地下室施工的降水和边坡支护措施
降水和边坡支护工程概况
本基坑支护平均深度5~6m,基坑支护周长约700m,基坑工程场地开阔,四周无重要管线及建筑物。基坑支护工程安全等级为三级。
场地地下水主要接受渗入补给,地下水混合稳定水位埋深较浅,各土层水量较小或一般。
基坑坡面按3×3m间距设置泻水孔。
在基坑角点处设置集水井,坡顶底设置排水沟,坡顶设置安全护栏。
在污水排入市政管网前,进行三级沉淀,沉淀池暂定为两个。
基坑支护工程方案详见专项“基坑支护工程施工方案”(另附)。
基坑明排水
在基坑底四周设排水明沟,在四周排水明沟与盲沟相叉处及转角处设集水井。四周排水明沟沟底应比挖土面低50~100cm,集水井比排水明沟低0.5m 以上,井壁用钢筋笼尼龙网等简易支撑加固。基坑内的地下水经排水沟汇集于集水井内,用水泵排出坑外。排水沟、集水井随基坑的挖深而加深,并保持干燥。
待土方开挖至基底,清理平整后,为及时排出基底积水,保持基底土质干燥,还应在基坑内设盲沟。布置型式:盲沟底部最浅处深300,宽300,按0.5%坡度坡向周边排水明沟,盲沟内填以碎石。盲沟设置间距及数量根据土方开挖时地下水实际含量确定。
基坑外侧排水沟
为防止场外生产生活用水、雨水等流入基坑或渗入基坑壁而造成安全隐患,故需在基坑外侧四周设一道排水沟,排水沟断面尺寸高×宽=300×300,由红砖及砂浆砌成,沟侧面和底面用1:2水泥砂浆抹面,沿坑内排水沟每隔40m设一700×700×800的砂浆砌砖集水坑,将废水集中排出场外。
降排水施工注意事项
为避免因降水而造成周围路面及建筑物的不均匀沉降,出现裂缝或其它严重后果,在施工前及施工过程中要特别加强对建筑物、路面附近的水位观测,定期观测记录,当有过大水位差出现时,应放慢坑内降水速度,加大井点回灌力度。
基坑支护
因本工程基坑深5~6米。虽然地质情况不太好,但因为基坑不太深,边坡坡度按1:1考虑,同时在开挖过程中注意地下水及时排走。随开挖随进行边坡的处理。
具体的边坡处理方法为:边坡由机械成型,人工进行修理,边坡上的松散土体必须采用人工夯实或清除,然后于边坡打入溢水管,DN50@3000梅花型布置,单根长度0.5米,(土内1.0米)一端钻孔并用钢丝网包裹,再喷射50厚C20混凝土护坡。还需挂上钢丝网,规格为φ2双向100。
基坑沉降、位移监测方法
基坑施工安全监测
基坑支护结构设计与施工不仅涉及到结构问题和岩土程问题,而且因为地下工程的不确定因素太多,必须结合工程地质水文资料,环境条件,综合施工技术水平、工程造价、工期、社会效益等方面综合考虑。是个复杂的系统工程,故施工过程中必须加强信息化施工,加强施工过程的监测和对周围环境的监测,及早发现问题,及时采用相应对策,消除事故隐患。
环境和基坑监测内容有:
周围道路沉降监测;
基坑坡顶位移监测;
地下水位观测;
位移和沉降观测要求为:
沿基坑坡顶每隔15~20m 设置一个观测点;
观测精度满足二等精度要求;
基准点应在开挖前观测一次。沉降和位移观测从基坑开挖开始,开挖过程中每天测量一次,挖至坑底后每2天测量一次,如位移趋于稳定则五天测量一次,如位移和沉降速率过大应加密观测,基坑回填后可停止观测。
地下水位观测要求:
观测从基坑开挖开始,开挖过程中每天观测一次,挖至坑底后每2天观测一次,如地下水位稳定则观测周期延长或停止观测,在开挖过程中,如果地下水下降过大,则观测井兼作回灌井用。
周围地面及邻近建筑沉降监测
为监测基坑开挖过程中,周围建筑物及地面的沉降情况,必须在基坑周围地面、公路及周围建筑物附近布置沉降观测标点,由专人进行定期观测,开挖初期可每24 小时观测一次,在接近安全控制值时,每日观测应不少于三次。观测应作好记录,并及时整理上报建设单位、监理、设计院及公司领导。
沉降观测点要求如下:
观测应满足二级精度要求;
基准点及观测点应在基坑降水前定并进行至少三次平等测量以确定初始位置;
地下管线沉降观测点沿长度方向每隔10~15m 设一个,临近房屋沿屋脚布设。
|
|