安装工程施工
⑴ 防雷接地系统施工
① 施工工艺流程:焊接接地极→引下线焊接→避雷带焊接。
② 焊接接地极:与土建基础施工同步进行,采用焊接法将基础底板钢筋内柱内筋搭接焊好,并做好隐蔽记录。
③ 引下线焊接:利用柱内主筋作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100 mm,做完后请有关人员进行检查并做好隐检记录。
④ 避雷带焊接:一般采用25 mm×4 mm的镀锌扁钢或直径不小于10 mm的镀锌圆钢作避雷带,明敷设时支架高度为10cm,间距不大于1.5m。
避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,与柱顶钢筋连接暗敷,并将屋面的避雷针设备基础及金属管道与引下线连接形成一个整体避雷网。
⑤ 质量要求:防雷接地施工,必须保证焊接质量,应由持证焊工操作。焊逢应平直,饱满、无夹渣、无气泡、药皮清理干净。搭接长度圆钢应大于6倍直径,扁钢大于2倍d。且三边焊接。地阻测试必须在连晴三日后进行,以保证测试数据准确可靠,防雷系统检测应由市防雷办进行复测。
⑵ 生活给水管道安装
① 施工工艺流程:施工前准备→预留预埋→预制加工→管道安装→水压试验及冲洗→填堵孔洞→附件安装。
② 施工准备:管道安装前应认真熟悉施工图(水施图和土建图),搞好图纸会审。并根据图纸会审记录和变更洽商绘制预留预埋草图,绘制时特别注意管道与梁的标高。
③ 预留预埋:根据绘制的预留预埋图进行施工,预留预埋应配合土建同步进行。
④ 预制加工:按现场实测尺寸和设计图绘出的管道分路、管径、变径、预留管口,阀门位置画出施工草图并进行预制加工(管道切断应用专用的断管机具使断口平整,并垂直于管轴线)。
⑶ 排水(雨水)管道系统安装
① 施工工艺流程:安装准备→预埋预制加工→干管立管支管安装→闭水试验→通球试验。
② 认真熟悉图纸(水施图和土建结构图),搞好图纸会审和技术交底。根据施工图纸和结构图绘制预留洞图特别注意管道穿梁的位置。
③ 预埋排水(雨水)管道预留预埋与给水相同。
④ 预制加工:根据施工图及现场测得的实际尺尺寸绘制加工图,并根据草图进行加工预制。断管要平齐,并除掉毛刺,外棱铣出15度角,粘接时将需粘接部位的水分、尘土等擦拭干净,粘接后约30秒至1分钟后方可移动。
⑤ 干、立、支管安装:安装前根据绘制的草图检查预留孔洞位置是否合适,将预制好的管段按编号进至现场进行安装,装好后管道要平直,坡度要均匀,预留口位置准确。干管安装后做闭水试验,合格后进行隐蔽及补墙洞口,并做好隐检记录和闭水试验记录。
⑷ 消防管道安装
① 施工工艺流程:安装准备→预留预埋→预制加工→干立管安装→支管消火栓安装→管道试压冲洗→调试。
② 安装准备:根据图纸核查管道的位置是否与其他管道的坐标、标高有交叉,并结合现场实测尺寸,绘制出预留预埋孔洞位置、支吊架位置的施工草图。
③ 预留预埋:根据图纸和施工草图,配合土建结构施工预留预埋。
④ 预制加工:根据施工草图进行分段加工,套丝采用套丝机,DN50及以下套丝二遍,DN65及以上套丝三遍,保证丝扣完整光滑,支吊架严禁用电气焊开孔,应用台钻钻孔。安装前应除锈刷防锈漆。
⑤ 干立管安装:室内抹灰后进行安装,洞口位置核验无误后将预制好的管段按编号运在现场进行组装,首层的卡具一定要装牢固,防止管道下坠。
⑥ 支管消火栓安装:支管及消火栓安装位置正确,消火栓箱采用钢质膨胀螺栓固定,消火栓门开启后不应阻碍逃生通道,管道连接采用麻丝加白厚漆拧紧。
|
|