施工总平面图
第一节 现场总体规划
根据“道路为先、场地明确、重在机械”的原则,结合现场实际情况,对施工现场进行划分,现场分为办公区、施工区两个相对独立的区域。
1、办公区设置在现场西北侧;
2、劳务人员生活区设置在工地外租场地
3、施工区平面布置的总体思路是:为满足施工进度要求,首先选择合适的塔吊,并确定其位置,原则是满足施工需要,覆盖整个建筑平面,便于安拆。同时结合现场实际条件,把成品钢筋的堆放、模板堆放、周转材料堆放尽量安排在塔吊回转半径内,以减少二次搬运量。现场道路可直通主要材料堆放场及主要机械,满足施工要求。
第二节 办公区设置
项目经理部办公区的设置在现场东北侧,具体位置详见《施工总平面布置图》。办公区设办公室、会议室、卫生间、食堂、活动室、淋浴间、旗台旗杆、花坛等设施,根据原有绿化情况在院内北侧及办公楼前做部分绿化,院内设置停车位。办公区采用铁艺栏杆与施工区域进行有效分隔。
办公室采用二层彩钢板活动房,一层房间采用地砖地面(规格:600*600mm),二层采用复合木地板地面,吊顶均采用明龙骨石膏板吊顶(规格:600*600mm),办公室首层地面高于室外地面200mm,做水泥台阶。办公室、会议室的布置按照公司公司VI手册要求进行。
根据本工程规模,劳务办公及管理人员住宿在现场业主方指定场地单独设置。劳务办公也采用二层彩钢活动房,办公区设置综合食堂、就餐区、停车位、洗涑池等。
第三节 生活区设置
由于场地有限,故劳务工人食宿采用外租场地。
第四节 现场围挡、出入口和道路设置
1、根据现场实际情况,在围墙内侧水泥砂浆抹灰,做宣传标语。办公区设置景观照明及绿化,按公司VI手册要求制作八板二图。
2、根据现场情况,施工出入口设置在现场西北侧,紧邻道路,车辆进出方便。大门正对施工现场主路,大门左侧设门卫房,门卫24小时看守,出入口处严格按照兰州市政府部门规定设置洗车台、高压冲洗设备、沉淀池,作为砼泵、砼运输车及其它车辆清洗之用,以防车辆带泥出场。大门的内右侧设置六板一图。
第五节 大型机械布置
1、塔吊: 高层住宅、花园洋房每栋楼设置一台塔吊,别墅区2~3栋设置一台塔吊用于模板、钢筋、砼等材料的垂直运输,具体位置及安装方案见总平面图。
2地泵:根据实际情况,现场每栋塔楼固定1台拖式混凝土输送泵,设于各栋主楼的周围,商业部分及别墅用臂架泵浇筑。具体详见施工现场总平面布置图。在基础底板施工期间,由于混凝土方量较大,适当增加地泵数量。
3、钢筋加工机械(切割机、弯曲机、调直机等)布置在各主楼附近,并在各栋主楼塔吊覆盖的区域内,共布置17处(具体位置详现场平面布置图)。钢筋棚采用西北分公司成品钢架,每榀钢架之间以钢管连接,钢筋棚顶上设防雨、防砸双层防护。成品堆放区设置于钢筋棚一端;原材料堆放区设置于钢筋棚另一端。螺纹钢筋、直条钢筋原材堆放分别采用不同的型钢堆放架,上焊14#工字钢作为分隔,立柱高度1200mm,并涂刷红白油漆。
4、施工升降机
在装修阶段,高层及洋房拟每栋楼楼设置1台~2台SCD200/200室外双笼施工电梯,负责施工人员和装修材料的上下(位置详见施工现场总平面图),商业部分及别墅装修阶段采用提升架。防护门采用公司统一形式电梯防护门,插销设置符合要求,内外刷黄色油漆。
5、所有机械设备按照公司有关要求统一进行有效标识、编号,标识清楚与实物统一。
第六节 施工材料堆放、加工场地设置
1、周转材料:主要设置在各栋主楼塔吊能够覆盖的区域,每栋主楼设置1处,主要用于放置模板、钢管、碗扣架、脚手板、卡子等周转材料。
2、钢筋、木材布置在各栋主楼塔吊能够覆盖的区域内,按照原材区、加工区、成品区进行码放,设置原则同周转材料的设置原则,具体设置详见施工现场总平面图。加工场地按照文明施工工地的做法全部采用混凝土硬化,做法为素土夯实,然后再浇筑10cm厚的C20混凝土。
3、水、电管材统一布置于现场北侧,按规格、型号进行分类码放。
4、装修阶段材料布置在周转材料场地。
5、现场标养室设置在现场北侧,采用集装箱式活动房,配置加湿器、温控仪、空调、加热箱等,保证内部恒温恒湿。
第七节 临时用电布置
现场建设单位在各个区提供的电源供电容量各为1000KVA和630KVA,根据现场机械布置情况布设电缆,采用直埋铺砖保护方式。现场配电箱主要布置在塔吊、钢筋场、建筑物周围。
1、主电缆线径的确定
根据施工现场平面图及负荷计算,A区共设置8台一级柜,BC区设置5台一级柜,每个一级柜承担2栋高层的住宅楼的负荷(200kW),现场准备采用VLV-4*240+1*120的铝芯电缆作为主电缆。
2、现场临电线路的布置
现场所有的一级配电柜都安装于马路或者工地围墙的边上,二级箱在每栋高层的基坑防护外安装,所有三级箱根据施工用电设备位置合理安放。现场所有的临电线路根据三级配电的原则,分回路沿围墙、基坑边、不影响施工的地方敷设。
第八节 临时用水布置
现场建设单位提供的蓄水水箱分别位于B区西南角和C区北侧,结合现场实际情况,满足施工用水的同时,把临时用水管网布置的周到、合理、节约、实用。现场临水、消防公用管道,环管沿围挡设置,高层立管施工顺序随土建主体结构施工进度计划安排,充分满足现场的施工用水要求和消防要求。临水工程施工基本可以分为四个阶段:
第一阶段 生活区给排水、消防管道及设备安装;
第二阶段 施工现场泵房管道、设备安装及室外埋地管道敷设;
第三阶段 配合土建结构进度进行室内立管、阀门、消火栓、用水器具安装,以及临水系统管道及设备的维护、维修;
第四阶段 临水系统管道设备拆除、清点入库。
|
|