扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

回填土施工
回填土施工
一、工程概况
本工程须回填土的部位主要有:
1、地下室基坑外肥槽;
2、首层室外广场结构标高-1.1米处土方回填;
3、地下室西侧和南侧部分回收顶板(标高-5.6米)上土方回填等组成。
二、施工准备:
1、材料:
回填土:优先利用基槽中挖出的优质上,回填土应不含有机杂质,粒径不应大于50mm,含水量符合压实要求。
2、作业条件:
⑴、地下外墙、地下防水层、保护层、防白蚁工程及各预埋水、电管道等已检查完毕,并办好隐蔽验收手续,且结构已达到规定强度。
⑵、基坑内回填士时,应将填区内的积水和有机杂物等清除干净。
3、机具配备:
自卸汽车、蛙式打夯机、小推车、铁锹
三、施工措施
1、施工顺序:
基坑底或楼板地坪上清理→检验回填土质→分层铺土→分层夯打密实→检验密实度→修整找平验收。
2、地坪上清理:填土前,将基土上的洞穴或基底表面上的垃圾、钢管、木方等各种建筑废料以及其它杂物处理完毕,清理干净。若基坑底有积水,应先将坑内积水及含水率过大的泥土清除后才能回填。
3、检验回填土质:检验回填土料的种类、粒径,有无不允许的杂物,是否符合施工规范规定。检验回填土料的含水率:含水量偏高时,可采用翻松晾晒、均匀掺入干土等措施,含水量偏低时,可预先湿润,增加压实遍数。
4、分层铺土:回填前,在地下室外墙上每隔0.3m用墨黑实线做出标记。回填铺土时派专人监督检查,严格将每层的铺土厚度控制在0.3m以内,不超出每层的控制黑实线标记。回填铺土按每20m分为一段。如下图所示:
5、分层夯打密实:填土时以20米为一段按每层0.3m厚度铺填,每层之间按阶梯形铺填,两层之间应错开1.2m。每层分段夯实,夯打压实遍数不少于4遍。
6、检验密实度:回填土方每层压实后,都应做干容重试验,采用环刀取样,基坑每层按每一分段20m长度取一组试样进行检测并做好检测记录。只有当控制干密度达到规定要求后,才能进行下一层铺土。
7、修整找平验收:土方回填前,由专业测量人员回填面标高在地下室外墙上用红实线标出。土方回填完成后,表面按标高控制线拉线找平,超过标高控制线的地方依线铲平;低于标高控制线的地方,补土找平夯实。
四、质量标准:
1、基坑处理必须符合设计要求和施工规范规定。
2、回填土的工料必须符合设计要求和施工规范规定。
3、回填土必须按规定分层夯压密实,分层厚度不超过0.3m,密实度不小于0.93,所取试样的干密度测定值必须有0.90以上符合施工规范要求,其余10%的最低值与规范计算值允许偏差不应大于0.08g/cm3。且应分散不集中。
五、回填土施工注意事项:
1、回填施工时,对标准水准点、轴线控制标记、定位标准桩等,在填运土方时应注意保护,不得碰撞。回填施工完后,对这些控制点位、标记等应复测检查其标识是否清楚,位置是否准确。
2、夜间回填施工时,应合理安排施工顺序,配备足够的照明设施,防止每层铺填超厚。严禁用汽车将土直接倒入基坑内。
3、每层回填土应测定夯实后的干土质密度,达到设计要求后才能铺摊下一层土。测定结果应以实验报告的形式记录清楚,注明土类、实验日期、结论及实验人员签字。对测定未达要求的土层制定专门处理方案,并做好记录。
4、对回填过程中因土太湿夯不密实而出现的“橡皮土”,应先将其挖出,重新换上好土再予以夯实。