扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

装饰工程施工
装饰工程施工
一、工程简介
1、外墙装修:
外墙装饰大面积采用铝合金玻璃幕墙等。
2、内墙装修:
顶棚做法主要有大白浆、乳胶漆、石膏板吊顶等。
内墙做法主要有砂浆抹面、大白浆、乳胶漆、面砖等。
二、总体部署
1、装修工程施工时,室内粗装修随砌体由下往上逐层施工,外墙装修为一次由上往下施工完成。并按照“先湿作业后干作业,先粗装修后精装修,内装修时为先小间后公共,先顶棚再内墙后地面”的原则施工。建立样板施工制度,预先做样板块、样板间,经验收合格总结经验后,再大面积施工。
2、组织装修专业小组,分别承担各分项装饰工程,分任务、定质量、定标准、定时间、实行优质重奖、劣质重罚、保证质量、保证工期。
3、材料供应:定货前取样品交建筑师、业主审核后方可进货,对易产生色差、规格差的材料应选择同一产家同一批产品。
4、材料运输:垂直运输主要由人货电梯解决,塔吊辅助;水平运输以人力在室内进行。
三、内部装修
将与本工程有关的内装修做法,简述如下:
(一)抹灰工程
抹灰以砌体基层为主,根据新规范的要求,本工程以初级抹灰为主。现简述初级抹灰的施工工艺。
墙面抹灰
1、先用托线板检查墙面平整垂直度、大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7毫米),作出灰饼,间距控制在1.2~1.5M之间。
2、基层处理
砌体基面:本工程的内外砌体均采用加气混凝土砌块,表面采用“毛化处理”。
3、分层赶平、修整、表面压光:抹灰可一次成活或多次成活。
4、细部处理:室内墙面、柱面的阳角按设计要求做水泥砂浆护角。不同的基层交接处采取防裂措施,加铺钢筋网。
5、质量要求:大面平整、不空鼓,阴阳角顺直、方正。
(二)面瓷砖:
瓷砖的品种、规格、花色按设计规定,并应有产品合格证。吸水率不得大于10%。砖表面平整方正,厚度一致,不得有缺楞、掉角和断裂等缺陷。
施工工艺:
1、选砖:
面砖一般按1mm差距分类选出若干个规格,选好后根据墙柱面积,房间大小分批类计划用料。选砖要求方正、平整,楞角完好,同一规格的面砖,力求颜色均匀。
2、基层处理:
对光滑表面基层,应先打毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润,砖墙面基层提前一天浇水湿透。
3、抹底子灰:
吊垂直,找规矩,贴灰饼,冲筋。吊垂直、找规矩时,应与墙面的窗台、腰线、阳角立边等部位面砖排列方法及室内地砖铺贴方正综合考虑,力求整体完美。抹灰用刮杠刮平,再用木抹子板搓毛压实。
4、排砖、弹线:
预排砖时在同一墙面最后只能留一行非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置;砖块排列一般自阳角开始,至阴角收口和自天棚开始至楼地面收口;窗顶、窗台部位,顶面砖应压盖立面砖,以免渗水,引起空鼓。垂直控制线一般以1m为宜,水平控制线一般按5排砖间距为宜。
5、贴砖:
(1)预先将釉面砖泡水浸透凉干(一般宜隔天泡水浸透凉干备用)。  
(2)在每一分段或分块内的面砖,均自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置用钉子装好靠尺板,以此承托第一排面砖。
(3)浇水将底子灰面湿润,先贴好第一排(最下一排)砖,砖面要求  垂直平正,并应用木杠(压尺)校平砖面及砖上皮。
(4)以第一排贴好的砖面为基准,贴上基准点(可使碎块面砖),并用垂球校正,以控制砖面出墙尺寸和垂直度。
(5)铺贴应从以低一皮开始,并按基准点挂线,逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂水泥膏(厚度一般控制在2~3mm内),贴上墙面后用铁抹子木把手着力敲击,使面砖粘牢,同时用木杠校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面砖,发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。
(6)铺贴完毕,待粘贴水泥初凝后,用清水将砖面洗干净,用白水泥浆(彩色面砖应按设计要求用矿物颜料调色)将缝填平,完工后用棉纱、布片将表面试擦干净至不留残灰迹为止。
(三)乳胶漆墙面
1、作业条件
(1)基层必需平整,强度符合设计要求;
(2)墙体基层的含水率不大于10%;
(3)基层清理、修补与找平;
(4)施工温度要求在±50c度左右,湿度在75%以下。
2、工艺流程
基体表面处理→刮腻子→刷涂料→成品保护。
3、操作要点
(1)刮腻子
第一遍满刮腻子时,用胶皮刮板横向满刮达到平整、均匀、光滑、不留接槎,待腻子干燥后,用砂纸磨平磨光,不得有划痕,第二遍满刮腻子时竖向满刮,与第一遍做法一样。
(2)刷涂料
第一遍涂料宜稍稀,故可加入适量的水,充分搅拌均匀,并宜过滤,配料应满足整个房间的需用。由于乳胶漆表干较快,需要注意配合人员并加快操作,要求刷到、刷均,而且不显接槎,待这遍涂料干后,对有裂纹、不平或漏刷处要复补腻子,腻子干后用砂纸磨平磨光,立刻清扫。
第二遍涂料不宜加水,但也必须充分搅拌均匀,才能进行涂抹;涂抹方法与第一遍相同。
4、防裂措施
(1)抹灰前基层表面应认真清理干净,光滑的混凝土表面应凿平,不同基层相接处应铺钉金属网然后抹灰;
(2)刮腻子前墙面应浇水将墙体润湿;
(3)配合比应符合设计要求,砂含泥量不得大于3%;
(4)砂浆应分层涂抹,每遍厚度宜为5-7mm。
5、质量要求
(1)颜色一致,无刷纹,光亮足,光滑无挡手感,大小面均无透底、流坠、皱皮现象;
(2)涂刷完毕后,将粘有涂料、腻子的地方擦洗干净,然后将房间暂时封闭,注意保护。
(四)、顶棚装修
乳胶漆顶棚
1、作业条件
(1)基层必须平整,强度符合设计要求;
(2)基体基层的含水率不大于10%;
(3)基层清理、修补与找平;
(4)施工温度要求在±50c以上,湿度在75%以下。
2、工艺流程
清扫→填补缝隙,局部刮腻子→磨平→第一遍刮腻子→磨平→第二遍刮腻子→磨平→第一遍涂乳胶漆→第二遍涂乳胶漆。
3、操作要点
刷涂料由天棚一端开始,顺序和方法与墙面基本相同。
4、防裂措施
(1)对板基清理修理,直到平整、粗糙、洁净;
(2)在抹灰前12-24h喷水湿润。
5、质量要求及保证措施
(1)涂料工程待表面干燥后,方可验收,应检查所用的材料、品种是否符合设计要求。
(2)不允许掉粉、起皮、漏刷、透底、返碱、流坠、溅沫。
(3)喷点均匀,刷纹通顺,颜色一致,无砂眼。
(4)天棚与墙面相交的阴角应成一条直线。
(五)、石膏板吊顶装修
1、作业条件
(1)安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。
(2)顶棚罩面板安装前,应做完墙、地湿作业工程项目。
(3)铝合金骨架顶棚在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、能风口等处进行构造处理,通过做样板间决定分块及固定方法,经鉴定认可后再大面积施工。
2、操作流程:
(1)、工艺流程:弹顶棚标高水平线--安装龙骨--安装罩面板--安装压条
(2)、弹顶棚标高水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高,沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。
(3)、划龙骨分档线:按设计要求的主、次龙骨间距布置,在已弹好的顶棚标高水平线划龙骨分档线。
(4)、安装主龙骨吊杆:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线后,确定吊杆下端头的标高,按主龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋钢筋连接固定。未预埋钢筋时可用膨胀螺栓。
3、安装主龙骨:
配装吊杆螺母;在主龙骨上安装吊挂件;安装主龙骨:将组装好吊挂件的主龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入相应的吊杆螺栓,拧好螺母;主龙骨相接处装好连接件,拉线调整标高、起拱和平直;安装洞口附加主龙骨,按图集相应节点构造,设置连接卡固件;钉固边龙骨,采用射钉固定。设计无要求时射钉间距为1000mm。
4、安装次龙骨:
按已弹好的次龙骨分档线,卡放次龙骨吊挂件;吊挂次楷骨:按设计规定的次龙骨间距,将次龙骨通过吊挂件吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500mm~600mm;当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同进相接,调直固定;当采用T型龙骨组成铝合金骨架时,次龙同遥卡档龙骨应在安装罩成板时,每装一块罩面板先后各装一根卡档次龙骨。
5、安装罩面板:
在安装罩面板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经打压试验合格后,才允许安装罩面板。罩面板与铝合金骨架固定的方法采用罩面板托卡固定法。T型铝合金骨架通长次龙骨安装完毕,经检查标高、间距、平直度和吊挂荷载符合设计要求,垂直于通长次龙骨弹分块及卡档龙骨线。罩面板安装由顶棚的中间行次龙骨的一端开始,先装一根边档次龙骨。按上述程序分行安装,最后分行拉线调整T形明龙骨。
6、安装压条:罩面板顶棚如设计要求有压条,待一间顶棚罩面板安装后,经调整位置,使拉缝均匀,对缝平整,按压条位置弹线,然后按线进行压条安装。其固定方法宜用自攻螺钉,螺钉间距为300mm;也可用胶结料粘贴。
7、成品保护
铝合金骨架及罩面板安装时,应注意保护顶棚内各种管线。铝合金骨架的吊杆、龙骨不准确性固定在通风管道及其它设备件上。
铝合金骨架、罩面板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中,应严格管理,做到不变形、不受潮、不生锈。
为了保护成品,罩面板安装必须在顶棚内管道试水、试压,保温一切工序全部验收合格后进行。