扫描二维码关注图创科技 官方微信号









 找回密码
 立即注册

简单一步 , 微信登陆

暖通工程
暖通工程
1. 风管制作安装
(1) 风管材质应严格按照设计要求,不得随意更改。本工程采用镀锌钢板制作。
(2) 板材厚度选用规定按照设计要求。
(3) 法兰用料,尺寸可在风管尺寸基础上放3mm.
(4) 风管法兰螺栓及铆钉间距应不小于150mm,螺孔应具备互换性;法兰四角应设螺孔;
法兰的焊缝处不应设螺孔;法兰用料成形前必须作直;法兰成形后应整角尺、平整。
(5) 风管加强:管段长度1.2m 以上,非保温风管大边≥630;保温风管大边≥800,即应加强。采用角铁框加固,其角铁用料可比法兰用料小一档。
(6) 风管法兰连接:应对接平行、严密,螺栓紧固,螺母应均设在同一侧。法兰填料要密实、均匀、不漏。
(7) 风管外观质量要求:折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无明显的翘角,表面凹凸不大于5mm。风管及法兰连接良好,翻边平整,宽度不小于6mm,紧贴法兰。
(8) 防腐处理:风管及金属结构油漆均应事先除绣、清油污、灰尘等。
(9) 柔性接管:应松紧适宜,长度在150mm-250mm 之间,不得把柔性管作为异径管处理。
(10) 吊架布置:吊架布置应合理,托架必须设在保温层外面,托架长度应在保温层外再放100mm,风管端部均应设吊架,风管端部距支、吊、托架的距离应小于一米。
(11) 水平风管大边小于400mm,吊架间距不大于4m;大于等于400mm,则不大于3m;
垂直风管应每层设支架,且每根立管不得少于两副支架。
2. 防烟防火阀、多叶调节阀等阀类安装
(1) 各种阀类在安装前必须认真检查,各部件灵活,操作动作无误,质保书齐全,方可安装。
(2) 防烟防火阀必须单独设吊架。
(3) 凡有开关手柄的,手柄及开关应放在便于操作的部位。
(4) 如有电动执行机构或电信号输出,应与电工认真协调,配合电工配管配线。
3. 消声器的制作安装
(1) 成品消声器应检查合格证、质保书齐全方可安装。
(2) 根据消声器的型号,有方向性的消声器不得装反。
(3) 消声器必须单独设吊架,消声器的重量不得由风管来承担。
4. 各类风口的安装
(1) 风口安装前应对其质量进行检查,符合要求并配有相应的合格证方可安装。
(2) 风口固定采用自攻螺丝,便于拆卸,不得用抽芯铆钉固定死,自攻螺丝应拧在风口的侧面喉径上,不得在正面打洞拧螺丝。
5. 通风机安装
(1) 风机安装前应对部件进行检查,特别是叶轮、主轴、轴等部件,检查合格,质保书齐全方可安装。
(2) 风机基础:可采用砼基础或钢结构支座,基础下应设阻尼式弹簧减振垫。机组就位后应校正水平度。
(3) 静平衡:检查叶轮转动是否平衡,可用粉笔之类的色笔在叶轮与进风斗之间做好标记,然后盘动叶轮,使其旋转并有一定惯性,待叶轮转动停止后观察停留位置,盘动数次,若每次转动终止时停留的位置不在同一点上,则符合要求。
(4) 地脚螺栓必须拧紧,并有防松装置,垫铁放置必须准确,接触紧密,每组不超过三块。
(5) 试运转时叶轮旋转的方向必须正确,轴承温升不超标。
(6) 皮带松紧适宜,转速、出风量符合设计要求。
(7) 机组就位后应校正水平度。
6. 验收、资料
(1) 风管制作安装完毕,必须通知监理部门,验收合格,并做好验收记录和业主签证。
(2) 工程的各类质量报表、调试报告、材料设备的合格证、质保书等都必须准确地填写好,汇总装订整齐。
7. 空调制冷系统
(1) 风道上的所有可拆卸接口,不得位于墙体或楼板内。
(2) 风道支吊架不能位于连接法兰,测量孔,调节阀等处.支吊架应安装在保温层的外部,在风道与支架之间,应镶以垫木。
(3) 安装三通调节阀,多叶阀,蝶阀时必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位.
(4) 一般钢板制作的风道,配件,金属支吊架等均需进行除锈处理,然后刷樟丹防锈漆二便,对于非保温风道,配件及支吊架,外表面还应刷色漆二遍。