屋面工程
1、屋面概况
本工程上人屋面为地砖保护层屋面(有保温),不上人屋面为地砖保护层,其具体做法如下:
(1)地砖保护层上人屋面
1)最薄处30厚1:6水泥焦渣找坡层,找坡2%;
2)20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
3)70厚热固性改性聚苯保温板;
4)30厚C20细石混凝土找平层;
5)刷基层处理剂一道;
6)3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅰ型);
7)0.4厚聚乙烯膜一层;
8)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
9)10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5,1:1水泥砂浆。
(2)地砖保护层不上人屋面
1)70厚热固性改性聚苯保温板;
2)最薄处30厚1:6水泥焦渣找坡层,找坡2%;
3)20厚1:2.5水泥砂浆找坡层;
4)刷基层处理剂一道;
5)3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅰ型);
6)0.4厚聚乙烯膜一层;
7)25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层;
8)10厚防滑地砖铺平拍实,缝宽5,1:1水泥砂浆。
(3)防水设备平台
1)30厚挤塑聚苯保温板;
2)最薄处20厚水泥砂浆找坡;
3)刷基层处理剂一道;
4)1.5厚聚氨酯防水涂膜(单组份环保型)
5)20厚1:2.5水泥砂浆保护层抹平。
2、屋面工程施工部署
(1)屋面工程应在出屋面管道安装完成后尽早施工。
(2)屋面工程找坡层坡度应准确,落水口、天沟等处构造要合理。
(3)屋面工程工期控制在45天左右。
3、屋面工程施工要点
(1)屋面水落管、排气孔及设备基座就位后展开屋面施工。
(2)找平层施工前按坡度要求贴灰饼,施工时,要随抹随压,一次找光,阴阳角要抹成R=50mm圆弧八字角,确保防水层粘贴牢固。
(3)找平层设置分格缝,分格缝要美观合理,在4m间距内调整。
(4)防水找平层、找坡层干燥后开始防水卷材施工。
(5)卷材施工时主要控制以下几点:
a) 基层含水率小于9%;
b) 基层处理剂和各材料配比;
c) 卷材搭接长度;
d) 雨落管、管根及阴阳角等细部节点的附加层;
e) 防水层施工完毕后需进行淋水试验,作好检查记录;
f) 面层施工过程中做好成品保护。
(6)屋面工程受天气影响较大,应做好各工序协调与衔接,并尽量避开低温寒流天气。
(7)卷材防水完成,验收合格后应及时进行保护层及面层施工。
(8)屋面排汽管、风帽、烟气道出口等细部构造拟采用新型材料,如无动力风帽、不锈钢排汽管等。
屋面防水是屋面工程关键,防水施工前必须保证落水口、烟气道、出屋面管道、设备基础等细部验收合格,防水材料进场复试合格后方可使用。