旋挖钢筋混凝土灌注桩施工
由于工期要求及根根据岩土勘察资料及实际施工经验,该工程钻孔灌注桩拟采用旋挖钻机成孔,以保证工程质量和工期。
9.2.1设计要求
钻孔桩桩径1200mm,桩间距1600mm,混凝土强度等级为C30。
9.2.2工艺流程

9.2.3施工步骤
(1)测量放线:在基本整平的场地上,利用施工基线和辅助基线,测放出钻孔桩的桩位,用竹桩等做出明显标记,测量工作面标高,确定成桩深度。桩径偏差≤50mm,垂直度偏差<1%,桩位偏差±30mm;
(2)定位:将桩机移至指定桩位,对中。调整设备水平,倾斜率小于1%。桩位确定后,利用十字线放出四个控制桩位,并以四个控制桩为基准进行埋设护筒。
(3)钢护筒震入:护筒采用16mm厚钢板制作,内径为1.0m,对应¢1000旋挖桩,利用振动锤将钢护筒振入地层。
(4)旋挖成孔:钻机就位后,调整钻杆垂直度,然后进行钻孔。通过钻斗的旋转、削土、提升、卸土,反复循环直至成孔。旋挖钻机钻进过程中应严格控制钻进速度,避免钻进尺度较大,造成埋钻事故。经现场实践得知,钻斗升降速度保持在0.75-0.80m/s。在旋挖成孔过程中如遇孤石,在较浅土层中可采取换填方式解决,若孤石埋深较大,可改变成孔方式,采用冲孔桩泥浆护壁成孔。
(5)钢筋笼制作:钢筋使用前除锈、去油污、去泥土等,然后采用机械或人工调直,调直后不能有弯曲、死弯、小波浪形等。钢筋切断后应根据钢筋号、直径、长度和数量,长短搭配,尽量节约钢材。主筋定位要准确,绑扎的搭接长度应符合设计及规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中间和两端扎牢。钢筋保护层厚度50 mm,箍筋接头全部采用搭接,加强筋采用双面电焊连接,加强筋直径¢20,主筋为¢25。钢筋笼采用分段制作,主筋接头错开搭接,保证在同一截面内,接头数目不多于主筋总根数的50%。钢筋笼制作偏差:主筋间距±10mm;钢筋笼直径±10mm;钢筋笼长度±50mm。
(6)钢筋笼吊装:利用吊机作为起吊设备。要在要起吊的部位设置加强措施,防止或尽量减小在起吊和安放的过程中钢筋笼变形。吊放时应对准孔位轻放、慢放,禁止强行下放,防止倾斜、弯折或碰撞孔壁。如果放不下去,要吊起分析原因、解决问题后重新下放。钢筋笼就位后,立即将吊筋固定,防止钢筋笼移动。钢筋笼顶面和底面标高误差不大于50mm。
(7)混凝土制备:本工程采用商品混凝土,灌注砼导管底端距孔底宜为300~500mm,使用隔水栓,第一次灌注量必须保证导管埋入砼0.8m以上,必须连续灌注,灌注过程中保持导管埋入砼不小于2.0m。监理、业主、质检及施工单位共同对混凝土进行监督检验。
(8)混凝土运输:混凝土运输工具采用汽车砼运输车运输,经过现场临时道路到达浇筑地点,配合吊车,滑槽进行浇筑。在砼浇筑过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。如混凝土运到浇筑地点有离析现象时必须在浇灌前进行二次拌合。混凝土运输道路应平整顺畅,若有凹凸不平,应铺垫桥枋。混凝土运到场地后由质检员重新进行塌落度的检测工作。
(9)灌注导管连接:导管采用壁厚δ=3mm,直径φ250或φ300导管,每节长2~4米,导管在桩孔内位置应保持居中,防止跑管撞坏钢筋笼。导管入孔后准确计算导管总长和导管底部位置,首次灌注完成后,导管距离混凝土面不超过2.0m。
(10)混凝土灌注:初灌正常后应连续灌注,不得中途停工。灌注过程中不断用测锤测量砼面上升高度,适时拆卸导管,保证合理埋管深度。灌注时防止导管左右移动,防止钢筋笼浮起或下落。提升导管时注意轴线竖直与位置居中。每浇筑1.0m,通过振动锤振动钢护筒使混凝土密实,每次振动时间1.0min。实际灌注桩顶面高度要高于设计要求0.3m,以确保设计桩顶下桩身混凝土强度。
(11)取出钢护筒:混凝土灌注完毕后30min内将钢护筒用振动锤取出。
(12)移位:进行下一根桩的施工。护坡桩采取跳孔法施工,移位即移至第三个孔位。相邻孔位施工时需重新放线。
9.2.4质量控制
(1)孔径不小于设计值,支护桩偏差按设计及相关规范而定。
检测方法:孔位用全站仪;垂直度全站仪;孔径用尺量。
(2)支护桩孔底沉渣厚度小于100mm;立柱桩孔底沉渣厚度小于50mm;保护层厚度50mm。
检测方法:测尺、测绳检测。
(3)钢筋原材料检验合格。主钢筋间距偏差小于10mm;箍筋或螺旋筋间距偏差小于20mm。
检测方法:尺量。
(4)钢筋焊接质量检验合格。
检测方法:取样送检。
(5)桩身质量合格。
检测方法:抽取总桩数30%进行低应变检测;抽取总桩数10%进行超声波检测。
9.2.5安全注意事项
(1)机械防护:机械传动部位必须加安全罩;操作手柄完整无缺;操作台整洁有序。
(2)用电安全:必须符合安全用电要求,电工要对电器设备经常性检查。
(3)人员防护:钻机操作人员电工、焊工等持证上岗;吊放钢筋笼必须有专人指挥。
(4)劳动防护:操作人员应戴安全帽和手套。
9.2.6施工注意事项
(1)钻孔过程中要对钻孔垂直度进行检查,主要是对钻机平衡性检查。
(2)钢筋笼可在孔口吊筋定位,避免落底而导致桩头出露钢筋长度不够。
(3)挖出的泥渣如不便及时外运,也可临时集中堆放在场内,待土方外运时再一并运走。
(4)为保证钻孔相互之间不窜孔、坍塌,支护桩须采取隔一钻一的顺序施工。相邻桩间隔施工时间为混凝土浇筑后24小时以上。