防水工程施工
建筑工程防水施工非常重要,其施工质量好坏将直接影响到建筑物的使用功能,甚至结构安全。在工程施工中,我们将从防水原材料的质量控制、专业施工队伍的选择、施工过程控制、节点设计及做法等方面着手,确保防水工程的施工质量。
一、各部位防水做法简介
本防水工程设计在满足广东省标准《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-97)的规定,具体作法及细部构造按照《深圳建筑防水构造图集A、B》(SJ.A/SJ.B)的工程做法,施工中严格按照设计的要求。
    根据《深圳建筑防水构造图集A》(SJ.A),屋面防水等级为Ⅱ级,地下室防水设防标准选用“做法Ⅱ”,卫生间、厨房的楼面、内防水设防标准选用“做法Ⅱ”,水池防水、非生活用水内壁防水选用“水池Ⅰ”,生活水池内壁防水选用“水池Ⅱ”。
二、防水工程施工管理
1、项目经理部指派一名工程师主管本工程的防水施工,该工程师有多年防水工程施工经验,熟悉防水工程的施工工艺、防水施工要点,有能力管理好本工程的防水施工。
2、选择有相应施工资质的专业队伍,并报监理、业主审批。检查施工队伍中操作工人的上岗证、技术技能等级证书等,并要求其施工样板,检查样板的质量,达到优良等级后方可让其进场施工。
3、严格控制原材料的质量,防水原材料进场必须具备深圳市的准用证、出厂质量合格证、材料检验报告。进场前不得开封,进场后开封检查,外观质量也要满足要求。
4、防水工程施工中,过程检查尤为重要。主管工程师对施工全过程进行监控,包括基层清理、基层处理剂涂刷、防水层施工工序、屋顶、卫生间闭水试验、外墙压力水冲洗试验、防水隐蔽验收等,施工及验收必须满足设计和有关规范要求。
三、施工中需重点注意的部位
地下室部分:阴阳角、后浇带、施工缝、设备管线预埋、穿墙杆、地下室外墙水平施工缝;
外墙部分:外墙的转角部位、门窗洞口周边后塞口部分;
屋面部分:突出屋面的泛水、管道等;
水池:底板与立墙、立墙与立墙做八字倒角,倒角边长200mm;
厨、卫生间防水:穿楼板管道根部、地漏细部。
四、丙烯酸酯防水涂膜施工工艺简介:
1.材料要求
(1)、按照DB115—19—97“建筑防水工程技术规程”要求选用的防水涂料的物理性能符合技术规程要求。
(2)、同一规格品种的防水涂料,每10t为一批,不足10t者按一批进行抽检,抽查项目中如有一项指标不合格,应在受检项目中加倍取样复检,全部达到标准规定为合格,否则,即不合格产品。
(3)防水材料资料应规范、齐全、真实。
(4)防水工程使用的辅助材料及配件应与防水材料配套供应和使用。
2.主要机具
电动搅拌机,拌料捅、小型油漆桶、橡皮、塑料刮板、滚筒、铁皮小刮板、扫帚、墩布、喷灯、磅称、小抹子、铲刀。
3.施工作业条件
(1)、防水施工宜在温度15—400C,5级风条件下进施工。
(2)、基层必须平整干净,不得有起砂、开裂及表面剥离等缺陷,其平整度不得超过5mm,局部凹凸及其他质量缺陷部位用水泥砂浆填补压实。
(3)、涂膜基层宜干燥,基含水率小于9%。
4. 施工工艺流程
(1)、施工工艺:基层清理→基层干燥等测定→节点附加增强处理→涂料搅拌(双组分称量)→第一遍涂刷→干燥→重复涂刷涂料→重复涂刷涂料→重复涂刮涂→干燥→检修、修整→面层保护层施工。
(2)、操作重点
①、防水层基层必须清理干净,不能有油污。
②、外防水完成后,应立即做好保护层,避免后续施工损坏防水层。
5. 质量标准
(1)、施工完的防水层,表面不得有针眼、脱空、折皱、起鼓等缺陷。
(2)、节点密封严密,做法符合设计要求。
(3)、防水工程严格按广东省“DBJ15—19—97”建筑防水工程技术规程进行验收,确保符合要求。
五、SBS改性沥青防水卷材施工工艺简介
采用“热熔法”施工。
1、材料要求
(1)SBS卷材,要有出厂合格证;
(2)冷底子油;
2、主机机具设备
(1)液化气,液化气喷枪,铁抹子;
(2)长把棕刷,长柄胶皮刮板;
3、作业条件
(1)基层表面要平整、坚实、干燥、清洁,并不得有空鼓、起砂和开裂等缺陷;平整度用2m直尺检查;
(2)找平层的流水坡度符合要求,不得有积水现象;
(3)基层与突出屋面结构连接部位及基层转角均做成半径为100mm圆弧。
(4)对进场的防水卷材进行抽样复验。
4、操作工艺
基层清理→涂刷冷底子油→熔融卷材并铺贴牢固→熔融边缝封闭缝口
5、施工方法
(1)、基层应干燥,无起砂、平整,铺贴前均匀涂刷一道冷底子油;
(2)、用液化气喷枪熔融防水层表面的覆盖层,将焊枪对准卷材与基层表面的夹角,边熔融覆盖层,边向前缓慢地滚铺卷材,使卷材粘贴在基层表面上。
(3)、卷材纵横搭接100mm,接缝处用铁抹子沿已熔融的边缘抹压粘牢,封闭严密。
(4)、铺设时先铺贴平面,后铺贴立面,接缝留在底平面上。
(5)、防水层铺贴完验收合格后,将表面清扫干净再做保护层。
6、质量标准
(1)、施工完的防水层,表面不得有折皱、空鼓等缺陷。
(2)、节点密封严密,做法符合设计要求。
(3)、防水工程严格按广东省“DBJ15—19—97”建筑防水工程技术规程进行验收,确保符合要求。
六、聚合物水泥基涂料施工工艺简介:
1、聚合物水泥基涂料施工
(1)、底涂施工:
①、配制底层涂料,按照液料:水泥=1:1的比例,先在液料内加水搅拌,再徐徐加入水泥,充分搅拌5分钟后即可。
②、涂刷底涂:用滚筒或刷子蘸料时,先在桶底部搅动几下,防止沉淀。将混合料均匀的涂布在基面上,约2小时即可施工下道工序。
(2)、涂料的施工:
①、配制材料:按液料:水泥=1:0.8的比例,均匀搅拌5分钟。静置15分钟。
②、涂刷涂料:用滚筒或刷子自料桶底部边搅拌边蘸料,均匀的涂布于基面上,不可有局部沉淀,每次涂布须按照规定用量取料,不可过薄或过厚。
③、涂刷次数一般为二至三次。
2、质量要求:
防水层完成后不应有裂纹、脱皮、空鼓等现象。
八、细部防水构造处理
本防水设计主要采用深圳《建筑防水构造图集》SJ.A的工程做法。
九、质量标准
1、主控项目
⑴、所有防水材料的品种、牌号配合比,必须符合设计要求和施工规范规定,准用证、出厂合格证、现场抽样送检报告等符合要求;
⑵、防水层回填后要求不渗漏;
⑶、涂膜防水层在特殊部位及细部的做法必须符合设计要求和施工规范规定。
2、一般项目
⑴、基层质量:涂膜防水层的基层应牢固、表面洁净、平整、阴阳角处呈现弧形或钝角,防水涂膜要涂刷均匀,无漏涂;
⑵、涂刷质量:底胶附加层的涂刷方法、搭接和收头应符合施工规范规定,并应粘结牢固、紧密、接缝严密,无损伤、空鼓等缺陷;
⑶、节点质量:转角、穿管管根等特殊部位防水层粘结牢固,封盖严密。
3、允许偏差项目
涂膜防水层最薄处厚度的允许偏差为±0.3mm。
4、质量检查
⑴、涂膜防水层应与基层粘结牢固,并形成连续不断的封闭防水涂膜,不允许有空鼓、开裂、脱皮等现象;
⑵、阴阳角、预埋件及管道等细部构造处要处理的严密、不允许有脱层、翘边等粘结不良现象;
⑶、涂膜防水层施工后不得出现渗漏现象;
⑷、保护层的质量应符合相应施工及验收规范的规定,不得有空鼓、裂缝、脱落及凹凸不平的现象。
(5)、卷材防水层的基层表面应牢固、平整、洁净、无起砂和松动现象;阴阳角处成圆弧形或钝角。
(6)、涂膜增强剂应涂布均匀,不得有漏涂和麻点。
(7)、卷材防水层铺贴方法、搭接和收头,应符合设计要求和施工规范的规定。并应粘结牢固,无空鼓、损伤、滑移、翘边、起泡、皱折、封口不严等缺陷。
(8)、卷材防水层的保护层应牢固,结合紧密,厚度应均匀一致。