、后细部的原则。
为方便建筑物定位、细部放样工作,先建立能覆盖整个场区的国家二级导线网,作为首级控制和建筑物平面控制的依据。本工程平面控制采用矩形控制网,以控制建筑物的各主轴线,作为楼层细部放样的依据。
② 施工测量组织
a) 测量人员
本工程的测量工作,将派有丰富经验的具有中级职称以上的测量人员负责该工程的施工测量工作。
测量技术人员不少与3人,测工2人。
b) 测量设备
根据本工程特点和精度要求,平面控制和建筑物放样采用全站仪,轴线投测采用经纬仪,高程测量采用S3水准仪,沉降观测采用国产S1或蔡司Ni004精密水准仪和铟钢水准尺,竖向控制采用激光经纬仪。同时还配备计算机和相应的软件来进行数据处理,以求高效、准确地进行测量工作,确保工程质量。
③ 平面控制及高程控制
a) 平面控制
本工程首级平面控制采用国家二级闭合导线网,控制网要覆盖整个场区;为便于施工导线点采用平—高点(平面坐标—高程)。
b) 高程控制
本工程高层控制采用国家四等水准测量,把高程引测到导线点上作为施工时高程的依据。水准测量采用DS3水准仪和双面水准尺,往返观测。
主要技术指标:视线长度不超过100m,前后视较差5m,前后视累积差10m,实现离地面最低高度0.2m,红、黑读数较差3.0mm,红、黑所测高差较差5.mm,闭合差≤20 mm,其中L为水准线路长度。
⑵ 沉降观测
① 水准基点的布置
本工程设置水准基点6个,其中一个为深埋点,5个浅埋点。埋设位置应在建筑物变形影响区以外的范围,一般距离建筑物不少于50米。
② 沉降观测点的布置与埋设
设计有要求按设计要求布置,设计没有要求按如下原则布设:
a) 沉降观测点应埋设在能反映建筑物沉降情况的特征点上,如建筑物的拐角、纵横墙连接处、沉降缝后浇带两侧、基础的高低错台处等位置。
b) 沉降点的点距为9-18米。
c) 埋设高度一般在±0.000至+500的范围内,可视工程的具体情况埋设在便于观测的部位。
d) 观测点的结构形式可采用隐蔽式或钢筋制作。
③ 水准基点的联测
水准基点要与国家水准点进行联测或采用独立高程系统,水准基点间的联测按国家三等水准测量的技术要求进行,采用闭合水准线路。同时每隔3个月要进行一次监测,防止因水准基点的变动而影响观测成果。
④ 沉降观测
a) 沉降观测按国家四等水准测量的技术要求进行,采用闭合或附合水准线路。
b) 观测周期:首次观测在观测点埋设稳定后进行,主体施工阶段每增加一层荷载观测一次,装饰阶段每月观测一次,沉降趋于稳定后每季度观测一次,直至沉降稳定为止(沉降速度≤1mm/100d);在施工过程中如建筑物出现裂缝、不均匀沉降等异常情况应增加观测频次每天或几天观测一次,并把观测结果及时反馈给业主和监理。
c) 仪器采用国产S1精密水准仪和铟钢水准尺,并经法定计量检定机构检定合格且在有效检定周期内。
d) 观测是要进行往返测,前后视距相等,并做到”三固定”,即观测人员固定、线路固定和固定测站。
⑤ 沉降分析
a) 测原始资料必须及时整理,对超限部分要及时重测,直至满足测量规范要求。
b) 理采用沉降分析软件处理,原始数据要进行回归分析。
c) 筑物荷载、时间、沉降量回归曲线,沉降速度曲线和等沉降量曲线图。
d) 工时编制沉降观测成果表,编写沉降分析技术总结报告。
|
|