钢筋混凝土板墙加固施工工序
4.2.1工程概况
本工程主要采用喷射混凝土加固,在原结构内、外砖墙两侧/单侧加钢筋混凝土板加固,喷射混凝土采用干喷工艺。
墙加固从基础开始施工至顶层,由下往上逐层施工。双面喷层厚度为60mm,单面喷层厚度为100mm;墙体配筋为水平向φ10@200,垂直向φ10@200;墙拉结筋为φ8@400x400交错梅花布置;板墙均采用C30喷射混凝土。
4.2.2施工顺序
墙加固需首先从基础做起,由下向上施工,以每层为单位,板墙施工工艺为:植筋→墙面钢筋绑扎→润湿墙面→喷射混凝土,各工序分层分段流水施工。施工工序如下:
首先开挖基础,基础部分也需要绑扎钢筋、喷射混凝土加固,在基础加固前将墙面纵筋植入原基础内,后用结构胶锚固。
原墙面需要铲除抹灰层,砖缝剔深5mm,凿除顶板与墙交接处的抹灰,用钢丝刷将墙面刷干净。对原墙损坏或疏松严重的部位,应进行局部拆除、修补。
绑扎钢筋严格按照设计间距,绑扎前在墙面及地面放出轴线及控制线,植筋与钢筋网片之间采用绑扎连接。
钢筋网片主筋穿过原结构楼板时,在楼板处纵面墙双面加固每间隔900mm设一个φ16孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各500mm;纵墙单面、横墙双面加固每间隔600mm设一个φ16孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各500mm;楼面处每间隔600mm设一个φ22孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各640mm;用结构胶与原结构粘结形成一体。
钢筋网片绑扎要平整牢靠,绑扎完后要按顺序进行检查,检查合格后方能进入下道工序。
用高压水冲洗,提前一天浇水湿润,使砖充分吸水。
喷射混凝土采用早强型水泥,一次喷射到要求厚度,喷射时间间隔不大于设计混凝土终凝时间。
喷射混凝土的墙体表面很容易粗糙不平,直接影响到下一道工序的质量。混凝土的初凝时间很短,喷射厚度全凭喷射手把握,喷射后用扛尺刮平。为此,我们每隔一定间距预设定位厚度点,控制墙面的平整度。
4.3 钢筋工程
4.3.1施工准备
1、板墙钢筋分为φ8、φ10、12规格。
2、墙体钢筋绑扎前必须清理干净原墙体拆除后的表面,砖缝部分深入5mm,放出轴线、墙体外边线,增加构造柱定位线等。
3、钢筋连接采用搭接。
4、钢筋钩子,粉笔,尺子,18--20号火烧丝,塑料保护层垫块。
4.3.2施工条件
1、绑扎钢筋位置的植筋工程首先施工完毕、植筋胶达到设计强度后方可进行绑筋施工;
2、墙面抹灰面、砖缝剔凿达到要求;
3、预留钢筋位置检验无误,墙面、地面弹控制线,保证绑扎质量得到控制。
4、墙筋绑扎前搭设脚手架,每步高度1.8米。
4.3.3施工工艺
弹线定位→纵向筋(爬梯筋)→水平钢筋绑扎→保护层垫块→隐蔽验收
1、墙筋绑扎
钢筋绑扎前,应该检查前几道剔凿工序完成情况,只有在单面墙剔凿、钻孔、植筋等前置工序全部达到要求后,才可以弹线,开始绑筋。
钢筋应平整牢固,与墙面净间距宜大于35mm,钢筋网外表保护层厚度大于10mm。
墙体钢筋为水平向φ10@150,垂直向φ10@150双向布置,水平筋在外侧,绑扎时安放好保护层垫块。
水平钢筋遇到门窗洞口时,将钢筋垂直墙面弯成900的加以锚固。
每片钢筋网中的纵面墙双面加固每间隔900mm设一个φ16孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各500mm;纵墙单面、横墙双面加固每间隔600mm设一个φ16孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各500mm;楼面处每间隔600mm设一个φ22孔,内插1Φ12钢筋,伸过楼板上下各640mm;孔洞应用结构胶填实。
绑扎前先对预留竖筋拉通线校正,之后再接上部竖筋。水平筋绑扎时拉通线绑扎,保证水平一条线。竖向钢筋搭接长度为10d,墙体的水平和竖向钢筋错开搭接,钢筋的相交点全部绑扎,钢筋搭接处,在中心和两端用铁丝扎牢,保证原墙体与钢筋间的正确位置。
钢筋网与墙面的固定,单面加固时采用Ф8的L型钢筋用植筋胶锚固,植入深度120mm,锚筋纵横间距400mm,交错梅花布置;双面加固时采用Ф8的S型钢筋植通筋,用植筋胶锚固,锚筋纵横间距400mm,交错梅花布置。
2、根据设计图纸要求,墙竖筋保护层厚度10mm,用内侧垫块控制。用4mm塑料卡控制,将塑料卡卡在墙横筋上,每隔1000mm纵横设置一个。
3、墙植筋在原基础内的位置及锚固长度必须按施工图要求设置,为了保证墙位置正确,放线人员把墙位置线用红油漆标记在楼板板面上,按标记线进行插筋施工,为了防止钢筋位移,竖向钢筋与在墙体内的植筋绑扎并与附加定位筋点焊。为保证墙筋保护层厚度,在墙筋外侧放置塑料保护卡。
4.3.4注意事项
1、钢筋绑扎必须样板引路,作一块样板由三方检查认可后,再进行大面积施工。
2、线盒应固定在附加水平筋上,禁止在受力筋上焊接固定。
|
|