一、工程概况
1、低压配电及照明系统:
低压配电系统采用三相五线制(TN—S),沿结构桩基内多根主筋上下焊通,利用结构周围圈梁内两根底侧主筋焊通,用做接地装置。敷设至配电箱等处,由配电箱穿管至动力设备和插座的线路设一条PE绝缘线或利用穿线钢管作PE线,要求PE线与N线严格绝缘分开。
本工程采用放射式与树干式相结合的配电方式,对大楼内的消防设备等采用放射式配电,对大楼的照明采用树干式配电。
动力配线由变电站引出的消防等线路采用NH-YJV,非消防等线路采用YJV,沿电缆桥架敷设至各受电点人人各受电关至用电设备采用铜芯导线穿管暗敷。
三~二十九层采用插接式母线槽供至各电度表箱,再由电度表箱以放射式沿顶暗敷至各配电箱;各配电箱的进线开关加漏电保护。
2、防雷接地系统:
要工程属二类防雷等级,屋顶设有防直击雷的装置,天面设避雷带和10m×10m的网格,二层标高以上每三层利用周边圈梁的钢筋作水平均压环并引下线外墙的门窗等金属构件连接,建筑物内各种竖向金属管道要与水平均压环及接地装置相连,整个大楼利用结构柱内剪力墙主筋作引下线,上至避雷带下基础钢筋均应焊接连通。
二、电气安装
1、电线管敷设工程
(1)楼板内配管:土建模板架设→安装放线定位→土建扎底板钢筋→配管固定接线盒→面板钢筋→安装检查
(2)柱内配管:土建钢筋绑扎→安装配管,固定接线盒 检查→土建支模配合,土建工作是紧张的工作,为保证不影响土建施工,必须预先做好深度预制工作,弯头、短管等等都可预制好,各部位,管盒要做好工艺卡片记录。
1)预埋在混凝土里的电线管距混凝土表面不应小于15mm;
2)所有进入接线盒的管口,伸出混凝土的管口都要认真堵严,线盒用堵板堵严,防止砂浆进管,较长管内应穿引铁丝。
3)镀锌电线管采用丝扣连接,连接后应加焊接,接地跨接圆钢。
镀锌钢管采用套管焊接,由有经验的焊工焊接不得有漏焊及焊空现象,刚性阻燃管采用同规格型号的束接连接,并加PVC粘接剂密封、固定,在接地头两端用铁丝与圆钢绑扎,防止接头受力脱节。
4)采用钢管时,不得用氧气切割,管口毛刺要打磨平滑,弯曲处不能有皱皮,弯曲半径,暗敷管不应小于管外径的10倍,明配管不应小于管外径的6倍,暗敷于楼板内的不应在同一点上交叉三根管子。
(3)箱盒在墙内的敷设要求
1)动力、照明配电箱、MCC:各层工艺配电箱统一为落地式XL-21型,其它照明及为插座配电的配电箱应尽可能暗埋进墙体内;必须为消防、自控、监控提供足够的干接点和通讯接口。落地安装的配电箱应安装8#基础槽钢,但不在地面固定,而是用螺栓固定在柱、墙上。
2)施工前,对照设计图纸划出盒箱的准确位置,弹出标高水平线,然后剔洞,所剔洞应比盒箱稍大一些,洞剔好后先用水把洞四壁浇湿,并将洞中杂物清理干净,依照管路走向敲掉盒的敲落孔,无敲落孔应用开孔机开孔,严禁使用气割开孔,然后再用高标号水泥砂浆将箱盒稳入洞中,待水泥凝固后再接短管入盒箱,在管路两侧钉上钉子,并用铁丝将管子绑牢,然后用水泥砂浆把槽磨平,管进入箱盒为2--5毫米,管路敷设及箱盒安装。
(4)线槽、桥架安装
1)线槽安装
○1线槽应敷设在干燥和不易受机械损伤的场所。线槽连接应连续,每节线槽的固定点不应少于两个,在转角、分支处和端部均应有固定点。
○2线槽接口应平直,槽盖应齐全、平整、无翘角。母线槽插接箱必须由母线槽制造厂配套提供。插接箱内开关品牌与配电箱相同。
○3固定或连接线槽的螺钉或其他紧固部件,紧固后其端部应与线槽内表面光滑相接,出线口应位置正确、光滑、无毛刺。
○4线槽敷设应平直整齐,水平或垂直允许偏差应为其长度的2‰,且全长允许偏差为20mm,并列安装时,槽盖应便于开启。
2)桥架安装
○1所有电缆桥架、梯架、线槽全部采用喷塑,喷塑层应坚固、致密。灯具安装线槽钢板(不含喷塑层)厚度1、2mm以上,其它桥架钢板根据大小不同厚度应不低于1、2mm。
桥架须选择3家以上产品经甲方选定封样方可使用。产品必须通过国家3C认证。桥架安装时使用的弯头、三通等配件,必须使用厂家生产的专用产品,不得现场加工制作。
○2桥架安装只能采用冷加工,不得使用焊接。桥架必须可靠跨接接地。
○3电缆桥架安装的吊杆间距不得超过单节桥架的长度,所有桥架安装用的吊杆必须使用桥架厂制造的Φ8以上专用喷塑吊杆,喷塑层不得损伤;桥架连接、吊装不得使用拉铆钉,应使用专用连接片、镀锌螺栓和喷塑吊装套件。桥架支撑点不应在桥架接头处,距接头处0.5m 为宜,在桥架拐弯和分支处,距分支点0.5m 应加支持点。距转角处0.5m 为起点吊架均分,水平距离为2m,垂直方向为1.5m。
○4桥架、母线穿越墙壁或楼板后应用防火材料进行封堵,并达到消防验收标准。
○5桥架工艺流程:弹线定位→螺栓固定支架与吊架→桥架安装→保护地线安装 →槽内配线→线路检查及绝缘摇测。
○6敷设电缆的桥架必须保证:其弯曲半径为敷设的外径最大的电缆的10 倍,如订货的弯头达不到要求,应予调换或自制符合要求的弯头。
○7电缆桥架过防火分区,加装防火枕。
(5)电缆敷设与配线
1)本工程使用的电缆电线应符合国家的质量标准交要有电缆出厂合格证和质量证明书。
2)电缆敷设前,根据施工图纸作出电缆管线表,按管线表程序进行敷设,以免交叉或遗漏,电径敷设前应作好绝缘检查,合格后方可进行敷设。
3)电缆敷设前应检查支架和支架是否牢固,桥架是否平衡,确认后,方可进行电缆敷设。
4)电缆敷设一般用人工进行,但对于大电缆也可采用绞磨牵引进行敷设。在电缆的起迄点和拐弯处应挂上标牌(标牌上的标明回路编号,电线起迄点、型号、规格)并在电缆起迄点和拐弯处要留有一定的备用长度。
5)封闭式母线及插接箱,安装前,应进行绝缘检查核对其规格,合格后方可进行安装,安装时由下而上,由里及外,保证施工的母线横平竖直。
6)在管内穿线前要在建筑物的抹灰等地面工程后进行,在穿入之前,应将管中的积水和杂物清除干净。
7)导线线芯的连接,在刮开绝缘层后,不应损伤线芯,导线的连接和分支连接应使用锡焊或压焊接法连接,其规格应与线芯截面一致,多股铜线应采用接线端子。
8)线芯的连接处均应绝缘带包缠均匀严密,其绝缘强度不应低于原有绝缘,在接线端子的根部的空隙处应用绝缘带填充严密。
9)导线在管内不得有接头和纽结,其接头应在接线盒内进行连接,穿入管内导线的总面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%。
10)电缆头的制作,其绝缘材料应符合制作电缆头的要求,制作时应由较为熟悉电缆制作工艺的人员进行,严格遵守制作工艺要求,并对电缆进行检查和试验,还要注意相位是否正确。
(6)电气照明器具及照明配电箱安装
1)凡所使用的照明电气设备及器材,均应符合国家或部颁的现行技术标准,具有合格证件,设备应有名牌。
2)本工程所有的照明及器材的固定,均为预埋的线盒。
3)凡使用的各类配件应齐全,无机械损伤、变形,油漆完整,接线必须牢固,接触良好。
4)螺口灯头的接线,相线必须接在中心的端子上,灯头外壳不得有损伤。
5)事故照明灯具不得与工作照明灯具混接,电源必须明显分开。
6)成排安装的灯具、开关、插座,按照设计高度安装,同类用途的灯具的高差应小于2mm,面板不平应小于1mm,开关相邻间距不小于20mm,插座不低于0.15m。单相插座,面对插座右极接相线,左极零线,双孔垂直排列时,相线在上,零线在下。
7)吸顶灯的安装固定要牢靠,周边应紧贴顶棚。
8)灯具试亮应在各回路绝缘测试合格后,方可进行,绝缘电阻值一般不小于0.5欧姆。
(7)防雷及接地装置
1)接地干线及接地装置,均应采用镀锌制品。
2)所有电气装置不带电的金属部分,都应接地或接零。
3)以基础内钢筋网作接地体。
4)利用建筑物每层外周梁内钢筋做水平均压环,并与柱内主筋引下线相连。
5)利用柱内不小于2根主筋对角焊接做防雷引下线,下端接至综合接地网主筋。中间接头处用电焊焊接,屋顶所有突出构筑物与防雷网做电气连接。
6)接地体与接地线及引下线的连接,均采用搭接,圆钢搭接长度为其直径的10倍,双面连续焊接,焊接部分并刷油漆。
7)弱电接地:垂直接地体宜采用钢管,水平接地体宜采用扁钢,引入线宜采用外加绝缘导线。
8)接地装置的接地应满足设计要求,接地电阻小于1欧姆。
|
|