施工现场安全用电措施
6.7.1施工现场必须配备专职值班电工,每班电工应不少于2人,严禁非电工作业。
6.7.2严禁用金属裸线绑扎加固电缆。
6.7.3施工现场变压器应安装在高于地面0.5m的基础上,室外变压器四周应装设不低于1.7m的固定围栏,变压器外部与围栏的净距不得小于1m,有操作面时不宜小于2m,围栏设外开门配上锁,并悬挂警告标志牌。
6.7.4配电系统设立三级配电、两级保护:总配电箱、分配电箱、开关箱。所有设备必须实行“一机一箱、一闸、一漏电保护”
6.7.5室外配电箱应设防雨、防砸棚和围栏,围栏高度不低于1.7m,格栅间隔不大于0.15m,设外开门并配锁,挂警告标志,配电箱管理制度及负责人牌。
6.7.6现场配电系统应设三级以上漏电保护,形成分级保护。
6.7.7施工现场采用的保护接零系统必须符合集团公司的相关要求。
6.7.8施工现场塔吊、外用电梯均应做防雷装置,接地电阻不大于4Ω。
6.7.9开关箱与用电设备的水平距离不宜大于3m。
6.7.10焊机焊把线、地线应双线到位,长度不大于30m。
6.7.11在施工栋号内照明电源电压不得超过36V,必须使用220V电压应审批。
6.7.12动力、照明、消防线路分路设置。
6.7.13施工现场塔吊、均应做防雷装置,接地电阻不大于4Ω。
|
|