砌体工程
砌体工程项目包括M7.5水泥砂浆浆砌石1820m3 。
5.4.1砌石材料
○1石料
石料的材质坚实新鲜,为易风化,无风化剥落层或裂纹,石材表面无污垢、水锈等杂物用于表面的石材色泽均匀。石料的物理力学指标符合施工图纸要求,饱和强度不低于40Mpa。砌筑前,石料就清洗干净,塞洒水湿润,使其表面充分吸收,但不应残留积水。砌石块料外形规格要求:石料呈块状,中部薄度不小于15cm,单块重量不大于25kg,规格小于要求的石料,可以利用塞缝,但用量不宜超过砌休重量的10%。砌体用的块石均利用坝基开挖石方,由人工直接拣运至工作面。
○2水泥和水
到货的水泥按品种,强度等级、出厂日期分别堆放在水泥库,使用时到水泥库领取当天所用的水泥,爱潮结块的水泥禁止使用,利用河水拌制砂浆。
○3胶凝材料
胶凝材料的配合比经试验确定后满足施工图纸规定的强度和施工和易性要求:拌制胶凝材料时就满足以下配料的称量允许误差:水泥为±2%,砂砾石为±3%,水、外加剂为±1%;胶凝材料采用机械拌和,现场拌制,拌和时间不少于2~3min,并随拌随用。
5.4.2砌体施工
○1一般要求
基坑开挖完成后,即开始进行浆砌石施工,砌体筑时,砌石体采用铺浆法砌筑,垫层厚度为30~50mm,当气温变化时适当调整,采用浆砌筑的砌石体转角处和交接处同时砌筑,对不能同时砌筑的面,必须留置临时间断处,且要砌成斜搓。
砌石体表面必须凸勾缝,且勾缝要保持砌体的自然接缝,力求美观,匀称,块石形状突出,平面平整,块石挡墙砌体分皮卧砌,上、下错缝,丁顺结合,内外搭砌,砌筑前块石砌体灰缝厚度为20~30mm,砂浆应饱满,石块间较大的空隙应先填砂浆,后用碎石或片石嵌实。块石砌体第一皮及转角处,交接处主洞口处选用较大的平块石砌筑。
坝体细石混凝土砌毛石采用通仓分层直接砌筑法,与混凝土结合面砌成阶梯状或大牙状,发利结合。
○2养护
砌体外露面,在砌筑后12~18小时内开始养护,经常保持外露面的湿润,持续养护14天。
5.4.3砌体施工质量控制措施
(1)砌体的石料应坚实新鲜,无风化剥落层或裂纹,石植物 表面无污垢水锈等杂物。
(2)用于砌体表面的石料必须有一个用作砌体表面的平整面,尺寸较大时应稍做休整。其性能指标符合有关规定。施工前10d左右应在石料现场取样送有资质的单位进行检测,并将检测结果报监理工程师。
(3)块石体外需修琢加工,砌面高差小于10mm。
(4)砂料应满足规范要求,宜用中粗砂(细度模数为2.5~3.0),不得含有杂物。
(5)水泥按品种、标号、出厂日期分别堆放,并保持干燥,不同品种的水泥,不得使用;水质量过到混凝土拌和用水质量要求。
(6)砂料拌和严格按照试验确定且经监理批准的配合比配料拌和,砂浆必须拌和均匀。配备相适应的计量设备,砂浆随拌随用,一次拌料应在其初凝之前使用完毕,砂浆过到初凝时,作废料处理。
配料允许称量误码差符合下列规定:水泥为±2%,砂砾石为±3%,水、外加剂为±1%。
(7)砌筑前完成清基整平工作,浆砌块石必须采用铺浆法砌筑时,先铺砂将后砌筑,石块分层卧砌,上、下错缝,内外拱砌,砌立稳定。
(8)在铺砂浆之前,石料洒水湿润,使其表面吸水,但不得有残留积水。灰缝厚度一般为20~35mm,较大的空隙用碎石填塞,但不得在底座上或石块下面高于砂浆层的小石块支垫。
(9)砌体基础的第一层石块将大面向下。
所有的石块均放在新拌的砂浆上,砂浆缝必须饱满,石缝间不得直接紧靠,不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。
(10)砌缝要求做到饱满,勾缝自然,匀称美观,块石形态突出,表面平整。砌体外露溅染的砂浆清除干净。
(11)浆砌石砌筑因故障停顿,应在新一层砌筑前清除浮浆,进行清扫冲洗,使新旧砌体紧密结合。
(12)浆砌块石砌筑时,须拉线施工,施工过程中,要经常检查基准线是否符合要求。浆砌石结构尺寸和位置必须符合施工样图规定,允许偏差;轴线位移不得超过50mm。基础和顶面标高不得超过20mm,2m长度表面平整度不超过30mm。砌缝宽度,平缝15~20mm,竖缝20~30mm.
(13)浆砌石砌体外露面宜在砌体砌筑后12~18h之内及时养护,养护时间14d,并经常保持外露在湿润。
|
|