扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

安全保证措施
安全保证措施
(一)、项目组成立以项目经理为组长的安全领导小组,坚持安全生产,实行日安检制度。
(二)、新工人上岗,必须经培训且考合格后方可上岗。
(三)、工程使用的安全防护用品必须有合格证。
(四)、牢固树立“安全第一”的思想,坚持以预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全生产知识,对职工进行安全知识培训。在安全生产上一定要克服麻痹思想。
(五)、现场易燃、易爆物品及有毒物品要分库存放。
(六)、坚持用好安全“三件宝”,所有进入现场的人员必须戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带,穿紧工作服,穿软底防滑绝缘鞋。
(七)、切实做好现场管理,道路要畅通材料构件堆放要复合齐平整。
(九)、现场电源必须按现场用电情况待定,严禁乱拉、乱接电线,夜间施工时,电工必须跟班作业确保施工区的照明和施工机械正常用电,严禁脱岗。
(十)、特种作业人员必须持证上岗。
第三节  安全用电要求
(一)、电缆:
1.        电缆直埋时,其表面距地面的距离为0.6m;电缆上下铺以软土或砂土,其厚度为100mm,并盖砖保护。
2.        电缆与道路交叉处敷设在镀锌管内,管的两端伸出路基2m。
3.        低压电缆,需架空敷设时,沿建筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并采取防水措施,进入配电箱的电缆沟或电缆管在电缆敷设完成后应将管口堵实。
4.        电缆之间、电缆与管道、道路与建筑物之间平等和交叉时的最小距离需符合规范要求。
(二)、接地保护与防雷保护:
1、接地保护:
整个施工现场用电线路及设备使用漏电保护作两级保护,即除用电设备的开关箱内装设漏电保护器外,还在总配电箱内装设一台总的漏电保护器。为保证漏电保护器正常运行和保证专用保护零线不断线,PE线必须在第一级漏电保护器电源侧的零线处引出。分配电笨引出PE线的连接点前侧的零线严禁通过任何开头电器。
采用具有专用保护零线的TN-S系统。即在TN-S系统中,保护零线应专用,不得作工作零线使用。所有的电器设备的外壳和保护零线均应与专用保护零线相连接。
接零保护应符合下列规定:接引至电气设备的工作零线,保护零线必须分开,保护零线上严禁装设开头可熔断器;接引至移动式电动工具或手持电动工作的保护零线必须采用铜芯软线,其截面不宜小于相线的1/3,且不得小于1.5m2;用电设备的保护的保护地线或保护零线应并联接地,并严禁串联接地或接零;保护地线或保护零线应采用焊接、螺栓连接或其他可靠方法连接。严禁缠绕或挂钩挂;保护零线和相线的材质应相同。
2、防雷保护:建筑物的防雷接地系统作为防雷保护,接地电阻不得大于10欧姆。
(三)、常用电气设备:
1、配电箱和开关箱:
配电箱及开关箱的设置:全现场应设总配电箱,总配电箱以下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下是用电设备。
配电箱及开头箱的安装要求:配电箱、开关箱的安装高度为箱底距地面1.3~1.5米,箱体材料选用铁板。配电箱所有开关电器必须是合格产品。不论是非曲直选用新电器还是延用早电器,必须完整无损、动作可靠、绝缘良好,不禁使用破损电器;开头箱与用电设备之间应使用“一机一闸”制,禁止“一闸多机”。开关箱的开关电器的额定传值应与用电设备额定值相适应。开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠;所有配电箱与开头箱应在其箱门处标注其编号、名称、用途和分路情况。
配电箱及开头箱的操作:为防止停、送电源手动开头带负荷操作,以及全球对用电设备在停、送电时进行监护,配电箱、开关箱之间应当遵循一个合理的操作顺序。即:
送电操作顺序:
总配电箱         分配电箱          开头箱
停电操作顺序:
开头箱         分配电箱          总配电箱
2、熔断器和插座:
熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或全股使用,严禁用金属线代替熔丝。
熔体应有保护罩。利害型 熔断器不得无管使用;有填充材料的熔断器不得改装使用。
熔体熔断后,必须相明原因并排除故障后方可更换;装好保护罩后方可送电。
更换熔体时严禁采用不合规格的熔体代替。
插销和插座必须配套使用。一类电气设备应有尽有先用可接保护线的三孔插座,其保护端子应与保护地线或保护零碎线连结。
3、移动式电动工具和手持式电动工具:
本工程选用二类手持式电动工具。电动工具上装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。
负荷线采用耐气候型的橡皮保护套铜芯软电缆,不得有接头。
手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。
移动式电动工具通电前应做好保护接地或保护接零。
单独的电源开关和保护,严禁1台开头接2台以上电动设备。电源开关应采用双刀开头控制,其开关应装在便于操作的地方。
移动式电动工具和手持电动工具应装高灵敏动作的漏电保护器。需移动时,不得手提电源线或转动动部分。
(四)、电焊机:
布置在室外的电焊机应设置地干燥场所,并设棚遮蔽。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度为5m,进线处必须设置防护罩。
使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品,电焊把绝缘必须良好。焊接机械的二次线采用YKS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆的长度小于30m。
电焊机的外壳有可靠接地,不得多台串联接地。电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4兆欧。
电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。
电焊机一侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,长度小于5m。
电焊机的电源开关要单独设置。直流电焊机的电源采用启动器控制。
(五)、其它电动建筑机械:
在潮湿的环境时,漏电保护器采用防溅型,其额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。
(六)、照明:
1.        照明灯具和器材必须绝缘良好,并符合现行国家有关标准的规定。
2.        照明线路布线整齐,相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得低于2.5m,室外安装的照明灯具不得低于3m,安装在露天作业场所的照明灯具选用防水型灯头。
3.        现场办公室、宿舍、工作棚内照明线,除橡胶套软电缆或塑料护套线外,均固定在绝缘孔,并分开敷设,穿过墙壁时要套绝缘管。
4.        照明电源线不允许接触潮湿地面,不允许直接挂在金属架上。在金属架上空装临时照明时,设木横担和绝缘子。
5.        照明开关应控制相线,当采用螺口灯头时,相线应接在中心触头上。
6.        照明灯具与易燃物之间,应保持一定的安全距离,普通灯具不小于300m,聚光灯,碘钨灯等高热灯具不大于500m,且不允许直接照射易燃物,当距离不够时,要采取隔热措施。
(七)、氧气、乙炔现场管理:
1、氧气乙炔操作人员,要熟知本工种的安全技术操作规程,并取得氧气乙炔操作证书。
2、氧气乙炔操作人员,进入现场必须戴安全帽禁止穿拖鞋或光脚(特别情况高空作业时必须系安全带)。
3、氧气乙炔瓶的放置安全距离应大于10m。
4、氧气乙炔瓶不应该放在太阳光下爆晒,更不可接近火源,要求与火源的距离不小于10m。
5、氧气遇油也会引起爆炸,因此不能用油手接触氧气瓶,还要防止起重机或其他机械油落到氧气瓶上。
6、乙炔瓶必须安装回火阀。
7、氧气乙炔瓶不得水平放置。
8、施工人员严禁吸烟。

第四节  施工供电方案
(一)        现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计并组织施工,供配电采用TN-S接零保护系统,按三级电两级保护施工,PE线与N线严格分开使用。接地电阻不大于4欧姆,施工现场所有防雷装置接地电阻不大于4欧姆。开头箱内漏电保护器额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1秒。
(二)        配电方式:
临时用电系统根据各种用电设备的情况,采用三相五线帛树干式与放射式相结合的配电方式,电缆埋地。施工现场采用统一制作的标准铁质电配电箱,配电箱、电缆编号与供电回路对应。

第五节  安全控制
(一).施工安全管理措施
1、安全管理
(1)安全保证体系图

(2)安全目标
死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤事故小于2‰。创市级安全文明施工工地。
2、安全措施
严格执行施工方案安全措施。对安全措施落实情况跟踪检查,关键部位施工设专人把关,大型设备及构件的吊装应通知有关人员到场。
严格执行建设部、成都市施工现场安全管理的法规和管理规定,实行安全否决权制度。
对危险源点实行“五制”管理。
坚持班前交底,周一活动,周末安全检查制度。
安全工作与奖罚挂钩,执行建设公司奖罚条例。
建立健全安全生产保证体系,实行目标管理,各级管理干部及施工作业人员都要认真履行自己的岗位职责。
建立健全施工现场的各项安全管理制度(安全生产、消防保卫、工地卫生),并认真贯彻执行。
建立以项目经理部、各工段、各作业班组一把手领导组成的机构,定期研究分析、处理安全生产中的问题。
严格执行安全文明的三级教育,建立相应的培训制度。
对所有新入场的施工人员进行安全技术方面的教育。
对特殊工种(电焊、气焊、电工、架子工、起重工、厂内机动车司机等)要进行特殊工种的安全知识和操作规程的教育,要持证上岗。
每周一工地要召开安全例会,认真分析上周的安全情况,部署本周的安全工作。
坚持安全月报制度,坚持每日班前十分钟的安全交底。
(1)建立安全检查制度
工长、安全员要坚持每天对现场进行安全施工的检查,发现问题要及时整改。
施工队每周进行一次安全生产施工大检查,查出问题要书面通知、限期整改,整改情况要复查。
安全活动内业资料应有专人负责收集管理。
施工现场设立现场安全医疗紧急救护队,并配备相应的急救设备。
(2)安全防护管理
1)管理
实行安全交底制度,工长应按分部分项工程进行书面安全技术交底并交到作业班组,签字要齐全。
脚手架搭设要有方案,并由项目部总工批准后方可施工,搭设完要由工长、安全员及使用的班组长签字验收合格后才可投入使用。
工具式、异形脚手架要经过计算,要制定详细的搭设方案报到项目部总工审批。建设部验收标准严格执行。
2)安全技术措施
脚手架
本工程搭设的脚手架,操作平台满铺钢跳板或木跳板。脚手架立网统一采用绿色密目网防护, 密目网应绷拉平直,封闭严密。
临边防护措施:
所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、中、下三道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.8m,中杆离地高度为1.2m 下杆离地高度为0.6m ;如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接紧固。
屋顶结构施工完毕后,临边设1.5m高的防护栏杆,并加挂立网,间隔2m设栏杆柱。
脚手架搭设要求如下
脚手架类型        立杆
间距        大横杆
间距        小横杆间距        荷载要求        剪刀撑        与结构拉结
结构脚手架        ≤1.5米        ≤1.2米        ≤1米        ≤2646N/M2        设置连续剪刀撑保证结构不变性宽度≤7根立杆斜杆与水平面夹角为45。-60。。        拉接点垂直距离4米水平距离6米拉接使用刚性材料,20米以上采取卸荷措施。
装修脚手架        ≤1.5米        ≤1.8米        ≤1.5米        1960N/M2               

脚手架四周的地面应夯实并设置排水沟,做好场地排水,沿立杆底座铺设50mm厚的木跳板。
立杆间距1.5m,横杆间距1.2m,每排间距不大于1m。
随着墙体增高,脚手架与外墙应设置拉接,拉接杆应在墙里皮用钢管锁位,其垂直方向每隔4m,水平方向每隔6m设一道拉结。
纵墙每隔7根立杆设剪刀撑一道并与水平杆成45-60°的夹角。
脚手架操作平台应满铺脚手板,与建筑物空隙不得大20厘米,不得有空隙和探头板、飞跳板。操作面外侧设一道护身拦杆和一道18厘米高的挡脚板;施工层脚手板下一步架处兜设水平安全网.双排里口与结构外墙间水平网无法防护是时铺设脚手板。
人行斜道宽度不小于1m,坡度1:3(高:长)。运料马道宽度不小于1.5米,斜道的坡度不大于1:6;拐弯处应设置平台,按临边防护的要求设置防护栏杆和挡脚板,防滑条间距不小于30厘米,斜道两侧及平台外围应设防护栏杆及满挂立网。斜道入口设防护棚。
洞口防护
大于20cm的孔洞要加盖,设防护栏杆。“三边四口”设两道牢固的防护栏杆,并挂安全立网,高度不小于1.2m。
搞好“四口”防护:
预留洞口防护:
500×500 mm以下的洞口,加固定盖板。
500×500 mm-1500×1500 mm的洞口,预埋通长钢筋网,并加固定盖板。
1500×1500 mm以上的洞口四周必须支设两道防护栏杆,中间支挂水平安全网。
出入口:设固定出入口,其余建筑周边全封闭。出入口处搭设长4 m、宽于出入通道两侧各1 m的防护棚,两侧用密目安全网封闭。
洞口防护措施
进行洞口作业以及在因工程和工序需要而产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护设施。
夹层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖板,盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。
边长为50-150cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。
边长大于150cm以上洞口,四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。
高空作业防护
高空作业人员,必须穿戴好个人防护用品。安全带应挂在牢固的固定上。
高处作业操作平台应满铺脚手板,四周设防护栏杆,并设上下扶梯。
无外脚手架或采用单排脚手架和工具式脚手架时,在首层设3m宽水平安全网,底纹距地不小于3m。无法支搭水平网的,必须逐层设立网全封闭。
高处作业严禁抛掷物料;清理的施工垃圾等不得从高空向下抛撒。
料具存放安全要求
钢管、支撑进场或拆除后应堆放在堆放架内,防止滑下伤人。
建筑物出口搭设3—6m且宽于出入信道两侧各1m棚顶铺满不小于5cm脚手板的防护棚。非出入信道必须封闭。
临时用电安全防护
施工现场安装、使用临时用电线路和用电设施,必须符合有关技术规范和安全操作规程。
现场架设电线、线路必须符合临时用电设计规定,严格按“三相五线”制进行配制,实行两级漏电保护的规定。电器设备必须全部接零接地,并做好保护设施,以防淋雨受损。
临时用电线缆敷设应采取架空和埋地形式,严禁拖地设置。架空线缆应保证有足够的安全架空高度。
临时线路应设在起重机械回转半径之外,否则必须设防护棚。
电焊机必须一机一阐,并且装有随机开关。
(3)施工机械安全防护
3)机械管理
施工队开工前应提出机械使用计划,所有施工机械进场应建立源文件,并会同公司机械管理部门一齐验收,保证机械设备完好,办理“合格使用交付书”。
各机械设备要挂有该设备的“安全操作规程”并向司机进行“安全及性能交底”。
对进入施工现场的大型机械实行统一管理。各机械在使用过程中,要进行定期检测,进行设备运行记录,包括安全运行,维修、保养等内容。
4)安全技术要求及措施
新进场的机械设备在投入使用前,必须按照机械设备技术试验规程和有关规定进行检查、鉴定和试运转,合格后方可投入使用。
施工现场的塔式起重机严禁超载和带病运行,设备运行中严禁维护保养。
施工现场设固定信号指挥人员,吊装挂钩人员也应相对固定。吊索具的配备应齐全、规范、有效打夯机必须两人操作,操作人员必须穿戴绝缘鞋,手套,操作手柄应有良好的绝缘外套,打夯机用后应切断电源,严禁在打夯机运转时清除积土。
砂轮机应使用单向开关,砂轮必须装设不小于180度的防护罩和牢固的工件拖架,严禁使用不圆、有裂纹和剩余部分不足以25cm的砂轮。
钢丝绳应有足够的安全系数,要加强日常的检查,凡表面磨损、腐蚀、断丝超过标准的、打死弯、断股、抽蕊、外露的均不得使用。
乙炔与氧气瓶间距应大于5m,与明火操作距离应大于10m。
吊钩应有防止脱钩的装置。卡环在使用时应使销轴和环底受力,吊装钢制构件时必须用卡环。
司机要严格按操作规程、按施工技术规范、按安全交底操作,加强日常的保养工作,认真执行“清洁、润滑、紧固、防腐”的十字保养制度。
搅拌站搞好粉尘防护噪声防护措施。
吊车要设专人指挥,指挥信号要明显,准确,不得旁拉斜拽,不得超负荷吊装。
操作人员个人防护
认真学习各种安全、消防和保卫知识,加强安全意识,提高自我保护能力,减少各种事故发生。
进入现场施工区域的所有人员必须戴安全帽。
凡从事2m以上、高处作业人员必须采用安全带。
从事电气焊、剔凿、磨削作业人员应戴面罩或护目镜。
特种作业人员,如电工、电气焊工、防水工等必须持证上岗,并佩戴相应的劳动保护用品。
(4)施工现场管理
各种施工手续齐全,人员手续完备。
划分责任,定岗定制,专人管理。
制定切实可行的成品保护措施,责任到人;结构施工期间的预制对象,竣工收尾时的观感保护等都是重点。
按照施工平面图布置的临时设施,砖木、轻钢结构应有施工图纸,按图施工,保证临设安全可靠。
施工现场建围墙,围墙不低于1.8m,大门高度不得小于2m,围墙封闭严密、牢固、美观。
施工现场设醒目标语,安全标志明显。