扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

工程半成品与成品保护
工程半成品与成品保护
1.工程成品保护的管理措施
成品保护是一项艰巨的系统工作,内容多,涉及参建的诸多专业工种。装饰成果是建筑产品系统里的最后产品,成品保护的成败对工程能否顺利开展,能否及时投入使用并对总工期和项目创造的效益产生直接影响,应引起各方面的高度重视。
从装饰施工开始直至交付作业使用的期间,各专业应密切配合,相互合作,既做好自身产品的成果保护工作,也应加强他人的成果保护。必须建立成果保护、监督、检查执行组织机构,组建一支各专业工种派员共同参加的执法队伍,履行成品保护的责任,形成以装饰成果保护为纽带的成果保护体系。
项目部成立专业半成品、成品保护小组,由项目经理任组长,成员有项目技术负责人、质安管理员、各专业施工工长、班组长、班组质安员。半成品、成品保护小组要加强对施工人员成品保护教育工作,宣传灌输成品保护制度,树立成品保护思想,尤其是加强施工人员、操作人员行为的管理,培养规范自觉的成品保护习惯。半成品、成品保护小组负责半成品、成品保护统一指挥调度,并配备2-3专职半成品、成品保护员,对半成品、成品保护工作进行监督检查,发现问题或隐患,有权要求其立即停工,整改合格后才允许复工。半成品、成品保护员要做好日常工作日志
1.1 装修工程成品保护
1.1.1.楼地面石材成品保护
a.运输大理石(或石)板块和水泥砂浆时,应采取措施防止碰撞已做完的墙面、门口等。
b.铺砌大理石(或石)板块及碎拼大理石板块过程中,操作规程人员应做到随铺随用干布揩净大理石面上的水泥浆痕迹。
c.在大理石(或石)地面上行走时,找平层水泥砂浆的抗压强度不得低于1.2Mpa。
d.大理石(或石)地面完工后,房间应封闭或在其表面加以覆盖保护。
e.切割面砖时应用垫板,禁止在已铺好的面层上操作。
f.推车运料时应注意保护门框及已完工的地面,门框易被小车碰的部位应加以保护,走车地面要加垫木板。
1.1.2.墙面大理石成品保护:
a.要及时清擦,净残留在门窗框、玻璃和金属、饰面板上污物。
b.认真贯彻合理施工顺序,少数工种的活应做在前面、防止损坏、污染外挂石材饰面板。
c.改架子和上料时,严禁碰撞干挂石材饰面板。
d.外饰面完活后,易破损部分的棱角处要钉护角保护,其它工种操作时不得划伤面漆和碰坏石材。
e.完工的外挂石材应设专人看管,遇有危害成品的行为,应立即制止,并严肃处理。
1.1.3.墙面面砖工程成品保护:
a.及时清擦干净残留在门窗框上的砂浆。
b.认真贯彻合理的施工顺序,少数工种(水、电、通风、设备安装等)的活应做在前面,防止损坏面砖。
c.油漆粉刷不得将油浆喷滴在已完的饰面砖上,如果面砖上部为外涂料或水刷石墙面,宜先做外涂料或水刷石,然后贴面砖,以免污染墙面。若需先做面砖时完工后必须采取贴纸或塑料薄膜等措施,防止污染。
d.注意不要碰撞墙面。
1.1.4.天棚吊顶工程成品保护:
a.安装施工时,应注意保护顶棚内装好的各种管线,木骨架的吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其它设备上。
b.施工部位已安装完的门窗,已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
c.木骨架材料,特别是罩面板材,在进场、存放,使用过程中应妥善管理,使其不变形,不受潮膛损坏,不污染。
1.1.5.玻璃隔墙工程成品保护
a.凡已经安装完的玻璃隔墙的工程,必须派专人看管维护,在光滑的玻璃面用可擦洗的红色颜料书写警示标语,每日应按时开关门窗,尤其在风天,更应注意,以减少玻璃的损坏。
b.玻璃安装后,应随手挂好风钩或插上插销,防止刮风损坏玻璃,并将多余的和破碎的玻璃及时送库或清理干净。
c.此工程中许多玻璃隔墙面积较大且造价昂贵,宜在工程交验之前安装,如需要提前安装时,应采取妥善保护措施,防止损伤玻璃造成损失。
d.玻璃安装时,操作人员要加强对安装基层等项目的成品保护。
1.1.6.木门套及门扇成品保护  
a.一般木门框(门套)基层安装后应用铁皮保护,其高度以手推车轴为中心为准,如门框(门套)安装与结构同时进行,应采取措施防止门框(门套)碰撞或移位变形。对于高级不锈钢门套,宜用1cm厚木板条钉设保护,防止砸碰,破坏表面,影响效果。
b.修刨门时应用木卡具将垫起卡牢,以免损坏门边。
c.安装门扇时应轻拿轻放防止损坏成品,整修门扇时不得硬撬,以免损坏扇料和五金。
d.安装门扇时注意防止碰撞抹灰角和其它装饰好的成品。
e.已安装好的门扇如不能及时安装五金件,应派专人负责管理,防止刮风时损坏门。
f.五金安装应符合图纸要求,安装后应注意成品的保护,喷浆时应遮盖保护,以防污染。
g.门扇安好后不得在室内再使用手推车,防止砸碰。
1.1.7.卫生间防水工程成品保护
a.涂刷好的聚氨酯涂膜防水层,应及时采取保护措施,在未做好保护层以前,不得穿带钉鞋出入室内,以免破坏防水层。
b.突出地面管根,地漏,排水口,卫生洁具等处的周边防水层不得碰损,部件不得变位。
c.地漏、排水口等处应保持畅通,施工中要防止杂物掉入,试水后应进行认真清理。
d.聚氨酯涂膜防水层施工过程中,未固化前不得上人走动,以免破坏防水层,造成渗漏的隐患。
e.聚氨酯涂膜防水层施工过程中,应注意保护有关门口、墙面等部位,防止污染成品。
1.1.8.墙面乳胶漆工程成品保护
a.乳胶漆墙面未干前室内不得清刷地面,以免粉尘沾污墙面,漆面干燥后不得挨近墙面泼水,以免泥水沾污。
b.乳胶漆墙面完工后要妥善保护,不得磕碰损坏。
喷涂墙面时,必须用挡板或报纸等物品遮盖成品,不得污染地面、门窗、玻璃等已完工程。
1.1.9.油漆工程成品保护
a.每遍油漆前,都应将地面、窗台清扫干净,防止尘土飞扬,影响油漆质量。
b.每遍油漆后,都应将门窗扇用梃钩钩住,防止门窗扇、框油漆粘结,破坏漆膜,造成修补及损伤。
c.刷油漆后应将滴在地面或窗台上及污染在墙上的油点清刷干净。
1.1.10.卫生洁具安装工程成品保护
a.洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品堵好,镀铬零件用纸包好,以免堵塞或损坏。
b.在釉面砖墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处方可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。
c.洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,如拉链、堵链等材料、配件应在竣工前统一安装。
d.安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。
e.通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行通水试验,以免漏水使装修工程受损。
f.在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。
1.1.11.电气开关、插座安装成品保护
a.安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。
b.开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。
其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。