给排水工程
一、工程概况
本次招标的给排水系统包括:生活给、排水系统,室内消火栓系统、自动喷水系统。屋面雨水采用重力排放系统。
二、材料要求
1、室内消防系统管道采用热浸镀锌管;其管浸大于等于DN100mm时,采用沟槽卡箍连接;其管浸小于DN100mm时,采用丝扣连接。
3、生活给水管采用双面衬塑钢管(冷水型),DN≤75mm,管件连接;DN≥90mm,采用沟槽卡箍连接。
5、室内污水管采用U-PVC管,粘接。
6、室内雨水管采用U-PVC管,粘接。
三、施工工艺
1、管道预埋
预埋工作是整个安装工程的施工关键,所以在施工前,要认真熟悉施工图纸,了解设计意图,按会审后的图纸配合好土建预留套管,孔洞预留时要严格复核好建筑尺寸,以便于以后安装,施工的应注意以下几点:
(1)管道穿过建筑的墙、楼板等均需加设套管,套管与装修完的墙面相平,并用石棉绳填塞密封。防水套管应按设计要求规格制作,安装时应牢固。
(2)预留孔洞时,由施工员在大样图上画出管道预留孔洞的尺寸、位置,下发到班组,并按此大样图施工,保证预埋的准确。
(3)预留孔洞,预埋大管时,管道尺寸与孔洞尺寸按规范要求施工。
1)DN125管道留洞为250mm
2)DN100管道留洞为180mm
3)DN75管道留洞为120mm
4)DN50管道留洞为100mm
(4)具体留洞时,应严格按卫生器具尺寸及有关规范要求操作。预留孔洞及预埋铁件误差不超过规定。
(5)管道穿越楼板、墙体的孔洞配合土建予留,严禁在安装时补充钻孔。所有孔洞在混凝土浇灌前仔细核对,避免遗漏或尺寸不符。管道穿楼板、墙予埋套管均采用国标厚度焊接钢套管,套管高出地面、屋面不小于100mm,套管与管道间的缝隙用阻燃密实材料填实。
(6)管道穿地下室外墙、水池和水箱池壁、池底,应做柔性防水套管,Ⅰ型密封圈。
2、室内给水管道安装
生活给水管采用双面衬塑钢管(冷水型),卫生洁具连接管采用铜管。
(1)首先应确保原材料的质量,所有进场材料必须有出厂合格证及材料检验报告才可使用。用于生活饮用水的管道,其材质不得污染水质。
(2)管道接口应符合设计规定,DN≤75mm,管件连接;DN≥90mm,采用沟槽卡箍连接。
(3)管道安装
1)安装准备:认真熟悉图纸,根据施工方案确定的施工方法和技术交底的具体措施做好准备工作。参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的坐标、标高是否有交叉,管道排列所用空间是否合理。
2)预制加工:按设计图纸画出管路走向、管径、预留管口、阀门位置等施工草图,在实际安装位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上;然后,检查、确认无误后,按草图测得的尺寸预制加工(切管、上配件、校对,按管段分组编号等)。
3)干管安装:立管从上至下统一吊线安装支架,如果靠近墙部位安装其支架统一为距地坪1、8米,如果在管井口结构楼板上设置型钢组合支架,应将预制好的立管按编号顺序安装,对好调直。给水管道穿楼板用镀锌低碳钢管作套管,套管顶端高出施工完地面10cm。楼板留洞处应用细石混凝土进行两次捣实。管道安装后用防水材料将套管空隙填实。
(4)其它要求
1)在临近水泵、阀门、可曲挠橡胶接头、金属波纹补偿器和其它大型附件处,加设支墩或支架。
2)给水及排水立管的底部的立管和弯管、弯管和弯管、弯管和水平管的相互连接要加强,设置支墩或支架。
3)需要绝缘、防止凝结水发生的冷水管道和阳光能直射到的塑料给水管,均用橡塑复合隔热材料保温。
4)给水管、热水管、消火栓管、喷水管等安装时都应考虑管道热胀冷缩需要,不管施工图中是否有表示,都应设置波纹伸缩节(当有弯头等自然补偿时可减设)。
5)无论图示有否,管道穿沉降缝时必须采用不同口径的不锈钢软管连接沉降缝两边管道。
6)水泵吸水管路、压水管路无论图示有否,均要求加可曲挠橡胶柔性接头。
7)设于水池(箱)上的支架予埋钢板,然后在钢板上焊支架,严禁在水池壁凿洞。
8)水泵房内水泵、管道要喷标志,标明水泵用途、管道内介质流向。所有自动喷水系统给水干管要刷白色单色环,色环间距3m,色环宽度b:DN<150时,b=100;DN≥150时,b=150。
3、排水管道安装
(1)安装
1)安装管道时,必须按照设计要求及规范施工每一层的立管装设一个以上管卡,吊管必须有吊架。
2)塑料管材和配件在运输安装过程中应小心轻放,不得受到剧烈撞击,尖锐物品碰撞、抛摔、滚拖和烈日曝晒。
3)排水管在转管处,三通连接处,存水弯均需带有清扫门的管件,支管向干管连接时,排水管在转弯处均采用45°三通,立管与出户管(或排水横管)连接时必须用三个45°弯头,且出户管(或排水横管)与弯头应放大二级管径,排水横管与立管相连不得用T形三通。
4)所有穿越楼板和屋面的管道,应做好防渗漏措施,具体方法即把管表面,与混凝土接触面用砂纸打毛,用UPV-C胶水粘UVPC粉粘在管表面,然后用C20细石混凝土分二次填实孔洞。
5)立管与横管连接处要用2个45°弯头,同时所有三通必须用顺水三通,UPVC管安装时,其横方向,垂直方向安装度必须符合以规范要求。
(2)闭水试验
1)埋地或安装的排水管作闭水试验,注水高度不得低于底层地面高度,在30min内液面不下降为合格。
2)雨水管作闭水试验,注水高度以最上部雨水斗为标准,在1h内不渗不漏为合格。
4、阀门、水表安装
(1)阀门在安装前,要检查阀门的产品合格证和自身严密性,试验合格后,对主干管的阀门,要每个进行试压,多种阀门的开关位置严禁向下,且不允许安装在混凝土或砖墙内,明管上阀门小于DN50时用截止阀,大于DN50时用闸阀。
(2)水表安装前,要经过有关部门校对合格方能使用并经管道试压、清理、消毒后方可安装,安装时应注意美观、整齐、水平。
(3)丝扣阀门要安装活接头。
5、卫生器具安装
(1)在采购卫生器具时必须提供生产厂家的正式合格证和检验报告后方可安装。
(2)卫生器具给水出口排水出口必须加橡皮垫或橡皮垫圈,以保证与各接口连接严密,使之达到良好的防水作用。
(3)卫生器具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定。
(4)排水栓、地漏的安装应平整、牢固、无渗漏,地漏安装低于地表5mm。
(5)卫生器具的支架须平整、牢固,与器具的接触紧密。
(6)安装完的卫生器具,应采取保护措施。
6、管道试压
给水管道及给水阀门、用水器具安装完毕后须进行给水试压,隐蔽安装的管道在隐蔽前进行试压。生活、生产给水管试验压力为0、8Mpa。
7、管道冲洗与消毒
(1)生活给水管道,在投入使用前,必须用水冲洗,冲洗时以系统内最大设计流量或不小于1.5m/s流速冲洗,直至出口水色透明度与入口目测一致为合格。
(2)生活给水管道系统及生活消防水池投入使用前,应用每升水中含20--30毫克的游离氯的水灌满进行消毒,停留时间在24小时以上,消毒完后,再用自来水冲洗,经有关部门取样检验水后未被污染方可投入使用。
四、消防工程
1、地上消防管道安装
(1)地上消防管道安装
1)管道接口应符合设计规定,采用卡环式连接,卡环接头工作压力应与管道工作压力相匹配。
2)当采用现场加工并进行管道安装时,应符合下列要求:
A、应采用机械截管,截面应垂直管轴线,偏差应符合规范要求。
B、管外壁端面应用机械加工1/2壁厚的圆角。
C、用专用压槽机压槽,压槽时管道应保持水平,管道与压槽机正面呈90º。压槽时要持续渐进,压槽深度应符合要求。
D、与橡胶密封圈接触的管外端应平整光滑,不得有划伤橡胶圈或影响密封的毛刺。
3)消防管道安装前除锈,并刷樟丹漆一道,安装完后再刷一道樟丹漆,两道面漆。
4)管道支架制作安装时,应根据管径建筑结构及敷设位置决定,小管径管道明装时,一般采用管卡吊筋,大管径管子,一般采用角钢槽支架,在安装敷设时,既要布置合理,又要考虑牢固,同时要满足承载力,外墙上立管安装时每层设置一个管卡且设在楼层位置,每隔2层设一个固定支架,室内管道支架每层一个,安装在1、5-18m之间,所有支架制作必须打眼不允许用氧气割眼必须用切割机或钢锯下料,切割口用砂轮磨平。管道支架除锈后刷樟丹两道,红色调和漆两道。
5)管道的连接按下列程序进行:
A、检查橡胶密封圈是否匹配,涂润滑剂,并将其套在一根管断的末端,将对接的另一根管断套上,将胶圈移至连接断中央;
B、将卡箍套在胶圈外,并将边缘卡入沟槽内;
C、将带变形块的螺栓插入螺栓孔内,并将螺母旋紧,旋紧时应对称交替旋紧,防止胶圈起皱;
D、埋地管道用卡环接头时,其防腐措施应与管道部分相同。
6)管道安装时,纵横方向,垂直方向偏差需满足规范要求。
(2)喷头安装
喷头在满足规范、施工图设计基础上,同时结合室内装饰要求,硅盖板吊顶时,要求喷头在吊顶正中,并与灯具、风口现场协调,在保护区内均匀布置。
(3)系统试压
消防给水管道安装完毕后,做好水压试验记录支管在隐蔽前做好隐蔽记录并请监理工程师验收。消火栓系统管道试验压力为1、4MPa,保持2h无明显渗漏为合格。
自动喷水管道的试验压力为1、4Mpa。
|
|