测量施工方案
鉴于本工程结构的复杂性,施工中设专职测量技师协调技术负责人作好工程测量工作,作为工程施工重点之一。
一、人员组织及设备配置
1、人员组织:安排1名测绘专业技师,2名取证上岗测量工负责现场测量工作。
2、设备配置:
仪器名称 数量 用途 设备性能
全站仪 1 控制水准点和测距 精度:每公里往返测0.3mm
电子
水准仪 1台 高程控制及精密水准测量 精度:每公里往返测0.3mm
激光铅直仪 1台 轴线竖向传递 精度:1/200000
电子经纬仪 2台 投测轴线 测角精度:2"
S1水准仪 1台 标高测量与传递 精度:每公里往返测1mm
无线对讲机 4部 通讯联络 5公里
50m钢尺 2把 轴线量测 经过检定
二、施工测量的工艺流程
三、测量施工方案及控制措施
(一)平面控制网的测设
1、与规划、勘测部门及业主办理测量控制点复测与交接工作,对进场的仪器设备进行强制检验并作好技术交底工作。
2、场区平面控制网布设原则:平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。桩位必须用混凝土保护,并用红油漆作好测量标记。
3、利用经纬仪,依据提供的城市网点坐标或定位测量成果桩位进行角度、距离复测,符合要求后,再测设建筑物主轴线(至少纵横各两条),作为场区首级控制网。
4、场区首级控制网布设完成后,依据基础及地下室平面图采用极坐标、直角坐标定位放样的方法放出建筑物其它主轴线,布设建筑物平面矩形控制网。
5、建筑物平面矩形控制网置于场区首级平面控制网上。轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求控制网的技术指标必须符合下表的规定:
等 级 测角中误差( ") 边长相对中误差
一级 ±5 1/30000
(二)高程控制网的测设
1、依据场区水准基点(不少于三个),采用0.3mm精度电子精密水准仪对所提供的水准点进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合或附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。
2、依据水准基点,埋设半永久性高程点,埋设2个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的基准点。
3、场区内至少应有三个水准点,水准点的间距小于100m,距离建筑物大于25米,距离挖土边线不小于15米。
4、高程控制网的等级及观测技术要求:高程控制网的等级拟布设三等附合水准.
(三)±0.000米以下轴线控制施工测量
1、轴线控制桩的校测:在基础施工过程中,采用测量精度2"级经伟仪,根据场区首级平面控制网校测,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位位移。
2、轴线投测方法:±0.000米以下的独立柱基施工采用经纬仪方向线交会法来传递轴线:引测投点误差不应超过±3mm,轴线间误差不应超过±2mm。
3、首先依据场区轴线控制桩和基础平面图,用经纬仪分别投测出基坑边线和控制轴线,并打控制桩指导施工。
4、待基础垫层完成后,根据基坑边上的轴线控制桩,将所需的轴线投测到施工的平面层上,在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条,以此作角度、距离的校核。基础垫层完成后,复核控制桩,将轴线投放到垫层上。
5、经校核无误后,在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为支独立柱基模板的依据。模板支好后,应用两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口的位置。在基础及各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂
6、当每一层平面或每段轴线测设完后,必须进行自检,自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。
(四)±0.000米以下标高控制施工测量
1、高程控制点的联测:在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。
2、±0.000米以下标高的施测:为保证竖向控制的精度要求,对标高基准点,必须正确测设。在同一平面层上所引测的高程点,不得少于三个,并作相互校核,校核后三点的较差不得超过3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点。基准点设置边坡外稳定位置,可使用水泥砂浆抹成一个竖平面,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便于施工中使用。
(五)±0.000米以上轴线控制施工测量
1、平面控制测量
在建筑物首层内侧设轴线控制网(内控法),±0.000米以上的轴线传递采用激光准直仪法。
2、首层放线验收后,应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点,在建筑物内做内控点(每一流水段至少2—3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1.5米的位置。基准点的埋设采用150×150钢板,钢板刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(200×200)。
3、竖向投测前,应对首层钢板基准点控制多进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面矩形控制网精度,以确保轴线竖向传递精度。轴线竖向投测的允许误差:
4、施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。
(六)±0.000米以上高程的传递
1、在第一层的柱子浇筑好后,从柱子下面已有标高点(通常是结构±0.000米以上1米线)向上用钢尺沿柱身量距。标高的竖向传递,用钢尺从首层起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差修正。
2、施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。
四、施工过程测量控制
1、轴线及标高的测设:拆模后,根据轴线控制点将中心线测设在靠近墙柱底的基础面上,并在露出的钢筋上测设标高点,供支立竖向模板时定位及定标高使用。
2、柱子垂直度检测:与柱身模板支好后,先在柱子模板上端标出柱中心点,与柱下端的中心点相连并弹出墨线。将两台经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上,对柱子的垂直度进行检查校正或用垂球法。
3、柱顶及楼板模板抄平:柱子模板校正好后,选择不同行列的2—3根柱子,从柱子下面已测设好的1米线标高点,用钢尺沿柱身向上量距,引测2—3个相同的标高点于柱子上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测各柱顶模板标高,并闭合于另一点作为校核。
4、结构完成以后在每一层使用红色油漆在柱墙上对轴线与建筑各楼层+1.00m标高线作出统一标识。
5、砌体抄平放线
框架结构砌砖前将水平标高引测到柱的一定高度位置上(楼面标高上500mm),与柱相连接的墙体相应位置应放出墙体的垂直边线、窗台、窗顶、门顶、洞底、沿顶等标高作为砌筑依据。
6、装饰施工放线
(1)室内装饰:根据建筑施工图弹出相应的全部黑线包括脚线、顶棚顶高程线、装饰线及窗台、门洞顶、压顶、楼梯步级等的黑线。
(2)外墙装饰:按设计图放出凸凹线、门窗顶、窗台线、装饰线、女儿墙压顶线等控制线。
五、测量重点控制点
1、建筑物角点精度控制。
为了保证建筑物总体垂直度,在±0.000米以上各层轴线投测检验符合精度要求后,利用经纬仪方向线法将建筑物角点与主轴线投测到墙体或柱体的外立面,并弹墨线标记。每层允许轴线偏差不超过2mm,并保证每个立面投测的轴线至少3条。
2、楼板标高控制
楼层标高检测主要注意以下几点:
(1)支模架水平钢管、楼板模板高度复核;
(2)浇砼时设板面+1m标高线复核;
(3)浇砼时采用钢十字控制浇砼厚度。
|
|