外墙装饰
8.8.3.1 石材幕墙
1. 材料要求
(1) 石材:石材应全部由一家厂家或供应商一次采购齐全,力求达到色调一致。对于所采用的石材,在使用前需对于石材规格公差、平度偏差、角度偏差、磨光板材的光泽度、外观、色调与花纹等进行检查,是否符合设计要求及规范要求。挑选规格一致、形状平整方正、不缺棱掉角、不开裂、无凹凸扭曲、颜色基本一致的石材块材。同时,由供货商提供石材的物理-力学检测性能应符合国家有关规定。并注意石材在运输过程中是否有破损及污染。在检查无问题后方可予以使用。挑选后将同一尺寸、颜色接近的放在一起,分别使用。破碎、缺边少棱的不得使用或另行处理。标准板块石材的切割应尽量在国内厂家完成,以确保尺寸的准确和边角的光滑、细洁。少量边角部位的石材可根据现场实际尺寸在现场切割。在切割后,采用手提式磨光机打磨边角。
(2) 钢材:为Q235 钢材,全部需进行防锈处理。
(3) 焊条:E43 型焊条。
(4) 密封胶:采用硅酮耐候密封胶,必须有厂家出具产品质量证明书。
2. 工艺流程
深化设计→埋设预埋件→放线→安装钢架→钢架防锈处理→安装连接件铺设保温材料→石材板块安装→嵌缝处理→清洗板面
3. 施工要点
(1) 深化设计
本工程石材幕墙将在施工前根据设计要求进行深化设计,设计出墙、柱面各分块大样图以及节点大样图,作为加工定货的依据和基层弹线安装钢架的依据。深化图将提交设计审核。
(2) 埋设预埋件
在结构设计阶段,将根据幕墙深化图要求在结构混凝土梁、柱中埋设预埋件。
(3) 放线
根据图纸及现场实际情况放出钢架及石材安装的水平和垂直定位线。水平线必须以一定的标高为起点,四周连通,尤其要注意接缝必须与窗洞的水平线连通。垂直线尽可能按块材尺寸,由阳角端向阴角端方向弹。
(4) 安装钢架
在安装钢架前,现检查基层面检测垂直度和平整度。平整度误差不能大于10mm。超出部分凿去,凹陷不足部分用高标号水泥砂浆找平。
钢架与基层予埋件相连接,电焊焊缝长度、厚度必须按设计要求进行。
(5) 钢架防锈处理
钢架安装完毕,必须采用专用防锈漆进行除锈处理。防锈漆一般刷涂一底二面。
(6) 连接件安装
连接件(肖钉、钢板)位置必须准确,连接件安装必须牢固。螺帽必须拧紧。在拧紧的螺栓上再涂强力胶加固。
(7) 铺设保温材料
在钢架与墙面之间此用40mm 厚聚苯板塞填。
(8) 石材板块安装
a. 石材安装前必须按深化图进行予排,石材安装时应保持上下左右颜色、花纹一致,纹理通顺接缝严密吻合,遇有不合格的石材,必须剔除,安置于阴角,底部不显眼的部位。但应保持挽上的石材与相邻石材色泽、纹路一致。
b. 石材上下连接采用肖钉,在每块板上钻φ5 的4 个孔(上下各两个);石材侧向采用3mm厚燕尾钢板连接,在石材侧面开4mm 宽80 高的凹槽。孔位在板厚的中心线上,两端部的孔位距板两端1/4 边长处。
c. 为了保证离缝的准确性,安装时在每条缝中安放二片厚度与缝宽要求相一致的塑料片(待打硅胶时取出),缝宽6~8mm。
d. 板材孔眼中必须填注粘结胶与销钉和钢板相胶合。粘胶必须饱满。
e. 每安装完一块板必须检查它的水平和垂直度。
(9) 嵌缝处理
a. 嵌缝前基层面必须清理干净,基层面要干燥,以便确保嵌缝胶与基层良好的粘结。
b. 泡沫条直径要大于缝宽4mm,确保泡沫条顶紧板材二边,不留缝隙。泡沫条要深入板面10mm。
c. 嵌缝胶要均匀地挤打,一要保证嵌缝胶与基板边粘结牢固,二要使外表呈凹形半圆状态,平整光滑美观。
(10) 清洗板面
a. 施工时尽可能不要造成污染,减少清洗工作量,有效保护板材光泽。
b. 一般的色污可用草酸,双氧水刷洗,严重的色污可用双氧水与漂白粉掺在一起搅成面糊状涂于斑痕处,2-3 天后铲除,色斑可逐步减弱。
c. 清洗完毕必须重新对板材磨光,上光腊。
8.8.3.2 铝塑复合板幕墙
1. 材料要求
(1) 铝塑复合板:采用4mm 厚铝塑复合板,具有厂家出具的产品质量证明书。
(2) 钢材:为Q235 钢材,全部需进行防锈处理。
(3) 焊条:E43 型焊条。
(4) 密封胶:采用硅酮耐候密封胶,必须有厂家出具产品质量证明书。
2. 工艺流程
深化设计→埋设预埋件→放线→安装钢架→钢架防锈处理→安装连接件铺设保温材料→铝塑板块加工→铝塑板块安装→嵌缝处理
3. 施工要点
铝塑复合板的钢架施工方法与石材幕墙类似,在此不作叙述。在铝塑板块加工和安装过程中,应注意以下几点:
(1) 铝塑板块加工
a. 根据图纸要求的规格在整张铝塑板上合理放样排布,充分利用材料,减少浪费。
b. 铝塑板刨沟采用手提电动刨沟机,使用时在平整的工作台上加工。
c. 在切割铝塑板内层铝板和聚乙烯塑料时,应保留不少于0.3mm 厚的聚乙烯塑料,并不得划伤外层铝板的内表面。
d. 铝塑板加工弯曲时,不可做多次反复弯曲。
e. 在加工过程中铝塑板严禁与水接触。
(2) 铝塑板块安装
a. 在搬运、吊装板块时要注意不得碰撞、损坏和污染板块。
b. 铝塑板块固定采用抽芯铝铆钉紧固,抽芯铝铆钉的间距应在200mm 左右。
c. 安装时,禁止采用铁锤等硬物敲击。
d. 在安装完成后再撕下保护膜。
|
|