基坑支护应急预案
基坑支护应急预案
4.1        基坑周边环境危险情况分析
⑴ 基坑规模大、开挖深。拟建工程基坑轴线尺寸南北长约232m、东西宽约196m,成“L”形,基坑深度10m。
⑵ 基坑周边环境较为复杂。距离建筑物较近,必须采取稳妥措施确保该侧居民楼和地下管线的绝对安全。
⑶本基坑工程施工工序复杂。根据土方开挖及基坑支护设计要求和工程特点, 支护施工和土方开挖各工序必须密切配合,同步进行,对施工组织要求较为严格。
4.2        基坑工程施工过程的安全防范措施
1、认真查看周边环境资料与设计图纸是否一致。
(1)、施工单位在基坑施工前,应先对周边环境资料按设计图纸先核实,特别是地下建(构)筑物,地下管线,一旦发现与设计图纸不符,应及时通知设计进行设计变更。
(2)、由于种种原因,部分地下建(构)筑物,地下管线在基坑施工前未能查清,在施工过程中一旦发现或发现情况与设计图不同,应及时向建设单位、监理单位和设计单位反映,以便及时进行设计变更,确保基坑安全。
由于施工不慎引起基坑周边管线(包括给排水管、电缆线、煤气管)等破坏,是基坑工程常见的事故之一,这一点施工中要高度重视。
2、施工中认真查看设计参考的地质资料与实际开挖所揭露的地质资料是否一致。
地质资料是支护方案设计的最重要的依据之一,同样的支护方案,地质条件不同,方案的安全度也不同。因此,在施工过程中,特别是基坑土方开挖过程中,若发现实际开挖所揭露的地质条件与设计所参考的地质资料有异,则必须及时向设计反映,若实际地质条件比设计所参考的资料好,则可对原方案进行优化;若变差,则需进行补强。
3、信息化施工
由于地质条件、周边环境、地下建(构)筑物、地下管线等因素都会影响到基坑的安全,而这些因素在施工前的调查是难以确保百分之百准确。因此,施工过程中发现上述条件发生变化时,及时与设计沟通,及时对设计方案进行修改,才能确保基坑施工的安全。
4、施工过程中容易产生安全事故的情况
(1)、抢工期:支护结构,注浆未达到规范要求,强度未达到设计要求就开挖下一层土;
(2)、超挖:一次开挖深度超出设计要求,或实际开挖深度超过设计深度;
(3)、超载:坡顶堆载过高,超出设计允许超载;
(4)、周边环境调整不清楚,邻近水管爆裂,水压力剧增;
(5)、施工不按设计要求的施工顺序施工或设计方案施工。
4.3        基坑工程施工和使用过程的监测与安全监控
基坑施工和使用过程中的安全与否,除了设计施工外,及时且准确的监测数据,让设计人员及时对基坑的安全性做出评判,也是确保基坑安全的重要措施。施工监测是基坑工程“信息化施工”的一项重要内容,由于基坑工程设计施工受地质、水文环境、天气、荷载等诸多不确定因素的影响,设计方案难以完全符合工程实际情况,施工过程中加强施工监测,应用信息控制法实施全程跟踪动态设计便显得尤其重要。现场施工中,要求通过适当的监测手段,随时掌握周边环境的变化,以及支护土体的稳定状态、安全程度及支护效果,为设计和施工提供信息,现场工程师要通过信息反馈体系,及时修改支护方案,改善施工工艺,此时现场工程师的施工经验和临场应变能力对预防事故的发生显得尤为重要,同时,监测资料还可以作为检验和评价支护结构稳定性的依据。
根据《建筑基坑工程监测技术规范》(GB 50497-2009)和河南省建筑边坡和基坑管理办法(试行)规定建设单位委托有资质的第三方实施监测。关于不同支护方案、不同安全等级的基坑,应选用何种测试项目,规范上已有明确指导意见。应尽量按规范要求进行监测。即使不能完全按规范要求进行选项、至少在以下方面应满足:
(1)水平位移的监测要采用坡顶水平位移及土体深层水平位移(测斜)相结合,且测斜孔应尽量布置在周边环境敏感位置、地质条件较差位置,平面上尽量不要太靠近角点。
(2)测点的水平间距应控制在15~30米范围。
(3)基坑基准点要设置在基坑位移影响范围之外。
(4)确保基坑的初始值在基坑开挖前测量不少于2次,确保基坑在每层土开挖过程中的测试次数不少于一次,位移临近或超过报警值时要加密监测次数。
(5)每次监测结果要及时向设计、建设单位、政府相关部门汇报,发现异常情况要及时通知相关各方。
(6)基坑使用过程按规范要求坚持监测。
(7)雨季或出现水管爆裂等异常情况时,要加密监测次数,直至位移稳定、基坑安全有保障才能恢复正常观测。
总之,准确且及时的监测数据,是将事故控制在萌芽阶段的重要安全监控措施。
4.4        基坑工程开挖施工过程中可能出现的问题及应急预案
由于地下工程隐蔽性较大,施工中要加强观测加强信息法施工,施工中要有应急处理措施,以防范于未然。应本着事故发生后有效救援的原则,对可能出现的安全灾害事故,及时控制事故,保证人员安全,将损失降低到最低限度。
1、应急准备和响应的重点
根据公司的重大风险清单,结合工程的实际情况,确定以下物资或场所或事件作为应急准备和响应的重点:
⑴基坑坍塌事故及周边环境破坏,高处坠落和落物伤人。
⑵施工安全用电、触电。
⑶施工机械伤人。
⑷现场易燃、易爆物品燃烧、爆炸。
2、基坑坍塌及周边环境破坏事故应急方案
⑴现场应急救援方案
①当施工现场的监控人员发现土方或建筑物有裂纹或发出异常声音时,应立即报告给应急救援领导小组组长,并立即下令停止作业,并组织施工人员快速撤离到安全地点。
②当土方或建筑物发生坍塌后,造成人员被埋、被压的情况下,应急救援领导小组全员上岗。除应立即逐级报告给主管部门之外,应保护好现场,在确认不会再次发生同类事故的前提下,立即组织人员进行抢救受伤人员。
③当少部分土方坍塌时,现场抢救组专业救护人员要用铁锹进行撮土挖掘,并注意不要伤及被埋人员;当建筑物整体倒塌,造成特大事故时,由市应急救援领导小组统一领导和指挥,各有关部门协调作战,保证抢险工作有条不紊地进行。要采用吊车、挖掘机进行抢救,现场要有指挥并监护,防止机械伤及被埋或被压人员。
④被抢救出来的伤员,要由现场医疗室医生或急救组急救中心救护人员进行抢救,用担架把伤员抬到救护车上,对伤势严重的人员要立即进行吸氧和输液,到医院后组织医务人员全力救治伤员。
⑤当核实所有人员获救后,将受伤人员的位置进行拍照或录像,禁止无关人员进入事故现场,等待事故调查组进行调查处理。
⑵工程抢险应急预案和处理措施
①现场应具有一定数量的砂包或反压土料,并保证运输及供应来源。现场保存一定数量的止水堵漏的必备设备与材料。现场须备有一定数量加固用钢材、水泥及运输工具。
②当基坑工程发生病害时,首先应查明导致病害事故的确切原因,判断事故的发展态势,正确制定处理方案,并要求施工单位迅速组织力量进行抢救,避免丧失良机,酿成严重后果。
③发现邻近建筑物变形过大时,采用跟踪注浆办法进行加固,必要时要对楼房采用锚杆静压桩进行基础托换,并及时查明原因,启动回灌系统或加强支护结构。
④当基坑发生整体或局部土体滑塌失稳时,应在坡顶卸载、在坡脚用砂包反压,或在基坑内侧打入短桩。
⑤当基坑周边建筑物发生严重开裂、倾斜时,应立即组织人员紧急疏散,并及时组织人员进行加固处理,同时上报上级主管部门。
4.5        现场火灾、爆炸事故应急救援处理方案
1、方案要点
⑴在下列情况下不能用水去灭火:可燃易燃气体如油漆、汽油等物质。电气设备,线路着火。若发生以上火灾事故,应采用干粉灭火器灭火。灭火器应悬挂在醒目,干燥,阴凉的地方,严防烈曝晒和冰冻,派专人进行检查、维护和定期送有关部门检测。
⑵如发现失火,在使用灭火器时,必须注意以下事项:
① 使用灭火器时,操作者应站在上风侧,室内操作要注意通风,必要时戴防毒口罩、面具以防中毒或窒息。
② 使用灭火器时,姿势要正确,头部要偏离瓶体和筒底,以防爆炸伤人。
2、应急方案程序
如果发生火灾,现场灭火的组织工作十分重要。有时往往由于组织不力和灭火方法不当,而蔓延成重大火灾。因此,必须认真做好灭火现场的组织工作。
⑴查清部位,迅速报告
现场起火时,首先判明起火的部位和燃烧的物质,并同时报告应急组织总指挥。
⑵组织扑救,必要时报警.
① 组织迅速扑救。如火势较大,应立即报警。报警时应详细说明起火的确切地点、部位和燃烧的物质。火警电话号码是“119”。
② 在消防队没有到达前,现场人员应根据不同的起火物质,采用正确有效的灭火方法,如切开电源,撤离周围的易燃易爆物质,根据现场情况,正确选择灭火用具。同时为消防车的有效扑救做好必要准备工作。
③灭火现场必须指定专人统一指挥,并保持高度的组织性、纪律性,行动必须统一、协调、一致,防止现场混乱。如火势扩大,一般扑救不可能时,应及时组织撤退扑救人员,避免不必要的伤亡。
④扑灭火情可单独采用、也可同时采用几种灭火方法(冷却法、断氧法、隔离法、化学中断法)进行扑救。灭火的基本原理是破坏燃烧三条件(即可燃物、助燃物、火源)。灭火时应注意防止发生触电、中毒、窒息、倒塌、坠落伤人等事故,如发生此类事故,启动相应的应急方案。
⑤为了便于查明起火原因,认真吸取教训,在灭火过程中,要尽可能地注意观察起火的部位、物质、蔓延方向等特点。在灭火后,要特别注意保护好现场的痕迹和遗留的物品,以利查找失火原因。
⑶专人接车,保证及时
为了使消防车能迅速地到达出事地点,派接车员在大门口处等待,为消防人员带路。
⑷整理现场,确保施工
火灾扑灭后,应立即整理现场,为早日开工做好准备。
4.6        现场触电事故应急救援处理方案
为了保证在发生触电事故后,能及时的对触电人员进行急救,保证人员的生命安全而指定此应急方案。
1、查明事故,迅速报告
现场一发现发生触电事故后,立即报告应急组织总指挥。必要时拨打120救护电话。
2、组织急救,必要时拨打救护
⑴发现有人触电后,立即切断电源,或用不导电的竹、木棍将导电体与触电者分开。在未切断电源或触电者未脱离电源时,切不可触摸触电者;
⑵对出事现场进行隔离,以免再发生事故。
⑶呼吸和心跳停止者,应立即进行拳击复苏或口对口的人工呼吸和心脏胸外挤压,直至呼吸和心跳恢复为止。如呼吸不恢复,人工呼吸至少应坚持4小时或出现尸僵和尸斑时方可放弃抢救。有条件时直接给予氧气吸入更佳;
⑷在就地抢救的同时,尽快呼叫医务人员或向有关医疗单位求援。救护电话为120。
⑸用呼吸中枢兴奋药,针刺人中和十宣穴。在心跳停止前禁用强心剂。
3、专人接车,保证及时
为了使救护车能迅速地到达出事地点,派接车员在大门口处等待,为救护人员带路。
4、查明原因,确保安全
事故发生后,立即对现场的用电进行认真地检查,确保安全施工。
4.7        紧急安全事故处理流程图
紧 急 事 故 处 理 流 程 图
应急电话:火警——119;  匪警——110;  交通事故——122;  急救——120
紧急安全事故应急处理组织机构
4.7.1        指挥部成员职责
1、总指挥职责
①组织制订事故应急救援预案;
②确认紧急状态,迅速有效地进行应急响应决策;
③指挥和协调现场各救援队伍开展救援行动;
④负责人员、资源配置、应急队伍的调动;
⑤协调事故现场有关工作;
⑥批准本预案的启动与终止;
⑦合理高效地调配和使用应急资源。
2、副总指挥
①协助总指挥开展工作;
②当总指挥不能到达现场时,全权代替总指挥执行总指挥的职责。
3、现场秩序维护组
①负责对现场及周围人员进行防护指导、人员疏散;
②布置安全警戒,禁止无关人员和车辆进入危险区域;在人员疏散区域进行治安巡逻;
③维护交通秩序,保证执行任务的各种车辆畅通无阻,维护抢险救援工作顺利进行;
④稳定群众情绪,保证撤离区内的重要目标和财产安全,打击各种犯罪分子。
4、工程技术保障组
①负责拟制抢险救援方案,提供抢险救援技术处置措施;
②负责抢险救灾工作的技术咨询,评估突发事件发展趋势,预测突发事件后果,为制定现场抢救方案和领导决策提供参考。
5、专业抢险突击队
在发生安全生产事故时,迅速启动各自专业应急预案,负责承担专业性的应急救援突击任务。
6、后勤物资保证组
①对启动应急响应方案提供财务保证;
②对启动应急响应方案提供物资保证,负责抢险救援物资、车辆等协调统筹,做好现场抢险人员、指挥部及其各工作组人员、受灾人员必需的食宿等日常生活保障工作。
③在事故结束时负责对事故中的物资损失进行调查。
7、现场医疗救护组
①参加现场危险源的辨识和评价工作,对应急预案所涉及到的伤害必须充分了解;
②负责建立现场急救站或临时救护点,对受伤人员开展现场急救并及时转送医院治疗,统计死伤人数和登记住院治疗人数;
③负责临时安置场所的卫生、防疫、消毒和人员医疗。
8、机械设备保证组
对启动应急响应方案提供各类抢险救援机械设备保证;负责抢险救援机械、设备等的协调统筹,
9、联络车辆保障组
①负责车辆的调配和救护车、消防车的呼叫、接车工作;
②按照应急流程,迅速向应急机构发出事故通知;决定实施疏散时,应通过紧急公告确保相关人员了解疏散的有关信息;
③负责在执行应急预案时,所有的联络通知工作;负责传递正副总指挥的命令;通知各工作组启动安全生产事故应急预案,赶赴事故现场,进入应急工作状态;
④对正副指挥的命令执行情况跟踪反馈。
⑤负责保护事故现场及相关数据。
4.8        紧急安全事故应急救援终止程序
1确定事故应急救援工作结束 。
2通知本单位相关部门、周边社区及人员事故危险已解除 。
4.9        应急救援培训和演练计划
4.9.1        应急救援培训计划
1、对应急机构中的各小组,根据各小组的职责,进行响应的培训,每半年至少一次。
2、员工应急响应的培训。
3、对公司的员工每年进行一次消防安全知识的培训。
4.9.2        应急救援演练计划
对应急机构中的各小组,根据各小组的职责,进行火灾、爆炸事故消防演练和安全事故救援演练,每年不少于一次,并做好相关记录。在火灾、爆炸事故和其他安全事故发生后,需对以上应急救援方案的有效性和适用性进行评审并进行相应的修改。