定位和测量放线
工程施工测量特点:施工占地面积大,各区内楼栋数多,住宅楼超高且占地面积较小,点多面广,测量放线的难度大,工程定位需要的测绘点位多,校核繁锁。同时对测量点位的保护工作需特别重视。
1、测量仪器的使用
工程所使用的各类测量仪器须经政府主管部门批准的计量检测单位校核,并确保使用时在有效检测周期内。
2、测量放线依据及其校核
(1)控制坐标点校核:根据建设单位提供的《测量成果通知书》所提供的坐标点,用坐标反算核对边长D、方位角∮。复测结果必须符合《工程测量规范》(GB50026-2007)的规定。
(2)控制高程点校核:用附合测法对测绘院给出的水准点BM1、D2进行校核。允许闭合差必须符合规范规定(小于等于±10  mm(n为测站数))。桩点及水准点必须在自检互检无误后方能使用。
3、平面控制测量
(1) 作业依据
放线依据:工程的起算导线点为建设单位提供的城市导线点。
定位条件:根据最终施工总平面图,选取一点和一方向作为定位条件。
校核:根据建设单位所确定的放线依据和设计图纸确定的定位条件,用全站仪来校核导线点的坐标是否正确,同时确认定位条件是否满足四周边界尺寸不矛盾、且唯一。
(2) 建立平面控制网
一级导线控制网:根据建设单位提供的控制点选择易于通视和保护的控制点,A区使用全站仪测量出8个现场控制点的坐标,BC区测量出5个现场控制点的坐标,并做好记录和保护、标识;
二级导线加密控制网:先在基坑上口周围建立二级导线控制网和控制点,并根据施工的需要加密观测控制点,要求导线的闭合差小于1/40000;再根据施工需要在建筑周围建立二级控制网,并加密水平位移观测点。
如A区施工平面控制网见下图:
   (3) 高程控制测量
按国家三等水准进行测量并根据建设单位提供的水准点,用水准仪附合测法进行校测,检查高程是否正确。
高程控制网的布设:水准点的高程校测合格后,使用附合测法把高程引测到施工现场,至少五个点,其精度为±5n1/2 mm,并计算出调整后的高程,作出明显标识;再根据施工部署的需要加密,建立高程控制网。
4、±0.000以下建筑物的测量施工
(1)建筑物的平面控制
根据规划部门提供的桩位点,并且经校核无误后,根据桩点引测地下室外墙轴线。 每栋楼均建立平面控制网,做出主要轴线的控制线,每个施工流水段内每个方向要设置两道控制线。
根据轴线交点坐标在基坑四周围墙上用红油漆标识轴线,控制桩用1m长φ25钢筋制作,端部切平,锯出十字丝,以十字丝交点作为轴线控制点,并进行妥善保护。
在基础施工过程中,对轴线控制桩每周复测一次,防止桩位移动,影响精度。
地下室顶板施工完毕后,对地下室使用的定位控制桩进行复测,校核无误后,将首层建筑轴线弹在地下室顶板上,作为首层测量施工的依据。
每一层平面或每一施工段的轴线测设完后,必须进行自检,合格后及时填写报验单,并附报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确性。
(2)高程控制
根据建设单位提供的测量成果通知单,首先对T1、T2两个水准点高程进行复测。校核无误后引出本工程±0.000高程点。并向现场较永久的建筑物上引测工程的某栋号±0.000=XXXm,用红色油漆作“▼”标记,作为工程的高程依据。为提高精度,在引测过程中必须使用前后视等长的原则。高程控制网的精度不低于三等水准的精度。
在施工过程中,必须经常进行现场高程点的复测工作,确保引测的高程点正确无误,并在现场布设4-5个同等高程的标高点作为地下地上高程的依据,该点也可作为以后沉降观测的基准点,并在距离一定位置的地方埋设至少3个水准基准点组成高程点组。水准点距离建筑物应大于25m。
5、±0.000以上建筑物的测量施工
(1)平面控制
首先校测控制桩,无误后在控制桩上架经纬仪,等精密对中后,以盘左盘右取中法,把轴线控制点投测到首层板面上,并进行闭合校核,闭合差符合测角中误差±20″,边长相对中误差1/10000范围内校核无误后,用大钢卷尺测设轴线,再放墙柱边线、20cm控制线、门窗洞口位置线等,经自检、互检合格后报验。验线完毕后,根据轴线控制网图做出楼内的控制桩点,作为竖向控制的基点。
标准层测量工作与主体结构施工关系
楼板砼浇筑(轴线、墙、柱边线、墙、柱50 cm控制线、门窗洞口下边线)→ 墙、柱钢筋绑扎(窗洞口边线)→墙、柱模板(上一层标高50控制线,油漆标识)→墙、柱拆模(本层标高1米,墨斗弹于墙体上)→ 顶板支模、钢筋绑扎(轴线、门洞边线用油漆标识)→ 校正钢筋浇注顶板砼。
层间传递
根据首层控制桩的位置,在二层以上结构板面的此位置预留洞,利用激光铅垂仪把控制点投测到施工作业面上。
(2)竖向控制
高层建筑的竖向控制
根据工程特点,采用外控法、内控法结合的方法来进行竖向控制。依据施工现场已有的经过复核后的高程控制点,对地下施工阶段的标高进行校验。地上部分的轴线控制采用内控法,在首层楼板控制线交点位置预埋控制点,作为上部结构轴线传递的基准点。设置基点采用予埋钢板(100㎜×100㎜),并在钢板上刻划“十”字作为标记。在相应的位置每层楼板上留设后浇洞口(150㎜×150㎜)。以首层轴线控制网图中基点用激光铅锤仪向上投测。
外围竖向构件,在墙柱模板拆除后,弹设阴阳角控制线。上层结构模板支设时,以控制线为基准吊线,以减小竖向偏差。
(3)高程控制要点
在每层的墙柱浇筑完后,在电梯井筒内墙上弹出建0.5m线,用红三角柱注,并以此作为上部结构高程测量的起始点。
对钢尺必须加拉力、尺长、温度三差修正,并应往返数次测量,确保标高传递的准确性。
在结构层内引测标高时,要使用水准仪引测,并往返测量与基准点校核,误差要控制在规范控制范围内。
6、装修及外线工程测量
在结构施工测量中,按装修工程的要求将所需要的控制点、线及时弹在墙、柱、板上,作为装修施工的控制依据。
地面:在四周墙身与柱上弹出建筑1000mm水平线,作为面层施工高程控制线。
墙面:结构施工中,在墙体两侧弹出墙边线和20cm控制线,根据墙边控制线进行面层施工。
门、窗洞口:外墙结构完成后,用经纬仪向洞口两侧各30cm处投测竖向控制线,再根据首层外墙+1000mm线用钢尺传递高程。室内洞口竖直控制线根据轴线关系弹出,水平控制线由+1000mm线向上量出,保证门窗相对位置准确。
楼梯:根据上、下层弹在墙面上的+ 1000mm线,按踏步数量均匀分布作为楼梯施工控制线。
外线施工的控制:在施工中严格控制各种管线的标高、坡度,尤其是管线的正确走向。
7、沉降观测