一、施工方法
1、暗管,盒施工
本工程管线布置采用PVC管和钢管暗敷。
(1)、PVC管暗敷:PVC管的连接采用套管粘胶连接,套管长度大于2倍管外径,管子弯曲半径不宜小于60mm,弯曲角度应大于90°,PVC管在现浇混凝土中敷设时,绑扎间距<1m,在管与盒(箱)处,绑扎点应适当缩短,防止管口脱出盒箱。
(2)、钢管暗敷:薄壁钢管采用丝扣连接,管拧进度接头长度不可小于接头长度的1/2,厚壁钢管采用套管连接,再焊接,但必须保证套管内径与连接管外径吻合。暗配管,管径在80mm及以上,可将两连接管端打喇叭口再进行管与管之间对口焊接,但应保证对口处管内光滑,无焊渣。当钢管采用丝扣连接时,管接头两端应用不小于Φ8钢筋跨接,焊接处距离管端头不小于50mm,上焊面积不应小于跨接线截面积,暗配钢管与盒的固定用薄皮钢管时用锁母和护套帽固定。管内导线的总面积(含绝缘层)不超过管内面积的40%。
暗盒施工,在土建弹好建筑标高线,剪力墙,柱钢筋绑扎完毕,封模前,安装、固定好盒子。对于厨厕,电梯前室将镶贴饰面砖的剪力墙中的线盒安装,可先预埋木盒代替线盒,待拆模后,接短管安装器具盒,使盒口与镶贴饰面砖相平。
2、管内穿线
在土建装修工程之前必须对所有预埋管进行检查,发现堵塞及时处理,所有导线在管内不得有接头扭接,导线必须分色统一,L1、L2、L3、N和PE线分别为黄、绿、红、淡蓝色、黄绿双色线。导线穿入钢管前,钢管管口处采用丝扣连接时,应有护套帽,当采用焊接固定时,并可使用塑料内护口。在管内穿线时,为保持三相平衡,减少磁滞损耗,同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。为防止短路故障发生和抗干扰,不同回路,不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,同类照明的几个回路可以穿入同一根管子内,但管内导线的总根数不应多于8根。
导线穿好后,在盒(箱)内应适当留出余量便于以后接线,接线盒、灯位盒、开关盒内留线长度出盒口100—150mm,配电箱内留线长度为箱的半周长。在对一些公用导线和通过盒内的照明灯开关线在盒内以及在分支处可不剪断直接通过,只需在接盒内留出一定的余量,这样可省去后来接线中不必要的接头。导线在管内不得有接头,导线连接要牢固,导电良好,剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线、导线与设备,器具的连接应符合下列要求:
(1)截面为10mm2及以下的单股铜芯线可直接与设备、器具的端子连接。
(2)截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线的线芯应先拧紧搪锡或压接端子后与设备、器具的端子连接。
(3)截面大于2.5mm2的多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外,应压接端子后再与设备、器具的端子连接。
导线连接后,要包扎绝缘带,恢复线路绝缘。在包扎绝缘带前,应先检查导线连接处,是否不伤线芯,连接紧密,及时否存有毛刺,有毛刺必须先修平,先用塑料绝缘胶布包扎严密后,再用黑胶布包缠一圈。
导线的线径,绝缘层要符合国家要求,并具备产品合格证。管内穿线工程结束后,应进行导线的连接检查和各回路绝缘电阻的测试,绝缘电阻值必须大于15MΩ(用500V绝缘摇表测试)。
3、配电箱安装
电力配电箱挂墙安装安装高度1.2米,电源自动切换和安装高度1.2米,照明配电箱以住户内暗装高度1.8米,其他位置暗装高度1.4米,明装高度1.2米,事故照明箱安装高度挂墙1.2米,电度表箱为一般盘柜,屏的安装为挂墙高度1.2米 , 剪力墙内暗装配电箱要先用比配电箱稍大木盒预留洞口,安装配电箱体时必须拆除木盒。电气配管时,应将配电箱的电源,负载管由左至右顺序排列整齐,安装配电箱箱体时,应按需要打掉箱体敲落孔的压片,当箱体敲落孔数量不足或孔径与配管管径不相吻合时,可使用开孔机开孔,明装配电箱采用金属膨胀螺栓的方法进行安装。配电箱安装应横平竖直,在箱体放置后要用尺板找好箱体垂直度,使符合规定,箱体垂直度的允许偏差是:当箱体高度为500mm以下时,不应大于1.5mm,当箱体高度为500mm以上时,不应大于3mm,配管入箱应顺直,露出长度小于5mm。
配电箱内接线应整齐美观,安全可靠,管内导线引入盘面时应理顺整齐,并沿箱体的周边成把成束布置。导线与器具连接,接线位置正确,连接牢固紧密,不伤芯线。压板连接时,压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过2根,防松垫圈等配件齐全,零线经汇流排(零线端子)连接,无纹接现象。配电箱面板四周边缘紧贴墙面,不能缩进抹灰层,也不能突出抹砂层。配是箱安装完毕后,应清理干净内杂物。
4、灯具、开关插座安装:
在灯具安装前,应对灯具进行外观检查,完好无损的灯具方可使用到工程中,灯具安装应牢固端正,位置正确,灯具底面与建筑物表面无缝隙,螺口灯头相线必须在中心接点的端子上,成排灯具安装前应先放线定灯位,使用权其安装后偏差不大于5mm。灯具的金属必须可靠接地。
本工程开关、插座均为暗装式。
开关、插座安装前,让土建弹出1m标高线,对不符合要求的盒子,在装修前进行调整。开关、插座的安装应位置统一,高度一致,同一室内安装的开关、插座高度差不宜大于5mm,并列安装的开关、插座高度差不宜大于0.5mm,面板垂直度不宜大于0.5mm。暗装开关、插座应有专用盒,严禁开关、插座无盒安装,饰面板(砖)工程,开关、插座盒处应用整砖套割吻盒,不准用非整砖拼凑镶贴。开关、插座安装前应检查盒内管口是否光滑,钢管敷设管口处护口齐全,盒内应清洁无杂物。开关接线时,应仔细辨认识别好导线,导线分色应正确,应严格做到开关控制(即分断或接通)电源相线,使开关断开后灯具上不带电。插座接线时,应仔细地辨认识别盒内分色导线,正确在与插座进行连接,面对插座单相双孔插座右孔接相线,左孔接零线,单相三孔插座,上孔接保护接地线右孔接相线,左孔接工作零线。固定开关、插座面板的螺丝应凹进面板表面的安装孔内,以增加美观,面板安装孔上的装饰帽应一并装好,面板四周应紧贴建筑物表面无缝隙,面板安装后表面应清洁。开关、插座的合格证应齐全。
5、桥架、电缆敷设
(1)、桥架水平敷设时支撑跨距一般为5~3m,垂直敷设时固定间距不大于2m,在距桥架弯曲段与直线段接合处300~600MM的直线段侧设置一个支吊架,当桥架弯曲半径大于300mm时,还应在三通中部设一个支吊架。桥架敷设前要先弹线。桥架通常敷设一40×4扁钢作接地干线。
(2)、电缆敷设:电缆敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。将电缆线盘按箭头方向滚至预定位置,用千斤顶将线盘顶起架在放线架上,线盘距地面50~100mm,能自由转动。用卷扬机敷设电缆,在并道中每隔一层楼放好滚轮,使电缆牵引时不与支架或地面磨擦,机械牵引速度不超过15m/min,每根电缆留出1m左右预留长度,并作出标志。对每根电缆用1000V摇表摇测绝缘,绝缘电阻)10MΩ,测试后应立即放电。
(3)、封闭母线固定支架水平间距≯2m,在竖井中安装,每层设置弹簧支承。母线段与段连接时,外壳与母线应对准,母线与外壳应同心,并且误差不超过5mm。拧紧螺栓应用力矩扳手紧固,紧固力矩值应符合产品要求,母线安装完毕后,应整理干净,摇测绝缘电阻>0.5MΩ,送电空载运行24小时无异常,才能带负荷运行。
(4)、电缆、电缆桥架,母线,穿楼板处或防火隔墙处,必须用防火填料,堵塞楼板洞或墙洞。
6、封闭母线安装:
母线组装前应逐段进行检查,外壳是否完整,有无损伤变形,在封闭母线完毕前,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳上不得进行其它作业,母线在组装前应逐段进行绝缘测试,每节母线的绝缘电阻值不小于10MΩ。封闭母线的固定支架必须安装牢固,支撑点水平间距不大于2m,垂直敷设时,在通过楼板处采用专用附件支撑。安装支架前应根据母线路径的走向,测量出准确的支架位置,在已确定的位置上钻孔,先固定好安装支架的膨胀螺栓。设置膨胀螺栓套管钻孔时,采用钻头外径与套管外径相同,钻成的孔径与套管外径相同,钻成的孔径与套管外径的差值不大于1mm。封闭式插母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,封闭母线的固定支架螺栓应加装平垫和弹实垫固定,水平安装支架的吊杆的上端应用连接螺母线和膨胀螺栓连接,吊杆的下端应用双螺母坚固定支架。母线段与段连接时,两相邻段的母线与外壳应对准,母线与外壳应同心,并且误差不应超过5mm,连接后不应使母线及外壳受到机械应力。拧紧接头螺栓是线线槽稳定运行的可靠保证,母线接头和母线外壳均应用力矩扳手紧固,各结合面应连接紧密,紧固力矩值应符合产品要求,母线连接处检验时,可用0.05mm塞尺塞入深度不应超过0.1mm。封闭母线的外壳必须接地,每段母线应用16mm2的编织软铜带跨接,使母线外壳互相连成一体。母线槽在穿过防火墙和楼板时,母线槽周围填充防火堵料作防火隔离。
封闭插接母线应有出厂合格证,安装技术文件。安装技术文件包括额定电压,额定容量,试验报告等技术措施和分段图。母线安装完毕后,应整理清扫干净,用500v兆欧表测试相间,相对地绝缘电阻值并作好记录,母线的绝缘值必须大于0.5MΩ,经检查和测试符合规定后,送电空载运行24小时无异常现象,才能带负荷运行。
7、电缆敷设:
本工程电缆采用阻燃电力电缆和耐火电力电缆穿管或桥架敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。电缆盘滚动应按盘上所标箭头方向滚动,防止因电缆松脱而互相绞在一起,电缆线盘,滚到预定位置后,用千斤顶将线盘项起架在放线架上,线盘距地面50~10mm,能自由转动,电缆敷设采用人力或机械牵引敷设,采用机械牵引敷设电缆时,在井道中每隔一层楼放好滚轮,使电缆牵引时不与支架或地面磨擦,机械牵引速度不超过15mm/min,每根电缆留出1m左右预留长度。电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。电缆终端头采用塑料带包缠,包缠应紧密,形状呈零核状,芯线用压线钳压按接线鼻子,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝、黑五色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。
电缆敷设完,对每根电缆用1000v摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值应大于15MΩ,测试后应将芯线分别对地放电。
8、电气、器具、设备安装
(1)、柜(盘)安装:随土建施工时,根据型钢固定尺寸,先预埋好地脚螺栓,待基础强度符合要求后,安放槽钢,槽钢安装时,水平度及不平直度,每1m<1mm,全长时<5mm。基础槽钢两端应用一40×4镀锌扁钢与接地网焊接,焊接长度不大于扁钢宽度的2倍,每个盘柜应单独与基础型钢做接地连接,柜(盘)上可开启的门,应用软铜线与接地金属结构可靠连接,盘、柜与型钢采用M16镀锌螺栓连接,找正时,柜与型钢间采用0.5mm厚的铁片进行调整,但最多不超过3片,柜与门应用螺栓拧紧,接缝处,缝隙应小于2mm,盘面每米高垂直度误差小于1.5mm,相邻两盘顶部水平偏差小于2mm,成列安装时,盘顶部水平偏差小于5mm。配电柜距墙1-1.2米之间若有困难可距墙0.8米。
(2)、灯具安装:灯具安装应牢固端正,位置正确,器具与建筑物表面无缝隙,成排灯具安装前应先放线定灯位,使其安装后偏差不大于5mm。
(3)、开关,插座安装:相同设计高度面板,相邻安装时,高度偏差≯1mm,在同一面墙上安装时,高度偏差≯2mm,在同一室内,高度偏差≯5mm。开关,插座安装前,让土建专业弹出1m标高线,对不符合要求的盒子,在装修前进行调整。开关面板与墙面应接触紧密,饰面砖工程在开关盒处应用整块砖套割吻合,不准用非整块砖拼揍镶贴。
|
|