现场检测试验的管理及手段配置
检测试验工作,是本工程项目质量保证体系的重要组成部分,是生产中对工程质量预控制及验证其结果的必要技术手段。其基本任务是通过试验科学地鉴定原材料、成品、半成品和结构物的质量;通过试验设计经济可靠的成份配合比;通过试验确定适宜的施工工艺;通过试验推广使用新技术、新材料、新工艺、新设备;通过试验控制工程质量,在保证质量的原则下节约原材料、降低工程成本、加快工程进度,提高经济效益。其主要目标为:
1. 鉴定各项主要工程材料质量是否符合现行国家标准和行业标准的有关规定,杜绝不合格材料使用于工程之中。
2. 检验工程结构和构件的成品、半成品质量是否符合设计和规范要求。
3. 通过工地测试及施工检查,保证工程的施工质量。
4. 监督检查主要工程材料的合理保管与使用。
10.3.1 设立施工现场试验室
根据本工程项目的工期、工程规模、区段划分、试验项目等特点建立施工现场试验室。
检测试验充分利用国内检测设施和技术条件,能在国内提前检测的项目,先安排在国内有资质的检测机构进行检测,而其他必须在现场进行的检测项目主要在自建的现场试验室进行。
试验室其主要规模情况如下:
1. 主要仪器设备:40 种类。
2. 实验室面积:15 m2,其中标养室:6 m2。
3. 试验检测人员:设试验室主任1 人,试验工1 人,共2 人,所有人员均持证上岗。试验人员应精心组织,精心试验。
10.3.2 工地试验室的任务与职责
1. 承担该工程项目的试验工作,搞好对原材料的选定与复验工作。
2. 根据施工组织设计,做好各阶段试验准备工作,确保工程顺利施工。
3. 根据工程进度及时安排检测工作,协助物资部门做好有关材料的验收、保管。
4. 在拌制混凝土、砂浆时,试验人员必须在场,监督检测混凝土水灰比、坍落度,负责混凝土、砂浆等检查试件的制作和养护,并在规定日期送检。
5. 合理选定混凝土、砂浆配合比,做好施工控制。
6. 根据理论配合比换算施工配合比,填发施工配料单。
7. 必须及时按规定对原材料取样送检,把好原材料质量关。
8. 参加相关工程质量检查及事故分析。
9. 掌握有关工程数量、施工进度、工程质量,及时做好试验原始资料的收集整理及保管工作。
10.3.3 试验室的管理制度
1. 试验室是进行试验、检测、检定的工作场所,必须保证试验室有良好的工作环境。
2. 试验室禁止随地吐痰、吃东西、抽烟和大声喧哗,禁止将与工作无关的物品带入试验室。
3. 试验室内建立仪器设备试验台帐,并做好使用登记。
4. 室内设备常用工具应排列整齐,且使用后要物归原位。
5. 当使用设备时,必须按操作规程操作,做好各种记录。
6. 试验室的消防设备应经常检查,任何人不得擅自挪动位置,不得挪作它用。
7. 试验室内的日常工作结束后要检查水、电、门窗是否关闭,防止发生意外。
10.3.4 仪器设备管理制度
10.3.4.1 仪器设备档案管理制度
1. 仪器设备购进后,应将说明书、技术资料、图纸、检定证书等一起存档。
2. 每年定期将仪器设备的检验维修使用记录归档保存。
3. 仪器设备档案未经批准不得外借,内部借阅按规定办理借阅手续。
4. 仪器设备档案应妥善保管,任何人不得丢失或损坏,否则应追究责任。
10.3.4.2 仪器设备使用维修管理制度
1. 所有仪器设备按使用分类建立档案,合格证、准用证、停用证要贴挂在仪器设备的比较易于观察的部位。
2. 仪器设备实行定人管理,定人使用和保养维护的办法,统一建帐建档进行管理。
3. 使用人必须经过培训考核取得岗位操作合格证方可上岗操作。
4. 仪器设备使用前必须检查,运转正常后方可进行检测,检测结束后必须重新检查仪器状况,并填好使用记录备查。
5. 仪器设备出现故障,应立即停机,保持现状,由操作人员详细填写故障或损坏原因记录。
6. 仪器设备的修理应送国内专门维修部门维修,任何人不得私自拆卸,维修情况应记入维修记录存档。
7. 维修后的仪器设备,应由国内计量部门检定合格后方可使用。
10.3.4.3 仪器设备安全工作制度
1. 仪器设备由专人保管,专人负责维修保养。
2. 精密仪器设备除专人外任何人不得调试,更不得拆卸和维修。
3. 仪器设备必须建立安全操作规程,违章操作造成设备损坏,要追究责任。
4. 仪器设备工作前必须检查电源、接地线、水管是否连接可靠,然后试运转,正常后方能开始工作。
5. 仪器设备必须配置防尘罩,操作人员也应配备相应的防护用品。
6. 没有自控设备的仪器,夜间开机工作必须有人值班。
7. 仪器设备间不能存放易燃、易爆品,并严禁吸烟。
10.3.5 仪器设备的检定
工地试验室所用的各种仪器设备均定期进行检定。检定形式有两种:送检和自检(校)。
1. 送检
将所需检定的仪器设备委托中国计量行政部门或由中国计量行政部门授权的检定单位检定。出国前,对所有仪器、设备进行送检,到达现场后,根据各种仪器、设备的检定周期,分批送所在国或邻国检定。
2. 自检(校)
如所在国及邻国不具备检定条件的,则对各种专用的仪器设备按照有关规定进行自检(校);目前尚无检定规程的,按本公司制定的自检(校)规程,对仪器进行检定。
10.3.6 试验检测工作质量保证制度
1. 检测工作是质量检测的关键环节,从事检测的工作人员必须持证上岗。
2. 试验仪器设备必须定期检定,精度应符合试验标准要求。使用前应调试准确,并且严格检查量具、材料、水电等条件,均应符合要求,其它环境条件也应符合要求才能检测,并做好记录。
3. 测试人员严格执行操作规程,认真操作仪器设备。必须严格按相关标准规范规定执行,不得擅自更改。
4. 测试人员必须认真填写原始记录和其它各种记录,不得抄整。测试如发现异常现象,应立即停机,查明原因。
5. 检验人员应在处理检测数据时采用误差分析知识和法定计量单位,复核人要认真复核。
6. 检验完成后,由检验人员拟写试验报告,要求资料完整,依据充分,结果准确,签字齐全。
10.3.7 试验检测报告填报、审批及发放制度
1. 检验报告是检验机构质量优劣的集中反映,也反映检测工作水平,必须保证质量,采用统一格式,应填写完整,签名齐全、文字简洁、数据准确、结论正确。
2. 检测报告中数据的有效位数和误差表达应按检验规程和有关误差理论进行处理。
3. 检测人员在检测项目原始记录和检测报告上签字,对检测数据负责。
4. 检验报告应由五年以上检测工作年限的人员复核并签字,在复核发现错误,应由原填写人重新填写,复核人不得擅自更改。
5. 经复核后的检验报告交试验室主任审查签字,加盖检验章,发送并存档。
6. 当发出的检验报告发现错误时,应重新发一份报告代替,并将原检验报告收回。
7. 检验报告发送前应填写试验检测总台帐。
10.3.8 检测试验仪器、设备配备
为确保现场检测试验工作的顺利进行,试验室配置了足够的仪器设备,试验室仪器设备配备表如下:
试验室设备配备表
|
|