套孔冲抓粘土防渗墙施工
套孔冲抓粘土防渗墙施工
施工前需先将坝顶清理平整,然后按设计放样,确定每孔的中心桩。为满足立架和施工道路的要求,坝顶宽度不得小于5m,布孔中心线距坝坡不得小于2m,否则应加宽。采用8JZ-95 型自动推卸冲抓式钻机。套孔冲抓填土施工工艺流程见图2。
图2 套孔冲抓回填施工工艺流程
11.1  造孔
造孔要保证平整垂直,孔位允许偏差±3cm。孔深小于60m 时,端孔孔斜不得大于0.3%;单号孔与双号孔套接中心在任一深度的偏差,不得大于设计墙厚的1/3。
11.2  回填
回填土料的质量是保证套孔回填法成功的关键,所以回填粘土不仅要去掉土料中的杂物,而且要经土工试验选择后使用,土料的填筑干重度与含水量均按设计要求控制,含水量过大应进行翻晒,含水量过小则洒水润湿。
填土夯实是提高抗渗强度、防止坝面裂开的重要环节。夯锤重量控制在640~860kg,夯锤提升高度控制在1.5~2.5m 为宜。夯击在落锤时,要保持几秒种的稳定时间,以免造成夯锤碰撞孔壁,降低夯击功能。一般每层回填土厚度控制在0.3~0.5m,夯击次数15~20 次,当距坝顶2m以内时,应减少单位冲量,夯锤提升高度小于2m,以防坝顶开裂或沿孔周壅起。
11.3  质量检查
通过现场取样,检查回填土的夯实情况,测定夯实后的干密度和含水量。取样所测定的干密度,其合格率不小于90%,且不合格样不得集中,不合格干密度不低于设计干密度的98%,否则立即返工,并采取相应的处理措施。
11.4  施工中的注意事项
11.4.1  下雨天不宜施工。
11.4.2  施工造井前应提前15~20d 放低水库水位到设计要求的水位以下,以利土坝内含水析出,造井时井壁才能稳定。造井时要求井壁垂直,同一排井的圆心必须在同一轴线上。造井过程中如发生塌方,应下土回填夯实,固结井壁,防止塌方发展,再继续造井。
11.4.3  造井后必须下井检查井底清基、造井深度、基岩开挖深度,并记录坝体与基岩面的结合、渗水以及井壁塌方等情况。为保证下孔检查人员的安全,要用安全罩载人下孔。
11.4.4  套孔冲抓粘土防渗墙处理最大深度一般至水库死水位,如果施工时库水位高于套井深度,可采取如下措施:如果井底渗水很小,将积水清除后,迅速下土回填即可保证质量;如果井底渗水较大或积水过多,可先下干土吸水并夯实,再抓除干净,至井底基本无水时可正式回填;如果井底渗水很大且孔内排水困难,可离井上游2m 处打副井排除积水。