屋面工程
⑴ 工程概况
本工程的屋面作法是1:3水泥砂浆找平层,1:6水泥焦渣找坡,聚苯板保温层,屋面主要是SBS卷材防水,局部是瓦屋面。
⑵ 材料要求
① 保温苯板应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格尺寸。密度、导热系数、强度应符合设计及规范要求。
② 聚氨脂防水材料品种、技术性能必须符合设计及施工规范要求,产品有合格证及施工操作说明书,进场材料按规定要求做复试。
③ 水泥为P.S42.5矿渣或P.O42.5普通硅酸盐。
④ 砂为中砂。
⑤ 找坡层所用的焦渣粒径为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣或未燃尽的煤块。使用前需要过筛。
⑥ 石材:符合设计要求并有检测报告和合格证书。
⑶ 作业条件
① 结构施工完毕并经验收,基层清理干净。
② 出屋面的烟风道、雨水口、透气孔、强弱电管线的管根部位用豆石混凝土填塞密实。
③ 板块保温材料的运输、存放注意防潮、防止破损。
⑷ 施工工艺流程
测量放线→局部清理→设备基础施工→非上人屋面出顶间、女儿墙抹灰→风管、风机试安装→基层清理→保温层施工→焦渣找坡层施工→找坡层凉干→找平层施工→找平层养护、凉干→防水层施工→防水保护层施工→面层
⑸ 施工操作工艺
① 测量放线
a) 认真核对屋面作法图中的分水线、集水线、雨水斗及雨水口位置。
b) 弹出水平标高控制线,上人屋面部分为1000线,非上人屋面部分为500线。
c) 由水电专业配合,按屋面图分别弹放分水线、集水线,并注明流水方向;分别计算出各关键点的找坡厚度标高,由技术室给出统一标高。
d) 技术人员对测量所弹放的各种控制线进行复核。
② 水口、雨水斗的安装
按照原设计图纸上给定的雨水斗的位置,检查在结构施工时留下的洞口位置,在安装前,需将洞口边缘的混凝土剔凿干净,露出混凝土中的钢筋,并找好雨水斗位置,核对标高,用2Φ12钢筋架固,支好底托,并将钢筋与混凝土中的钢筋点焊上。
③ 屋面保温层施工
a) 基层清理:在进行保温层施工前,将结构面层施工留下的杂物,灰尘清理干净。
b) 对出顶层的雨水斗、雨水口、透气管、落水管等管道和风机进行处理,经检查合格后方可进行保温层铺设。
c) 铺设时,基层平整度不能满足要求的局部采用干硬性砂浆做垫层,要求保温块铺设平整、稳固、拼缝严密。
d) 保温板在铺贴过程中,雨水斗和雨水口位置处,留置一块整块,再进行局部处理,对于周圈不合模数部分,采用碎屑加水泥砂浆填充。
④ 砂浆找平层施工
a) 施工条件:焦渣层施工通过验收,养护到位,干燥程度经项目验收同意进行找 平层施工。
b) 清理:将焦渣层上表面的松散杂物清理干净,凸出基层表面的焦渣修平,不得 影响找平层的厚度。
c) 保温层以上的管道,基座及各种出屋面的结构处理好,在找平层施工时,该部分及所有阴阳角等有损伤防水层的各种突出物,需作局部抹灰,抹成圆弧状,其半径为150mm。具体做法见。
d) 灰饼:在进行找平层施工时,拉线找齐,以女儿墙处的标高作为依据,并检查在焦渣找坡时的坡度是否满足图纸设计要求。
e) 找平层采用水泥砂浆,厚度20mm;水泥:中砂=1:3。
f) 找平层的抹压:找坡后用木抹子抹平,铁抹子压光,待污水消失后,人踩上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍光,即可交活。泛水收口处基层处理:对于周圈防水需要收口的部分,需对原有混凝土结构表面抹灰,防水施工时将卷材端头用喷枪烤熔,直接粘贴与外墙防水收口凹槽内。
⑤ SBS卷材防水层施工
a) 基层清理:基层必须牢固,干燥(含水率小于9%),经检验合格后方可进行下道工序,将找平层表面清理干净,保证表面的光滑,不得留有浮尘,杂物等。
b) 基层处理剂采用滚刷涂刷于基层表面,经过4小时后,开始铺贴卷材;进场的卷材必须有质量证明文件,经取样试验合格后,再进行铺设工作。
c) 附加层施工:在设备基础、女儿墙、反梁阴阳角、出气管根等部位先做附加层。附加层用两层卷材按照加固处的形状仔细粘贴紧密。由三个表面构成的角,应先在角部铺一层卷材附加层加固,然后铺贴两层卷材附加层宽度每边不小于250mm。
|
|